送上我找了許久的資料23火力發電廠電氣試驗室設計標準希望大家能喜歡,。
火力發電廠脫硝工程設計標準,,里面包括熱電、熱控,、水,、點、暖各專業,!
到底是用新的GB50034-2004還是舊的《DLGJ56-95火力發電廠和變電所照明設計技術規定》,?新的對于發電廠照明描述不夠具體,舊的有些地方可能跟新GB矛盾
發電廠是電力系統的重要組成環節,,直接影響整個電力系統的安全與經濟運行,。本文以河北華峰滄州熱電廠為例,論述了火電廠一次部分設計的關鍵問題,。短路電流計算接線圖如圖2所示,。關鍵詞:發電廠,一次部分,,主接線,,短路電流 1 前言 發電廠是電力系統的重要組成環節,直接影響整個電力系統的安全與經濟運行,。在發電廠中,,電氣一次系統是主干系統,處于關鍵的地位,??煽俊?yōu)質的一次系統設計對于整個電廠的運行來說意義重大,。 本文以河北華峰滄州熱電廠為例,,論述了火電廠一次部分設計的關鍵問題。該熱電廠位于滄州市西北方向雙官亭村北,,地形平坦,、開闊,試樁場位置在廠址北部,。廠址北側有朔-黃鐵路東西向通過,南側有滄州市環城公路,,交通便利,。 2 電氣主接線 電氣主接線是發電廠(或變電站)中的一次設備按照設計要求連接起來,表示生產,、匯聚和分配電能的電路,。主接線是構成電力系統的主要環節,主接線的擬定正確與否對電氣設
小型火力發電廠設計規范
DL-T 5339-2006 火力發電廠水工設計規范.part1.rar
火力發電廠施工圖設計守則除灰篇(修訂).rar
火力發電廠施工組織總設計
火力發電廠設計技術規程
火力發電廠ABC檢修管理標準
化學監督標準表A-1:熱態沖洗參數標準水樣名稱 監測項目 單位 標準 監測周期除氧器出口 Fe ug/L ≤75 1小時給水 Fe ug/L ≤75 1小時 pH 9.2~9.6 1小時 N2H4 ug/L 10~50 1小時 SiO2 ug/L ≤80 1小時爐水 Fe ug/L ≤200 1小時 pH 9~9.7 1小時表A-2:機組沖轉前水汽品質控制標準表水樣名稱 監測項目 單位 標準 監測周期汽輪機沖轉前過熱蒸汽 電導率 us/cm ≤1 2小時 SiO2 ug/kg ≤60 2小時 Fe ug/kg ≤50 2小時 Na ug/kg ≤20 2小時鍋爐啟動時給水標準 硬度 umol/L ≤5.0 2小時 Fe ug/L ≤75 2小時 O2 ug/L ≤30 2小時 SiO2 ug/L ≤80 2小時 pH 9.2~9.6 2小時機組啟動時回收凝結水標準 硬度 umol
大型火力發電廠煙氣脫硫電氣系統設計.rar
火力發電廠濕法脫硫吸收塔設計
工程 概況 山東某火力 發電
哪位大俠能提供小型火力發電廠設計規范GB 50049—94電子版全文,急用!不勝感激!謝謝!!! Email:[email protected]
找了很久才找到的好東西,拿出來和大家共享一下,![ 本帖最后由 snwyzx 于 2009-1-6 15:47 編輯 ]
學習火力發電廠設計技術規程
這是個報批稿件,,里面有過濾器、陰陽床,、混床等設計數據,,希望新手能用的上
關于實驗室的裝修標準,不同用途的實驗室,,裝修的標準也不一樣,。結合對不同專業用途實驗室在行業標準基礎上,更加注重實驗室的舒適度,、環保性和耐用性,。 實驗室裝修設計依據相關規范 (1)《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》(GB50210—2010) (2)《建筑玻璃應用技術規程》(JGJ113-2009) (3)《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB50209—2010) (4)《潔凈廠房設計規范》(GB50073-2010) (5)《建筑設計防火規范》(GB50016—2010) (6)《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303—2010) 實驗室裝修施工依據相關規范 (1)《臨床實驗室設計總則》(GB/T
火力發電廠電氣實驗室設計標準
火力發電廠電氣實驗室設計標準專題,為您提供火力發電廠電氣實驗室設計標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火力發電廠電氣實驗室設計標準 相關的專業交流討論,,更多火力發電廠電氣實驗室設計標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量