醫藥冷庫在日常生活中對于保障藥品安全發揮了重要作用,,因此醫藥冷庫設計安裝標準比一般的冷庫要高,。所以今天為您介紹一下關于醫藥冷庫的設計標準,以防止哪些關于不合理的因素進來,,希望對于大家能夠有所幫助。 醫用冷庫的安裝設計必須在冷藏庫的安裝設計中配備備用發電機組或雙回路電源,,以便突然切斷備用電源,。冷庫的制冷單元也是備用單元。如果一臺制冷機組出現故障,,另一臺備用機組可以及時啟動備用,。根據醫用藥品的溫度和保存期的要求,一般儲存溫度為2-8℃,,更適合使用冷藏庫,。另一方面,醫用冷藏設備的設計和安裝比其他新鮮冷藏設備更為特殊,。它的設計和建造必須符合國家食品藥品監督管理局關于醫用冷藏的相關規定,。 醫藥冷庫安裝設備應該具有溫濕度自動監測、顯示,、記錄,、調控,、報警之功能。在冷庫庫溫濕度自動監測系統應該具備上下限超標,、制冷設備故障,、斷電等不正常情況下的報警功能,報警應同時采用就地及指定地點聲光報警及指定人群手機短信方式,。 醫藥冷庫需要通過藥
給戶主冷庫驗收時的幾點建議 山東奧納爾制冷科技有限公司技術-給東家冷庫驗收時的幾點建議,。通常戶主在建設冷庫之前會跟冷庫工程建設商談冷庫設計方案、冷庫建設要求,、冷庫建設工期,、已經冷庫付款方式等幾個重要方面。 但是很多人在冷庫工程結束后驗收時卻比較犯怵,,作為承建方和使用方,,當冷庫工程完工后,應及時組織驗收,,下面大概說幾點冷庫驗收的注意事項和建議,。 在驗收時大概注意驗收內容: 一、冷庫庫體外觀驗收: 冷庫庫體的安裝是否協調,,庫板與庫板之間的銜接是否嚴密,,冷庫門安裝是否穩重厚實,密封膠密封是否密不漏縫,,冷庫門四周以及門框四周的塑膠條是否牢固,,地面是否平整。 二,、室內外主機驗收: 冷庫在驗收時不光要看冷庫溫度,,室外主機安裝也需要看看是否有穩固、主機細小的焊接部位是否有松動,,主機盡量不要露天放置在外面,,搭上頂棚和固定架,雨淋日曬的外主機部分部件比較容易腐蝕生銹,,且在長期運行后,,部分部件松動現象。室內風機安裝是否牢固,、管路安裝是否規范,、氣密試驗結果確認、冷庫密封是否嚴實(看是否透氣透光)
收錄于話題 一個新建造好的冷庫到驗收的時候,,肯定就會有著一些顧慮,,到底要怎么樣驗收才能保質保量呢?其實沒有您想想那么麻煩,下面為您介紹一下冷庫的驗收以及冷庫的使用,。 冷庫設計的安裝驗收標準,庫板安裝嚴密庫面內外金屬板是不得相連,,防止形成的冷橋。冷庫設計冷庫板間是需要密封膠涂打均勻,。庫門安裝平直嚴閉且是開啟自如,。制冷壓縮機組的顏色一致,布局合理,,各型號機組安裝一致。制冷系統各部件管徑選擇要符合冷庫設計要求,。制冷機組安裝位
已知:+1度冷庫900平方米,。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米。出貨50噸,,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些,?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。,。碰到這樣一個廠房。,。長20寬13高7米,。。存貨量為180噸,。,。日進出貨物為10噸。,,外界常溫為35度,。。需維持冷庫溫度為5度。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度,。,。這樣推算。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。,。在此謝謝各位了。,。
外租,。
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,,以前沒有做過?,F(xiàn)特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米,;用于冷凍海鮮,。先謝謝各位大大了!
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把瓤的雨塑都放外?在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,,低溫冷庫。現在管道做完了,,該做管道保溫了,。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,,可不可以用橡塑呢,?巖棉呢,?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢,?管道做多厚,?罐體呢?我想管道做5cm,,罐體做10cm,?謝謝大家!,!
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造。現在有一些地方不明白的,,望大家指點下,,本人不勝感激。(氨制冷系統,。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度),。問題如下:現在如果要重新安裝電路,,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,,是隨便地方打都可以還是要在角落,?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小,?還有線路的防火要怎么處理,?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,,這是否影響制冷效果,?感謝大家!??!
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
設計不是我畫的,但今天是我去驗收的,很有感想,大家先說說吧
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,,大多同行都是估算,。確定部分條件:如面積、高度,、庫存品種,、進貨溫度、冷庫溫度等等,,就可進行估算了,。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,,存一般食品,。2.低溫庫-18度,存肉食品,。先謝謝大家參加討論,!
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,,不太明白施工單位要檢測那些,,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,,有那位知道的告訴小弟一聲,,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,,萬分感激[email protected]:35680775
冷庫冷量是怎么計算的呀,??,?冷庫冷量是怎么計算的呀,??,? 保鮮庫,、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣,。要怎么計算比較好呢,?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
大家好,我正在做個門式鋼架辦公板房,,是國電項目的,,驗收規范監理說了要用電力系統的,請問誰知道電力系統驗收用什么規范,?我是在廣東,,謝謝大家提醒,,有對應資料能發給我謝謝。我的郵箱[email protected]
04年的《公路工程竣交工驗收辦法》和10年的《公路工程竣交工驗收辦法實施細則》,,驗收的時候是兩個都用還是用實施細則?。柯闊└嬷幌?/p>