亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于冷庫設計計算中開門侵入熱的討論

    關于冷庫設計計算中開門侵入熱的討論

    大家都知道在冷庫設計規范中有冷庫開門侵入熱的計算式如下:在小型冷庫計算中,,可以!但是當你計算大型冷庫(開門比較頻繁的冷庫)結果就影響很大,因為其中有冷庫凈體積的影響,,不知道這個V到底為什么會出現在這里,,那我們具體應用中應該如何進行設計,,請大家討論并自行計算嘗試一下,,以20000平的冷庫為例!??!期待大家的結果!,!

  • 冷庫設計你用什么軟件呢?

    冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,,但比較單一;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,,可以選擇較多的貨物、材料等,,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙;三,、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖,、設備選型、材料統計,、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?

  • 冷庫的建設與節能設計(一)

    冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注,。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差,。比如,,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不

  • 關于冷庫設計的若干問題

    最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范,。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎,?,?我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎,?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車,。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激

  • 冷庫設計要遵循的規范有哪些,?

    收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,,要因地制宜,,具體的問題要具體分析,具體解決,。 冷庫選址,。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,,這種氨泄露的話容易發生中毒,,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量,。冷藏間的大小和數量與冷庫規模,、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,,每個冷藏間的大小,根據規模大小,、堆裝方式和具體平面

  • 怎么計算冷庫能存多少貨物?

    經常會有人問:“我的這個庫到底能入多少貨???我有1000噸水果,需要建多大的庫存放,?“我想建個冷庫,,但是不知道建多大的...........,在這里教您一個非常簡單的換算方式,。雖然不知道面積,,但是肯定對您要準備放多少噸貨物有一個基本的概念。

  • 加固設計計算要這樣進行

    加固設計計算要這樣進行

    一,、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9,。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9,。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km,。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算,?!揪C合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,

  • 冷庫能存多少貨物?怎么計算,?

    經常會有人問:“我的這個庫到底能入多少貨?。课矣?000噸水果,,需要建多大的庫存放,?“我想建個冷庫,但是不知道建多大的...........,,在這里教您一個非常簡單的換算方式,。雖然不知道面積,但是肯定對您要準備放多少噸貨物有一個基本的概念,。

  • 求教關于夯擴樁的設計計算

    現在正在做畢業設計,,但是夯擴樁這方面的設計計算的實例和書籍太難找了。麻煩,,那位前輩能夠給我介紹下這個東西的具體算法和樁基規范上面的有什么需要注意的地方,,最好能給個整體的思路。 如果哪位手頭有這方面的實例,,在這里感激咯,!

  • 冷庫冷量是怎么計算的呀?,?,?

    冷庫冷量是怎么計算的呀?,?,?冷庫冷量是怎么計算的呀?,?,? 保鮮庫,、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣,。要怎么計算比較好呢,?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778

  • 這個設計計算有問題嗎?為什么,?

    這個設計計算有問題嗎,?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確,?為什么,?

  • 你們設計院要計算書了嗎,?

    你們設計院要采暖計算書了嗎,?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,,就應該沒問題了

  • 關于加熱器的設計與計算

    現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,,請有經驗的人幫忙設計一下,,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,,只要達到上述功能就可以。

  • 冷庫倉之恒溫恒濕空調負荷計算及方案設計請教

    有一個電子廠的產品冷藏倉庫,30m*6m*3m(H),一共540立方米,室內四周及天花板用100mm的彩鋼板作保溫,地板為環氧自流坪.室內要求T≤15℃ ,H≤50 %.小弟沒接觸過冷庫,請教各位高手:1.冷負荷計算如何取值?選用多大的冷凝機組?2.相對濕度如何處理?是直接加配冷凍除濕機,還是要用轉輪除濕機來處理?

  • 求教一份詳細的氨冷庫設計計算書

    各位大俠,,技術高手,,兄弟初入行想請求一份詳細的實用的可以指導實際設計的冷庫設計計算書,以供學習,,謝謝各位,鼎立相助,!最好配有系統原理圖,謝謝,!

  • 路面設計計算軟件HPDS2003A

    路面設計計算軟件HPDS2003A

    很好,,很強大,搞路面的必備軟件,。

  • 《土石堤壩的設計與計算》

    求《土石堤壩的設計與計算》出版地: 北京出版者名稱: 中國建材工業出版社出版日期: 2006分類號: TV871

  • 關于常規曝氣池的設計計算

    關于常規曝氣池的設計計算

    各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]

  • 求助冷庫設計壓機的選型

    壓縮機選型根據 排氣量和標準制冷量 來確定書上講了 2個工況,;一個標準工況 一個設計工況根據這2個工況 確定壓機的排氣量和標準制冷量可是 低溫冷庫工作工況下 制冷量明顯比這2個工況情況下要低試問這種確認方案 是否能達到我們的 要求