最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,,其中單間最大面積350平米,按照建規,,需要設置防排煙系統,,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?
現在手頭有個活,,1、2層冷庫,,三層是倉庫,,只需要做生活給排水和消防給水。冷庫消防設計以前從來沒有做到過,,不知道如何下手,,希望有經驗的前輩指導一下,在線等回復,,謝謝
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,,看到有下面幾種情況:一,、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,,但比較單一,;二、冷庫快速設計軟件CAD版,,可以選擇較多的貨物,、材料等,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙,;三、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好,。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖,、設備選型,、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注,。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差,。比如,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范,。這個有架空層,。架空層凈高有1米的規定嗎?,?我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,,十六層,地下二層,,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,,運行安全,。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,,具體的問題要具體分析,,具體解決。 冷庫選址,。選址要在人口少地方,,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,,而且其容易破壞土地植被,。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模,、貨物品種等有關,。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,,每個冷藏間的大小,,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層,。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝!?。,。。,。,。。,。,。?!
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,非常不錯,,拿出來分享,。
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
現在我在設計一間4S點的消防系統,。但是遇到了一些問題,想請假一下各位,。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米,;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區,;二樓為辦公室),,第二幢為一層飯堂Ｏ?層員工宿舍,。問題:1,;請問怎么確定建筑物的性質?2,;消火栓用水量怎么確定,,還有火災的持續時間? 3,;噴淋用水量怎么確定,,還有火災的持續時間?
論文簡介:一,、建筑分類二,、消防車道三、防火分區四,、安全疏散五,、疏散寬度六、樓梯形式七,、防火分區的劃分方式八、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
壓縮機選型根據 排氣量和標準制冷量 來確定書上講了 2個工況,;一個標準工況 一個設計工況根據這2個工況 確定壓機的排氣量和標準制冷量可是 低溫冷庫工作工況下 制冷量明顯比這2個工況情況下要低試問這種確認方案 是否能達到我們的 要求
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑,、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓,、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓,、病房樓、手術部等,;根據這個規范,,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的?還是只要是幼兒園必須做消防報警,。
在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工,、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成,。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題,。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,,最低降溫極值一5℃,。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫,。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,,如葡萄,、柿子等,一2℃的最低庫溫,,顯然不便控制其最佳貯溫,,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好,。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害,。當然,,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。
冷庫的建設與節能設計(二) 蒸發器方面 ,,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,,輸氣系數下降,,耗功增加。統計數據表明,,蒸發溫度每下降1
在進行冷庫安裝工程建設項目時,,對冷庫的性質、用途,、規模和生產能力等,,應該作全面地了解。要熟悉冷庫建設地點的地理區域,、氣象,、水文、地質,,水電和交通等各方面的條件,,并以經過批準的設計任務書(即計劃任務書)作為冷庫設計的基本依據進行設計。 1.冷庫的種類和用途冷庫的種類很多,,性質和用途也各有不同,,多數是用來冷凍和貯存各類易腐食品的食品冷庫,。個別是低溫貯存其他物品的專用冷庫。 在食品冷庫中,,按照冷凍食品的種類及服務對象的不同,,有漁業冷庫、商業冷庫和外貿冷庫等,。漁業冷庫主要冷凍和貯存各種海,、淡水魚貨及其他水產品。商業冷庫主要冷凍和貯存豬肉和禽蛋等食品,,外貿冷庫主要貯存對外貿易的魚,,肉,禽蛋,,蔬菜等各類食品,。 漁業冷庫和商業冷庫,按照冷庫擔負的基本任務,,有生產性冷庫和分配性冷庫兩種,。生產性冷庫大都建于產區,其特點是有較大的冷加工能力,;分配性冷庫大都建于城市和港口,,其特點是有較大的庫容量。外貿冷庫大都是分配性的中轉性冷庫,。各類冷庫是一個獨立的生產單位,,因而有些冷庫是一個獨立的食品冷加工工廠。但是,,為了有利于生產,,大多數冷庫是冷庫安裝工程建設
冷庫的消防設計
冷庫的消防設計專題,為您提供冷庫的消防設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷庫的消防設計 相關的專業交流討論,更多冷庫的消防設計相關內容請訪問