KBSGZY系列礦用隔爆型移動變電站 一、
移動變電站、變壓器招標采購公告基本信息:招標編號:CCTC1012415報名截止:2012-07-11所屬地區:江蘇 所屬行業:機械設備 電工電子電器 能源化工 招標正文:招標編號:CCTC1012415 1.招標貨物名稱及數量: 包號 物資名稱 型號規格 單位 數量 交貨期 交貨地點包1 移動變電站 KBSGZY-800/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣KBSGZY-1000/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣KBSGZY-630/1140(660) 臺 2 盡快自報 江蘇沛縣KBSGZY-1000/6 臺 1 盡快自報 江蘇沛縣包2 整流變壓器 ZSC9-1250/6 臺 2 盡快自報 江蘇沛縣干式變壓器 SCB10 臺 1 盡快自報 江蘇沛縣包3 干式變壓器 KBSG-500/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣KBSG-630/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣包4 電力變壓器 S11-M-500
知識點:礦用隔爆型干式變壓器
昨天,,由于附近居民抗議,,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,,又被附近居民“喊停”了,。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵,。不過,附近居民認為,,變電站建在此處不合適,。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭?昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,,數十名市民為制止施工,,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序,。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,,施工方和市民再次發生爭執,,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查,。 這已經不是紅旗變電站施工首
ct的使用,,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢,?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢,?求指教
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求,?10KV兩路供電,,同時工作,互為備用,,當一路電源故障時,,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷,。本市供電部門不用35KV變電站,。
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,,遠期200MW,,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,,空間占用大致差不多,,多幾個接線位置把,?小弟不是電氣專業這方面不太懂
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇,。一次的接地和二次的接地是連通的嗎,?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,,在事故處理時造成操作復雜,,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用,。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,,謝謝垃?。?!~~
220kv和110kv變電站圖片
剛入?,新畫的全套圖紙400KVA干變,高供低安計,;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器,;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器,;系統,、布置、照明,、接地,、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端,。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,,都是同一個路由啊,。網絡通道不會指的是電信公網吧
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,,只考慮220kV系統嗎,?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢,?
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,,能否提供一個完整的110KV,,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄,?
國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮,。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]
請教: 1,、1,、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,,這讓我感到很新鮮,。可能因為我工作時間不長,,對現場的這些問題也不清楚,。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程,。請問根據前輩們的工作經驗,,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2,、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,,還有繼電器室沒?
小弟想請問下,,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,,大概多粗
如何在雨季有效運行維護變電站,,筆者基于多年從業經驗,提出如下幾點措施,,以供讀者參考,。 變電站遭受的雷擊主要來自兩個方面:一是雷直擊在變電站的電氣設備上;二是架空線路的感應雷過電壓和直擊雷過電壓形成的雷電波沿線路侵入變電站。因此,,直擊雷和雷電侵入波對變電站進線及變壓器破壞的防護十分重要,。 直擊雷防護 裝設避雷針是直擊雷防護的主要措施,,避雷針是保護電氣設備、建筑物不受直接雷擊的雷電接收器,。35千伏變電站大多采用
大型車載移動變電站
大型車載移動變電站專題,為您提供大型車載移動變電站相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與大型車載移動變電站 相關的專業交流討論,,更多大型車載移動變電站相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題