請教幾個問題:本人在做位于北方的一高層商住樓,,地下一層為車庫,地上1,2層為店面,,3-30層為單元式住宅,。總高度為90m,請問:1.地下室及店面設計噴淋系統,,住宅部分的電梯前室及公共走道是否設計噴頭?2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,,為防凍哪種保溫最經濟有效? 謝謝,!
圖紙簡介: 里面是一整套圖集,,有里面 剖面 大樣圖 ,想要效果圖的回復即可 投稿網友: tanqilin900 上傳時間: 2013-08-02
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四,、超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,,當確有困難時,,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65,。請問:一層為沿街商業網點,,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水,?按照87規范是否可不設室內消防給水,?按照06規范設否?如設,,消防水量如何確定,?
大家一起來
圖紙簡介: 帶商業的高層商住樓,酒店,,地下室,,比較全面,供大家參考 投稿網友: g987987 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省
圖紙簡介: 某高層商住樓消防通風設計平面圖,不錯的圖紙,,僅供參考,,歡迎下載! 投稿網友: aweis 上傳時間: 2013-10-26
高層商住樓自動噴水滅火系統與消火栓系統的優化組合設計目前城市上許多高層住宅建筑為商住形式高層建筑?以前許多設計單位將商住樓看成兩種防火性質建筑的組合,雖然整個商住樓均設有消火栓系統,但作為商業樓的裙房部分設置自動噴水滅火系統,作為住宅的標準層未設自動噴水滅火系統?這并沒有嚴格按照《高層民用建筑設計防火規范》的相關規定來進行設計?商住樓從消火栓系統設置的角度,可分為商業樓和住宅樓兩部分?由于商業樓的用水量標準比住宅樓的用水量標準大,商住樓的全部消火栓消防用水量按商業樓標準設計,這樣住宅樓部分的用水量實際就多出了不少,多出的這部分用水量就可用來供自動噴水滅火系統?例如《高層民用建筑設計防火規范》7.2.2條規定建筑高度超過50m的高層商住樓消火栓系統的用火量為40L/s,而一類住宅的消火栓用水量也只需要20L/s,所以標準層的實際供水量比用水量多出了20L/s,而一般住宅公共部分所設的噴頭不多,20L/s的水量基本能滿足該層噴頭全部打開時所需水量?因此,從用水量的角度來看,商住樓標準層部分的消火栓部分用水量可用于自動噴水系統,只需從消火栓立管上接出一支管連入標準層內自動噴水系統?當消火栓系
超高層感商住樓電氣設計的探討
本工程給水,、排水系統,、室內消火栓給水和建筑滅火器配置。本工程最高日用水量為33.60m?/d,;最大小時用水量3.50m?/h,。本工程污、廢水采用合流制,。室內±0.000以上污廢水重力自流排入室外污水管,,污廢水經化糞池處理后,排入市政污水管,。最高日排水量30.24m?/d,。
超限高層。
圖紙簡介: 由商場,、車庫和地面住宅部分組成,!地下兩層,地上二十八層,,高度為88.5M. 投稿網友: lp664889843 上傳時間: 2013-08-20
本帖最后由 凱特你好 于 2013-11-6 09:34 編輯 圖紙縮略圖如下:
近年來,,隨著經濟的快速增長,房地產市場繁榮發展,,出現了一些高層商住樓,,這些高層商住樓往往是由底部幾層商業與上部住宅組成的高層建筑。 本文簡單介紹筆者在中科院某26F高層商住樓給排水設計中遇到的一些問題及其解決方法,。該商住樓位于蘭州市某區,,底部兩層為商業用房,3-26F為住宅,。 1. 給水設計 1.1 用水計量問題 商住樓設計中常遇到的問題是水費??商業與住宅難以分清,,糾紛不斷,為了杜絕此類問題,,本設計在市政接入管處分設住宅用水表及商業用水表,,做到不同用途的水分別計量,,分別按不同價格收費,。 1.2 給水系統設計問題 二次加壓供水方式的選擇。在給水設計中,,給水系統設計是關鍵
在R14,*.dwg中寫說明太費勁,,編輯修改時更麻煩,,那位知道編輯文字時能象word 中一樣,自動排版的辦法,?或者能將word文件粘貼到dwg中來,?
給朋友幫忙,翻譯了一個給排水和一個消防的設計說明,。因為本人水平有限,,擔心有錯誤,所以把它發到網上,,請大家指點一下,、指出其中錯誤,幫我改正,。這里先謝謝各位,。
實例是最好的老師.附上一個綠地灌溉噴頭布置實例與設計說明.文中的第一節第二節為基礎知識介紹,第三節是一個實例說明.您如果已經讀過關于三角形正方形布置之類的,那么直接跳到第三節去讀吧!
請問一下,在植筋的設計說明中 是注明植筋膠的型號呢還是要求植筋的參數呢,,注明型號的話是不是有推銷的嫌疑,,如果設計中注明要求參數的話,都需要寫明什么參數,,請高手賜教,,最好能有圖紙看看,多謝,。
某商住樓安裝施工組織設計
高層商住樓設計說明
高層商住樓設計說明專題,,為您提供高層商住樓設計說明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層商住樓設計說明 相關的專業交流討論,,更多高層商住樓設計說明相關內容請訪問