在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫,。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄,、柿子等,,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,,也就是說不易產生冷害,。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好,。對低溫又特別敏感,,控制溫度過低則易產生冷害。當然,,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制,。
對于醫藥行業新申請認證企業,我公司主營業務醫藥冷庫建造,、藥品冷庫安裝,、醫用冷庫設計,嚴格遵守國家食品藥品監督管理局關于醫用冷庫的相關規定標準,,高質量高標準的建造醫藥行業相關冷庫工程,,配合企業一次通過GSP、GMP認證,;??對于藥品生產企業,,我司設計、建造的醫用冷庫高效節能,、產品環保阻燃性能高,后期使用過程中,,讓醫藥冷庫冷庫的維護成本降到最低。??浩爽醫藥冷庫工程技術參數??1,、醫藥冷庫溫度范圍(℃):??疫苗庫,;0~8℃可用于儲存疫苗,藥劑等,。??藥品冷庫:2~8℃用于儲存藥品及生物制品等,。??血液儲存庫:5~1℃ 可用于儲存血液,藥物生物制品等,。??低溫保溫庫:-20~-30℃ 保存血漿,,生物材料,疫苗,,試劑等,。??超低溫保存庫: -30~-80℃ 可用于保存胎盤,精液,干細胞,,血漿,,骨髓,生物樣品等,。2,、浩爽庫板配置:??2.冷庫庫板庫板尺寸規格:??標準化的庫板寬為100 mm,高度為2米至10米,。冷庫庫板厚度規格:60,、75、100,、120,、150、180,、200mm ,;??庫板厚一般采用100mm、雙面為涂塑彩鋼板,,彩鋼板面加工成隱形槽,,其重量輕,強度高,、隔熱性能好, 耐腐蝕
醫藥冷庫在日常生活中對于保障藥品安全發揮了重要作用,因此醫藥冷庫設計安裝標準比一般的冷庫要高,。所以今天為您介紹一下關于醫藥冷庫的設計標準,,以防止哪些關于不合理的因素進來,希望對于大家能夠有所幫助,。 醫用冷庫的安裝設計必須在冷藏庫的安裝設計中配備備用發電機組或雙回路電源,以便突然切斷備用電源,。冷庫的制冷單元也是備用單元,。如果一臺制冷機組出現故障,另一臺備用機組可以及時啟動備用,。根據醫用藥品的溫度和保存期的要求,,一般儲存溫度為2-8℃,更適合使用冷藏庫,。另一方面,,醫用冷藏設備的設計和安裝比其他新鮮冷藏設備更為特殊。它的設計和建造必須符合國家食品藥品監督管理局關于醫用冷藏的相關規定。 醫藥冷庫安裝設備應該具有溫濕度自動監測,、顯示,、記錄、調控,、報警之功能,。在冷庫庫溫濕度自動監測系統應該具備上下限超標、制冷設備故障,、斷電等不正常情況下的報警功能,,報警應同時采用就地及指定地點聲光報警及指定人群手機短信方式。 醫藥冷庫需要通過藥
一般氟冷卻排管安裝用于小型冷庫安裝,,如果需建造小型保鮮冷庫都可采用,,因重量較輕,用人工或借葫蘆按施工圖紙來吊裝,。吊裝后校證水平度即可固定于預埋掉點,、支架上。那么冷庫氟冷卻排管安裝標準有哪些,,下面就來具體介紹下,。 1、氟冷卻排管一般采用紫銅管,,按施工圖紙制作成蛇形盤管,,每一通路最長不宜超過50m,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,,)再用銀焊或銅焊焊接。不同管徑的紫銅管焊接時,,應購置對應的直通,、三通、四通異徑銅管箍,。 氟冷卻蛇形盤管制作后,,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝) 2、排污,、試壓,、撿漏和真空試驗。 3,、氟冷卻排管(或稱氟冷卻蛇形盤管)采用氮氣進行排污,、試壓、檢漏,,檢漏可先用肥皂水方法進行粗查補焊,,在灌入少量氟利昂,,并升
應需要購買國家標準的書, 請教各位在冷庫行業都有哪些(設計國家標準),、(施工國家標準)和(驗收國家標準),。比如對于管道類的GB/T........... 設備類的GB/T.......等等的。麻煩各位給個詳細的標準號便于購買,,謝謝,。
企業在選擇管理軟件時,至關重要,,管理軟件,,也就是管理思想的體現,好的管理思想可為業帶來豐厚利潤,,差的管理思想,,使企業固步自封,逐步被市場所淘汰,。 判定一個冷庫管理軟件是否好的標準,,有以下幾個方面,這也是客戶比較在意的幾個方面,。 1,、數據庫是否安全,網絡功能性怎么樣,。 2,、是否功能全面,操作是否容易上手,。 3,、是否可以合理性的管理好多個倉庫。 4,、權限上是否靈活性,。 5、貨品資料,,客戶資料是否有規律性,,是否可以實時調出單據。 6,、業務層面,,針對貨品出入庫、貨車過車分檢,,貨品轉卡,批號管理,,是否可以合理化管理,。 7,、報表方面,系統是否可以實時提供詳情的數據報表,。
論文簡介:冷庫節能是當前談論的熱門話題,。文章指出有些節能的方法如果不能用實踐去檢查、檢驗,,可能會成為空洞的概念,。本文在介紹了國家及部分地區冷庫耗電標準 投稿網友:hejx68 上傳時間: 2013-06-21
收錄于話題 一個新建造好的冷庫到驗收的時候,肯定就會有著一些顧慮,,到底要怎么樣驗收才能保質保量呢,?其實沒有您想想那么麻煩,下面為您介紹一下冷庫的驗收以及冷庫的使用,。 冷庫設計的安裝驗收標準,庫板安裝嚴密庫面內外金屬板是不得相連,,防止形成的冷橋。冷庫設計冷庫板間是需要密封膠涂打均勻,。庫門安裝平直嚴閉且是開啟自如,。制冷壓縮機組的顏色一致,布局合理,,各型號機組安裝一致,。制冷系統各部件管徑選擇要符合冷庫設計要求。制冷機組安裝位
建造冷庫時,,我們首先想到的是制冷裝備,,再者就是庫體保溫性能,真正關系到冷庫質量的整體關鍵,,那就是冷庫設備以及冷庫庫體的配合工程質量,。 在選購冷庫制冷
冷庫調試怎么做?冷庫正常作業的標準是什么,? 1,、冷庫建造壓縮機啟動后應無雜音運行平穩,各保護控制原件應能正常作業,。 2,、冷媒水應足夠,水壓應不小于0.12MPa,,水流量應契合設計要求,,水溫一般在32℃左右。 3,、對活塞壓縮機而言,,油泵出口壓力應比吸氣壓力高1.5~3kg/C㎡,對螺桿壓縮機而言,,油壓應比排氣壓力高0.5kg/c㎡以上,。油溫不該低于70℃且油不起很多的泡沫,,油面不低于油鏡的1/3處。
醫藥冷庫與常規冷庫區別,、要求、標準
圖紙簡介: 標準冷庫建筑圖,,內部采用框架結構,,外側采用排架結構,框架和排架間完全斷開,,采用聚 投稿網友: dadayuyu2012 上傳時間: 2013-02-27
高溫冷庫、中溫冷庫,、低溫冷庫是以什么標準分類的,?分類的標準是什么?分類的依據是什么,?怎么確定應該選擇哪一類型的冷庫進行建造,? 首先按照溫度分類可以分為: 1)高溫冷庫:溫度控制在-5℃~+5℃左右,主要適于水果蔬菜類保鮮,。 2)中溫冷庫:溫度控制在-5℃~-10℃左右,,主要適用于凍結后的食品冷藏。
通常狀況下,,冷庫門作為冷庫設備之一只占整個系統成本的10% 以下,。在整個系統投入使用以后,卻幾乎成為整個系統的“門面”,,每天的進出都需要經過這道門的開,、關、鎖,。頻繁度最高甚至能達到1000 次/ 天,,如果在此期間出現問題,小則造成跑冒滴漏,,影響生產進度,,大則影響企業形象甚至造成安全事故。所以,,我們有必要對冷庫門引起足夠的重視,,亟待國家能夠對此參照歐美發達國家的標準制定完善我們國家的冷庫門標準,。 意大利MTH 公司的冷庫門標準遵循歐盟的標準,。 1) 通常,,我們在選型和設計時,首先根據庫內庫外的溫度差,,超過60℃時一般選用120~150mm厚度,,超過此厚度則無太大實
1、為了冷庫圍護結構的保溫性能:冷庫具有良好的圍護結構是 冷庫內低溫環境的前提,。新建冷庫設計時,,應采用導熱系數較小的保溫材料做圍護結構,并注意圍護結構的完整性,,盡量避免冷橋和穿墻孔的產生,,減小庫外熱量向庫內的傳遞,進而減小冷庫圍護結構的冷負荷的損耗,。 2,、合理的開機控制合適的蒸發溫度:合適的冷藏溫度,可以降低庫內外的溫差,,有利于減少冷負荷量,。 3、定時及時除霜 :冷風機運行中,,由于霜層的逐漸增厚,,傳熱系數下降,風量減少,,風機功率增加,,冷風機產冷量急劇下降。因此,,冷風機運行一段時間后,,需要融霜。
在1999年的7月12日,我國的機械工業局就已經出臺了組合冷庫行業的執行標準,,任何冷庫建造企業都應該嚴格的參照《中華人民共和國機械行業標準-組合冷庫》相關規定合理的建造組合冷庫,。那么,在國家機械工業局出臺的這份組合冷庫執行標準中,,其主要是針對哪幾個方面來進行規范的呢,? 一、冷庫的基本標準: 冷庫的基礎標準應該包含整體的建造外觀,,庫內的各項基礎配置,,比如溫度層厚度,,溫濕度的監控系統,冷庫門的質量,,庫內的照明裝置等等,。 二、制冷系統的標準: 1,、組合冷庫的制冷系統標準應該包括各項制冷設備,,比如冷風機,壓縮機等等,;其性能的參數和質量都應該符合國家相關的標準規定,,合理的布局,緊湊施工,,確保工程的質量,。 2、其次,,制冷系統的標準還應該囊括氨系統和氟利昂系統,,制冷機的運輸管道,壓力表,,閥門等等,;這些設備都應該確保其完好無損,排列整齊有序,,安裝固定結實,。管道系統的連接,隔熱層應當符合產品的圖樣要求以及相關的執行技術文件,,嚴
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。。碰到這樣一個廠房,。,。長20寬13高7米。,。存貨量為180噸,。。日進出貨物為10噸,。,,外界常溫為35度。,。需維持冷庫溫度為5度,。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。,。這樣推算是否正確,。急求,,,解答。,。在此謝謝各位了,。。
標準醫藥冷庫里面需不需要配除濕機? 我們都知道標準醫藥冷配置要求是: 1,、配用全封閉壓縮機具有能效比搞,,制冷能力強,噪音低,,安全可靠等特點,。 2、配用高效冷凝器,,能有效散發熱量,,在極端環境下使高壓壓力維持在正常值以內。 3,、全自動電氣控制,,自動恒溫,無需人工操作,,醫藥冷庫主要用于醫療用品的低溫存放,,也是制冷行業多樣性的體現。??? 但是標準醫藥冷庫需不需要配置除濕機呢,?我們醫藥冷庫廠家所建的醫藥冷庫都是沒有給客戶配置除濕機
冷庫標準
冷庫標準專題,,為您提供冷庫標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫標準 相關的專業交流討論,,更多冷庫標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題