  • 地下室擋土墻基礎的問題

    請教有關地下室擋土墻基礎的問題,。單層地下車庫,,層高3.7m,,覆土0.6m,??蚣芙Y(jié)構,,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算,。想做墻下條形基礎,。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大,。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的,?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,,出圖后把梁的配筋刪掉,,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算,;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,,這樣往往出來的條基很大,。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝,。另外,,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用。

  • 重力式擋土墻基礎配筋計算

    情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,,河道用土回填壓實,,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,,請問下,,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?

  • 擋土墻基礎開挖放坡問題,有規定嗎?

    我這里有個工程,,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種,。由于工程量較大,因此,,無論從安全還是經濟上考慮,,我們都希望基礎開挖時,邊坡的放坡適當大一些,,但是,,這里的設計只給1:0.3的系數,擋土墻不高,,2.5米,,但邊坡超過5米的路段較多,最高有將近20米,,地質為砂質土。我們明顯感到放坡系數不適合,,但找了很多規范,,都沒有明確的放坡規定,大家說說該如何做,?有沒有具體的參考,?

  • 擋土墻基礎樁適合用什么鉆機

    樁基礎擋土墻直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm,; 選用何種鉆機合適

  • 地下室擋土墻基礎的設計?

    現正在做一個一層地下車庫的結構,,無上部結構,!采用無梁樓蓋結構體系,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下,?擋土墻采用條形基礎,,請問基礎該如何設計?我看以前的圖紙,,一般的都是偏心基礎,,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度!請問如何計算,?我問過設計人員,,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水)!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論,?,??不盛感激?。,。,。?/p>

  • 擋土墻基礎承載力如何檢測,?

    現施工一路基扶壁式擋土墻,高6m,,基礎為靜壓預應力預制管樁,,間距2m。現設計要求地基承載力210kpa,請問這個地基承載力如何測定?,F(xiàn)設計要求:多樁復合地基載荷試驗的承壓板可用方形或矩形,,其尺寸按實際樁數(4~6根)所承擔的處理面積確定。樁的中心(或形心)應與承壓板中心保持一致,,并與荷載作用點相重合,。個人覺得不可操作。請問各位高人的意見,。

  • 引道擋土墻基礎樁適合用什么鉆機

    引道擋土墻樁基礎直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm,;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 針對如此密布的小直徑樁 選用何種鉆機更合適

  • 大家看下這兩片毛石擋土墻基礎怎么做

    大家看下這兩片毛石擋土墻基礎怎么做

    本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 編輯 小弟求助:如圖,,建筑圖已經選好墻的做法和參數(05J9-1),,這兩片全是毛石做的擋土墻基礎該怎么做,直接伸到凍深以下就可以嗎,?(地面以上墻分別高2米4 和 0.8米)另外,,這種墻的承載力應該怎么算?怎樣驗算,,尤其是那片小墻,? 謝謝大家了!

  • 關于框架結構擋土墻基礎的問題

    一共做過兩個這種情況的,。,。第一次是柱子和擋土墻一起做的條形基礎。第二次的是柱子做的獨立基礎,,然后用350X600的梁連接獨立基礎,。在梁上做擋土墻。請教下各位大神哪種方法更合理點:)

  • 請教:柱子與擋土墻基礎重合,怎么考慮呀,?急~~

    請教:柱子與擋土墻基礎重合,怎么考慮呀,?急~~

    如圖,,白色為框架結構的柱子,棕色為擋土墻,,墻高8m柱子做樁基,,承臺與擋土墻的基礎相碰。澆筑在一起的話,,擋土墻會不會把土壓力傳到承臺上,,使承臺受到水平力?該如何考慮???

  • 擋土墻能否直接作為建筑物的基礎

    目前遇到一個工程,場地在一邊坡邊緣,,在高處,,現業主要充分利用場地,要求設計將建筑外邊緣平齊邊坡,,既建筑的基礎直接落于擋土墻之上,,或者說擋土墻直接做為上部結構的基礎,我當時否定了業主的提議,,個人認為在抗震區這樣的結構是極不合理的,也記得是規范上有類似的規定,,但現在一直沒找到,,小弟才疏學淺,為說服業主,,希望得到各位大師給力的志愿下

  • 塔吊基礎擋土墻坍塌的教訓

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-21 20:02 編輯 我們這邊安裝的一臺QTZ63塔吊,,原擋土墻砌筑成方形的,當時并沒什么事情,。后來到了夏天,,下了幾天雨后,擋土墻塌了,。后來再砌筑的時候就砌筑成了圓形,,就沒有發生坍塌。事后總結了一下,,圓形的擋土墻因會互相擠壓,,越擠越緊,就不會坍塌了,。想想古代的好些水井,,都是圓形的,就是這個道理。

  • 請教個關于 擋土墻基礎開挖放坡的問題 ,!

    我這里有個工程,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種,。由于工程量較大,,因此,無論從安全還是經濟上考慮,,我們都希望基礎開挖時,,邊坡的放坡適當大一些,但是,,這里的設計只給1:0.3的系數,,擋土墻不高,2.5米,,但邊坡超過5米的路段較多,,最高有將近20米,地質為砂質土,。我們明顯感到放坡系數不適合,,但找了很多規范,都沒有明確的放坡規定,,請幫忙~~~

  • 請大家幫我解決下擋土墻基礎的問題,。

    在重力式擋土墻設計中,基底的平均應力小于fa,,但是墻踵的最大應力Pmax大于了1.2倍的fa,,請問這樣會有什么嚴重的后果嗎?有些資料說墻踵的最大應力允許在1.5倍fa之內都可以,。目前的工程是參數是,,粉質粘土地基承載力fak=120,墻踵的最大應力是202,,基底平均應力是110,,擋土墻埋深1.5m。

  • 【求助】擋土墻基礎挖到多深的時候需要放坡,?

    請問一下擋土墻的基礎挖到多深的時候需要放坡呀,我現在挖的擋墻基礎最深的有3米多,,淺一點的大概就在2米左右,,擋墻長度大概都在5-8米左右吧,,請問需要放坡嗎

  • 對于擋土墻旁邊基礎距離的問題求助,。

    對于擋土墻旁邊基礎距離的問題求助。

    最近做了一個項目,,建筑基礎距離基礎紅線只有3m,,在紅線外要做一個5m的擋土墻,基礎底標高為擋土墻底標高上3.5m,在沒考慮基礎的荷載的情況下算出來重力式擋土墻寬為2.5m,,距離基礎的水平距離只有0.5m,。小弟想問下各位前輩,這樣基礎對擋土墻是否會有水平推力,?算土壓力的時候是否要考慮這部分推力,,又應該怎么計算呢?或者說,,在基礎邊的持力層開挖,,會不會對建筑造成下沉或傾斜,我應該做地基的什么驗算來保證它是否安全,?如果會我應該怎么處理呢,?希望各位前輩解答,在下感激不盡·~

  • 沉井基礎擋土墻穩定,該怎么計算,?

    現有一沉井基礎擋土墻(扶臂式),,請教各位高手,是把擋土墻和沉井作為一個整體計算穩定,,還是先計算擋土墻本身的荷載,然后再加到沉井上面,?

點擊加載更多