如何在雨季有效運行維護變電站,,筆者基于多年從業經驗,提出如下幾點措施,,以供讀者參考,。 變電站遭受的雷擊主要來自兩個方面:一是雷直擊在變電站的電氣設備上;二是架空線路的感應雷過電壓和直擊雷過電壓形成的雷電波沿線路侵入變電站,。因此,直擊雷和雷電侵入波對變電站進線及變壓器破壞的防護十分重要,。 直擊雷防護 裝設避雷針是直擊雷防護的主要措施,,避雷針是保護電氣設備、建筑物不受直接雷擊的雷電接收器,。35千伏變電站大多采用
從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
發一個110kV變電站工程概算的副本,,供大家參考
本人在一家臺灣企業的變壓器工程的詢價單中:有一進線斷路器柜:其中有下面三個元器件::Q :Q :Q :L :L :L :( :( CO+LCO 四相一體電子式 只 1 ABB,M/GOV+UV 三相一體電子式 只 1 ABB,M/GCTT 3P PLUG-IN TYPE 只 1 上海二工請問這上面三個是什么東西,?謝謝!最好有圖片!:handshake
110kV變電站改造工程(續集)[ 本帖最后由 laz201007 于 2010-9-25 11:37 編輯 ]
圖紙簡介: 某工程35kV變電站系統原理圖,,包括防雷布置圖,,系統電容補償圖紙,以及綜合自動化網絡配置圖,。 投稿網友: fangji198511 上傳時間: 2012-09-26
項目簡介 陜西偉信防雷科技有限公司于2015年1月承接廣場防雷接地項目,,經現場勘察,防雷接地施工材料采用高效非金屬接地模塊:YBD-02M. 銅包鋼接地棒:YBD-01B. 高效物理降阻劑:YBD-Z25. 電離子接地極:YBD-L3.0及其他輔材,,施工完畢實測接地電阻小于4歐姆,。工期持續2天順利完工。經驗收,,符合當?shù)厣絽^(qū)特殊防雷要求?,F(xiàn)如今已經順利投入使用。
文件格式:PDF 文件大?。?.64 M
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,,所以難以與相關規范中的要求相符,。因此,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,,換言之,,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,其還有一定的條件制約,。變電站接地標準中明確地規定,,一定要采取適當?shù)母綦x措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免;因為短路電流非周期分量會對接地網產生一定的影響,,所以在其電位升高的情況下,,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞;對接地應采用均壓的方法,,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,,觀察其是否與相關要求相符。為了使接地規程中的要求得以滿足,,在接地故障電流較大的時候,,應盡可能使得接地電阻值不斷降低。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,,接地網均壓導體都是根據5m,、7m、10m等間距開展布置,,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,,邊角網
國網新疆35KV變電站工程
110kV變電站工程土建監理規劃
評價下此工程如何,?[ 本帖最后由 hugh111 于 2012-4-27 17:47 編輯 ]
變電站工程建設監理規劃
變電站內10KV出線鐵塔(10m高) 需要在避雷針的保護范圍內嗎,?高壓室至鐵塔采用電纜,并在鐵塔上安裝避雷器,。個人認為不需要,,請大家指點一下。謝謝
本工程為創國家優質工程,,現上傳部分圖片,,僅供參考。別忘了回復,。
變電站接地工程全過程管理 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纖通訊系統防雷設計系統簡介 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系統的工程設計大綱 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物鋼筋混凝土中的結構鋼筋作防雷網 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 淺談機動雷達站雷電電磁脈沖保護的要求 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
變電站防雷接地技術的探究
一,、前言 隨著電力體制改革的推進,變電站數字化改造與建設也不斷深入發展,,綜合自動化變電站的不斷增多,,雷電對弱電設備的危害問題日益突顯出來。從國內有關報道和變電站運行的實際來看,,變電站二次設備遭受到雷擊,,造成設備損壞、通信中斷,、系統退出等情況普遍存在,。這不僅嚴重威脅電網的安全運行,而且給人們的生活帶來了諸多的不便,。筆者結合工作實踐,,針對變電站二次系統的特點,通過對雷電波危害的途徑分析,,結合當今弱電防雷的一些技術和供電局變電站的情況,,探討變電站二次系統防雷措施。 二,、變電站二次系統的結構特點
變電站防雷工程
變電站防雷工程專題,,為您提供變電站防雷工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站防雷工程 相關的專業交流討論,更多變電站防雷工程相關內容請訪問