本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 編輯 朋友想把一個18×18米,,凈高2.6米,磚混結構的庫房,,改成一個2~8℃的冷藏庫,,用來存放化工原料,。我的設計方案是:1. 壓縮機選用RC2-100B(額定功率30KW)的漢鐘螺桿機;2. 冷凝器選用φ16銅管,、4排管(分成4路)的風冷冷凝器,,直管長度1400mm,共240根,,計算散熱面積為302平方,;6個φ630的風機。3. 蒸發器選用φ16銅管,、4排管的風冷冷凝器,,直管長度1400mm,共144根,,計算散熱面積為200平方,;4個φ630的風機。4. 配有膨脹閥,、油分,、儲液桶、干過、電磁閥等,。用R22冷媒,。5. 設計冷凝壓力1.0MPa,蒸發壓力0.25MPa,,蒸發溫度-10℃.6. 做成分體機,,采用熱氟沖霜。請高手幫忙點評一下,,設計上的錯漏之處,。PS:因預算超支,把規格縮減了一點,,不要求快速冷到規定溫度,。請高手點評。<
大家好,,我最近要搞一個高溫庫的風道設計,!我在網上查了很久,都沒查到,,那位俠客幫幫忙,,有這方面資料的傳一下!我主要是不知道怎么定出風口速度,。我那冷庫采用均勻送風管道,,房間尺寸長20米,出風口據墻面距離大約五米,,庫房溫度位0—4℃,。希望各位高手各顯神通!在下先謝過,!:( :'(
船舶冷藏庫地面的承重怎樣設計,,希望有圖片。地面需要噴涂后再做承重,,上面要放置貨架,。冷藏船的通風形式是怎樣的,風管還是其他,。
4000立方的牛肉冷藏庫,,庫溫-20,進庫牛肉已冷凍到-35,,請問冷負荷大概多少,,需選擇多大的設備以及如何排管,本人菜鳥,,請高手指點,,拜謝,!
果蔬冰溫冷藏庫的結構設計要從不同的方面出發,如何控制冷藏庫的氣流分布,,使整個庫內的流場盡量均勻是冰溫冷藏技術研究中的一個難點和熱點問題,。 作為傳統冷庫送風,是將冷風機吊裝在庫體頂部冷風向前吹出,,再由冷風機后部回風,。傳統送風方式的庫內流場,溫度場存在 著明顯的分區,,溫度在靠近冷風機送風中心位置較低,,而在兩側較高,速度場則是在冷庫的兩端較高,,中間區域較低,。 這里,冰溫庫的維護結構采用了外層保溫結構和內層非
組裝式冷藏庫的出現解決了人們對果蔬和肉制品的新鮮營養的品質要求也在逐漸增長,,能夠很好的覺得果蔬和肉制品的長期貯藏問題,。 組裝式冷藏庫是低溫食品冷藏保鮮的重要存儲措施,可供海鮮,、肉類,、藥品試劑等的長期存放,目前廣泛應用于多個行業,,組裝式冷藏庫的設計也是冷庫工程商和采購方共同關心的要點,。 我們知道組裝式冷藏庫的設計,首先就要確定冷庫的結構。冷庫的結構受到地理位置,庫房面積等多種因素的影響,故組合式冷凍庫的大小,、形狀各不相同,。在進行組裝式冷藏庫的設計計算時,設計中的最大負荷選取是由多種因素決定的,它不僅同室內外環境,、圍護結構,、進貨量有關,還與組裝式冷藏庫的操作管理等方面因素有關,而組裝式冷藏庫的設備選型,則需繪制制冷劑雙級壓縮系統的熱力特性圖,來確定各狀態點。 這些組裝式冷藏庫設計計算過程設計師均需要熟知相當多的數據技術資料,選取經驗數據,并進行大量的數據計算,既很費精力也費時間,并且還不能保證數據的可靠度和精確度,。 因
各位仁兄,,我急需上一個項目,預計投入3000萬元,,在本市高速公路邊建一大型冷藏庫,,急需設計方案為融資、可行性報告提供依據,。有那位兄弟有相關資料與我聯系,。13607271586 孫先生
各位:我是一名即將畢業的暖通專業的畢業生,,畢業設計我選的題目是分配性冷藏庫的設計,,由于以前的課程設計我們做的是空調方面的設計,為了讓自己學到更多的東西,,我特在畢業設計中選擇了冷藏庫的設計,,可是題目拿到手上才發現什么都不會,想向大家請教一些這方面的設計經驗,。懇請大家能夠幫忙,,謝謝拉!
本人這里的冷藏庫設計手冊還是86版的,,聽說最新的《冷藏庫設計手冊》已經出版很長時間了,,內容很全面,可我一直都沒找到,,建筑書店也沒有,,請問知道的同行,最新版的冷庫方面的設計手冊的全名是什么,,是哪個出版社出版的,,我想訂購一本。
各位:我是一名即將畢業的暖通專業的畢業生,畢業設計我選的題目是分配性冷藏庫的設計,,由于以前的課程設計我們做的是空調方面的設計,,為了讓自己學到更多的東西,我特在畢業設計中選擇了冷藏庫的設計,,可是題目拿到受上才發現什么都不會,,想向大家請教一些這方面的經驗。懇請大家能夠幫忙,,謝謝拉,!
上傳《冷藏庫氨制冷系統自控設計舉例》,
圖紙簡介: 1500噸高溫冷藏庫施工安裝圖 部分說明:建筑部分:庫內鋼筋混凝土:(1)冷藏庫內混凝土工程用砂,、石應符合國家現行有關標準中C30的技術要求。(2)冷藏庫配置混凝土水泥的標號不低于425號,。不得采用現澆泡沫混凝土,。圖紙包含:設計說明、軸測圖,、制冷原理圖,、制冷設備平面圖、彩鋼瓦圖等,。 投稿網友: chinakvjv
湖北工業建筑設計院編不是全國中等水產學校試用教材麻煩有的人幫我傳一下,我的郵箱是[email protected]
氣調冷藏庫有那些安全管理措施? ①專人管理氣體調節站。目前,,大部分氣凋庫所用的氣體介質主要是液化氣燃燒而產生的,,當空氣中含有3%的可燃氣體時,一遏明火就有爆炸的可能,,因此,,氣體發生器、調節站的開,、停運轉必須有專人管理,, ②氣體調節站內必須設置通風裝置及應急燈。一經發現泄漏處,,馬上通風,,進行修復。 ②入庫檢查時必須有兩名專職人員戴氧氣面罩(呼吸裝置)進入,,在檢查門u附近還要站兩人,,也帶呼吸裝置監視庫內人員,一有危險情況,,馬亡解救,。 ④所有呼吸裝置在使用前要嚴格檢查。 ②氣調庫門口必須加醒目標語,,嚴禁外人入內,,并設有報警裝置。www.jinfeng0769.com
圖紙簡介: 本圖紙為醫藥物流中心冷藏庫設計全套施工圖紙,,圖紙內容包括:冷庫平面圖,,冷庫風管設計圖,冷庫剖面圖,,送風管結構圖,,冷庫庫燈布置,,機組排水控制,,化霜排水管路圖等。 投稿網友: hejie2535 上傳時間: 2014-06
圖紙簡介: 100噸冷藏庫5噸速凍庫平面設計圖 部分說明:一,、概述 1,、本工程位于南寧市,主要用于冷藏魚產品。冷庫的容量為100噸,,凍結庫的容量為5噸 2,、設計內容包括:平面圖與剖視圖設計,、維護結構絕熱層計算、庫房冷負荷計算,。 圖紙包含:設計說明,、設備明細表、總平面圖,、原理圖,、剖面圖、立面圖,、油分器大樣圖,、各部件大樣圖等。
香蕉是典型的呼吸高峰型果實,,后熟期間有個呼吸躍變期,,并伴隨出現內源乙烯釋放的高峰。青綠香蕉采摘后,,在氣溫35℃以下脫綠受到抑制,,但其呼吸強度的躍變和乙烯的生成不受影響。但低于10℃的溫度會使香蕉發生冷害;溫度太高,,又因呼吸躍變與內源乙烯的大量產生而加速成熟,,導致香蕉大量腐爛。 香蕉冷庫主要用于延長香蕉保鮮期和香蕉催熟加工的專用冷庫,,香蕉庫夏天要制冷,,冬天要制熱,保證庫內溫度控制在12℃~15℃,,相對濕度為90%~95%,,庫內應經常進行通風換氣,防止乙烯的積累,。使用香蕉冷庫專用保鮮技術保鮮的香蕉,,在12.5~13℃條件下,貯存香蕉為6個月,,其蕉果貯藏品質好,。 浩爽制冷:中國制冷協會會員,上海冷藏庫協會會員,,ISO9001:2008認證企業,;全國冷鏈物流標準定點聯系企業證書,以專業鑄造精品,,信譽保障售后的理念為每一位顧客提供最放心,,最省心的各種冷庫設計、建造,、安裝等一站式服務,! 香蕉保鮮冷庫:浩爽制冷專業生產保鮮冷庫,,生產的保鮮冷庫以一流的品質、完善的售后服務和合理的價格廣銷國內外,。保鮮冷庫貯藏是抑制微生物和酶的活性,,延長水果蔬菜長存期的一種貯藏方式。保
各地冷庫火災的嚴重教訓表明,,冷庫的火災事故主要發生在建庫和維修過程中,。冷庫在正常使用情況時,火災危險性較小,,所以,,冷庫防火工作的重點,應放在冷庫的施工建造和維修過程,。 1.冷底子油的配制和涂刷的防火要求 冷庫為了防止潮氣從外墻滲人,,要在墻上粘貼油氈防潮層。在粘貼前,,也需在墻壁上先涂刷冷底子油,。而且是進行大面積的涂刷施工,因此必須注意防火安全: (1)在配制冷底子油時,,應將用明火加熱熔化的瀝青移至安全地點,,稍待冷卻后,再慢慢加入煤油,。而且要不斷加以攪拌,,使其均勻混和。 (2)在涂刷冷底子油,,尤其是在連續進行大面積涂刷時,,應停止庫內其他一切施工操作,照明要使用有防護外殼的投光燈,,照明燈電線的接頭,、插座和開關都不應安裝在庫內,也不要在施工期間打開照明燈具的護罩和外殼進行修理,,以免可能產生火花而引起燃燒爆炸事故,。 (3)冷底子油全部涂刷完畢后,還應經過5--7d的安全干燥期,,使表面和內部都達到一定的干燥程度,。在此期間,庫內仍應禁止火種入內,,并派人值班看守,。禁止用汽油或苯
不管是在工業生產制造還是我們的日常生活當中,各種各樣的冷藏庫設備都十分常見,,并且這些年冷藏庫的使用率也非常高,。隨著社會經濟水平的提高,冷藏庫設備廠家的規模也在進一步發展,。也會生產更多的產品出來,,但冷藏庫使用時間太長的話也難免會出現冷凝壓力過高的問題,而這個問題在冷藏庫的使用過程中是最為常見的,,所以接下來就一起來了解該如何避免這個問題吧! 避免冷藏庫冷凝壓力過高的方法: 1,、如果冷藏庫冷凝器布水不均勻的話,那么便會造成一部分管子內水流量最大,,部分管子內的水流量小,,而如果是這種情況的話,那么便會使得傳熱效率降低,,冷凝溫度升高,,最終使大部分的水流起不到正常冷凝的效果。所以要避免冷藏庫冷凝壓力過高的話,,就需要在冷凝器布水不均勻的時候及時將布水器換掉,。 2、當冷藏庫使用了很久的時間后,,冷凝器的管道上都會形成一層厚厚的水垢,,而千萬不要小看這些水垢,如果不及時進行清除的話,,也是會造成冷凝壓力過高的,。
冷藏庫的設計
冷藏庫的設計專題,為您提供冷藏庫的設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷藏庫的設計 相關的專業交流討論,,更多冷藏庫的設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度