一臺小型冷庫,,因機器震動兩根銅管摩擦斷而將冷媒泄露完,,(管子斷后開機時間很長,,進入大量空氣)焊接好后抽真空加氟至規定值,,發現高壓表抖動,,應該是管路有水分,,大家看是停機排空還是開機排空好,?是從高壓閥排還是從低壓閥排,?那位老師有更好的辦法望傳教,,謝謝!另外誰有膨脹閥的調節經驗,,請傳授一二,。
版主:我檢測一個5P冷庫,,開始故障是不冷,我檢測了一下低壓高壓,,發現低壓為負壓,,高壓只有5;根據低壓懷疑有賭,,拆開膨脹閥發現很多臟東西,,清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低壓到1.0了,可是高壓還只有6,,溫度-11度,,高壓那么到底是壓縮機壞了呢還是F加的少了?------這個壓縮機換了拆半年,。
修過一臺冷庫在首次開機時運轉制冷正常到溫度停機后十分鐘再起動出現高壓保護。當保護幾次后機組開機又正常,。請大家幫种析一?,問題出在哪里呢/?,?,??,?,?謝謝
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
外租,。
最近也是第一次做關于冷庫的項目。,。碰到這樣一個廠房,。。長20寬13高7米,。,。存貨量為180噸。,。日進出貨物為10噸,。,外界常溫為35度,。,。需維持冷庫溫度為5度。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度,。,。這樣推算。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。,。在此謝謝各位了。。
高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好,?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,,不知效果怎樣,。請教各位:兩種燈哪個好?
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,求設備選型:handshake
在環網柜里面的高壓計量柜,,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢,?計量一般取什么電壓,?相電壓還是線電壓?請指教:)
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些,?謝謝,!
一5HP低溫冷庫,R22溫度零下18度。高壓13低壓1,,環境溫度30,,溫度就不在下降,前期-15的時候溫度降的也很慢,,差不多一分鐘才降0.1度,,請問各位師傅,這種現象會不會是因為系統冷凍油多了,,或者制冷劑多了,,
一宿舍樓市政壓力沒法滿足最頂層消火栓的壓力 是否必須設置臨時高壓給水系統 如果要設但是建筑上 屋頂沒有設置高位水箱間 請問臨時高壓系統怎么設置啊 謝謝了
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一,、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,但比較單一,;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物,、材料等,,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙,;三,、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好,。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型,、材料統計,、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,,事實上,,只有外殼,,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差。比如,,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范。這個有架空層,。架空層凈高有1米的規定嗎,??我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎,?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車,。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下,。不勝感激
請問一下,,新建道路順接原來道路,原來道路用的led燈,,新建道路可用高壓鈉燈么,?兩者發光顏色不一樣,會影響交通不,,規范沒看到有這方面的要求呀,?
以上4種 三相三線(有功,,無功)電能表,。失壓儀。負控標,。預付費表,。分別有什么作用? 新手,!哈哈
各位前輩好,,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,,想要實現0℃和-18℃可切換
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術,。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,,保持室內冷氣不外流與省電的功能,。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,并令空氣循環,,有效隔離灰塵,、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物,。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,,防止冷氣外流,,節省用電,持續形成的空氣門,,能有效防止冷)氣外泄,,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域,。 通常冷庫在安裝時,,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。