DL-T5153-2002火力發電廠廠用電設計技術規定
火力發電廠廠用電技術規定中,5.1.2負荷計算宜采用“換算系數”法,。換算系數法計算公式,,Sc=∑(KP) Sc—計算負荷(kVA);K-換算系數,;P-電動機計算功率,。采用這個方法計算完負荷,選擇廠用低壓變壓器容量,。然而,,如果想無功補償,補償容量該如何計算,?計算負荷是kVA,,是否可以將其視為電動機的視在功率計算呢?請路過的高手指點,。
不知道,!我是新用戶,,怎么下載不了《火力發電廠廠用電設計技術規定》??!那位大蝦幫助哈![email protected]不甚感激,!
DL 5153-2002 《火力發電廠廠用電設計技術規定》附錄P1,,第(1)條,“二相短路電流值可按相應的三相短路電流值乘以系數3/2求得”,,系數為什么不是SQRT(3)/2=0.866,,是印刷錯誤還是有其他理論依據?
DLT5153-2002火力發電廠廠用電設計技術規定
dl-t5153-2002火力發電廠廠用電設計技術規定
火力發電廠汽水管道設計技術規定
火力發電廠設計技術規程
DLGJ56-95火力發電廠和變電所照明設計技術規定希望能對需要的朋友有所幫助
歡迎訪問我的小站http://www.dianqiren.com "電氣人"有很多這種資料哦
G46 火力發電廠廠用電設計技術規定 DL-T5153-2002
火力發電廠生活,、消防給水和排水設計技術規定
火力發電廠土建結構設計技術規定.pdf
本規定適用于火電廠新建、擴建及改建的生產,、輔助生產及附屬生產建筑物地基處理的設計,、施工與檢測。送變電工程也可參照使用,。
這是個報批稿件,,里面有過濾器、陰陽床,、混床等設計數據,,希望新手能用的上
學習火力發電廠設計技術規程
DL 5000-2000火力發電廠設計技術規定
發電廠廠用電自動化技術(轉至:電工一網http://www.dg558.com) 目前,發電廠大機組的電氣進入DCS主要項目有發電機變壓器組,、廠用電源的設備(廠高變6kV工作分支,、起備變及備用分支、低壓工作變/公用變,、低壓保安電源等),、主廠房電動機等的監視和控制。有些工程的斷路器也已進入DCS并實現了電氣順序控制,。電氣進入DCS從方式上講大多是將斷路器位置信號等開關量直接接入DCS的數據采集系統,,電壓電流等模擬量通過變送器轉換成4~20mA電流后接入DCS系統,經處理后進入監控中心,。這種方式的缺點是:①由于采用了變送器,,二次接線復雜,造價高,,抗干擾能力差,,精度不高。②通過DCS采用專用硬件和軟件實現電氣邏輯,,這些邏輯對速度要求較高時,,加重了DCS負擔,代價大,,并且由于DCS實現電氣功能的方式是I/O采集信號后通過主控單元完成算法,,實時性較差,不易滿足電氣要求,。③電氣控制依賴于DCS,,沒有提升電氣專業的運行水平和管理水平。④投產初期由于DCS投入較晚致使電氣控制失去遠主控制功能,。⑤增加了DCS硬件,,沒有實現真正的分散控制。 近年來電力工業不斷發展,尤其在變電站自動化領
火力發電廠廠用電設計技術規定
火力發電廠廠用電設計技術規定專題,,為您提供火力發電廠廠用電設計技術規定相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火力發電廠廠用電設計技術規定 相關的專業交流討論,更多火力發電廠廠用電設計技術規定相關內容請?jiān)L問