一,、冷庫庫體安裝規范
外租,。
最近也是第一次做關于冷庫的項目。,。碰到這樣一個廠房,。。長20寬13高7米,。,。存貨量為180噸,。,。日進出貨物為10噸。,,外界常溫為35度,。。需維持冷庫溫度為5度,。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。,。在此謝謝各位了。,。
最近小弟碰到有關的強夯的問題,,向各位前輩請教。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定,?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么
以前做橋梁監測時候用到的一些論文,,不知道有沒有和別人的重復,共有7篇,,花錢下載的,,希望對大家有用。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些,?謝謝,!
冷庫的濕度是保證冷藏物特別是食品質量的重要因素,若濕度過高會引起庫內毒菌的大量繁殖,,使食品發生霉變,、腐爛,、出芽等病變,甚至損害冷庫設計安裝設備,,污染周圍環境,。反之,若相對濕度過低,,則食品的干耗將會增加,,并使其色、香,、味遭到破壞,,尤其對鮮蛋、水果,、蔬菜等生命力強盛的易腐食品,,濕度對其影響更加顯著。因此,,濕度的檢測及控制在經濟上具有重要意義,。空氣濕度的檢測,,一般可分為直接測量法和間接測量法兩種,。常用的直接測量法是利用水蒸發吸熱使溫度降低,從而獲得顯球溫度,,通過濕球溫度和千球溫度的差別,,以求得空氣的相對混度。另一種是聞接測量法,,即利用物質的幾何尺寸的變化確定空氣的相對濕度,,或利用氯化鋰等某些金屬鹽溶液吸濕后,其阻抗發生變化來測定空氣的相對濕度,。由予這種測量方法中濕度或相對濕度與推導量沒有直接的關系,,因而必須進行必要的校準。正確檢測冷庫內的相對濕度是進行濕度控制的先決條件,,丙適用予冷庫使用的濕度發訊器在我國目前尚無理想的產品,,多數冷庫未搞濕度自動控制,,只有少數貯存果蔬,、禽蛋盼冷庫在試用,至今尚未大力推廣,。廣州冷庫工程隨著我國國民經濟的日益發
前天領導要求去做樓板碳化檢測,,后來是搭了人字梯站上去,,敲開新鮮面了,,也注射化學藥劑了,但是碳化深度在樓板頂板,,不好檢測到碳化深度呀,? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,先在這里謝謝大家了,!
曾經遇到過這樣一件事,,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,,測量熔斷器下側對零線電壓正常,,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢,?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好,?
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一,、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,但比較單一,;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物,、材料等,,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙,;三,、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好,。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型,、材料統計,、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,,只有外殼,,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
關于工程鑒定與工程檢測 一,、工程鑒定的概念及說明 建筑物在它的建造和使用期內(一般建筑物設計使用年限為50年)可能會遇到各種各樣的情況,,在長期的自然和使用環境的雙重作用下,結構功能會逐漸減弱,、降低,,有時與原設計預期的要求有較大的差距,或者由于施工,、使用,、功能和管理方面的原因等,就需要對建筑物進行鑒定,,對其結構功能可靠性進行科學的,、客觀的評價。
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差,。比如,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
浙江房子的突然倒塌 ,, 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不,? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的,?
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范。這個有架空層,。架空層凈高有1米的規定嗎,??我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎,?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車,。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下,。不勝感激
橋梁檢測就是根據實際情況對橋梁進行評估,,因此,橋梁檢測前要全面了解待檢測橋梁的各方面情況,,從既有的現狀與特性著手,,對要檢測橋梁的實體有一個總體把握,并且明確后面工作的方向,。根據檢測工作要求安排計劃,、準備各類檢測盒試驗器具。 橋梁檢測的另外一個重要的內容就是資料收集,,不僅包括設計資料,,還包括施工資料以及有關的橋梁養護、橋梁維修,、橋梁加固資料,。資料收集設計的細節很多。如設計資料里面有計算書,、設計圖紙,、修改圖紙以及地質資料等等:施工資料里面包括各個階段的竣工圖紙,、竣工說明書、材料檢測資料包括歷史上通過的車型,、載重,、交通量狀況、維修的資料等等,,還有一些與之有關的自然環境或者自然災害(如洪水,、地震,、凍土,、泥石流等等)的資料
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,,想請教一個問題: 一間冷庫,,想要實現0℃和-18℃可切換
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,,風幕機是阻止室內外空氣對流的,,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,,保持室空氣幕產生高速的氣流,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,,并令空氣循環,有效隔離灰塵,、煙氣,、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果,。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,,節省用電,,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,,節省用電,,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,,希望對大家有所幫助,。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。 2、冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3