已知:+1度冷庫900平方米,。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些?謝謝,!
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。。碰到這樣一個廠房,。,。長20寬13高7米。,。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸,。,,外界常溫為35度。,。需維持冷庫溫度為5度,。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度。,。這樣推算,。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。,。這樣推算是否正確。急求,,,,解答。,。在此謝謝各位了,。。
外租。
小弟是做中央空調預算的,。最近接了個冷庫的活了,,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考,。冷庫面積4000平方米,;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造?,F(xiàn)在有一些地方不明白的,望大家指點下,,本人不勝感激,。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,,冷藏為+5~-5度),。問題如下:現在如果要重新安裝電路,,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,,是隨便地方打都可以還是要在角落,?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小,?還有線路的防火要怎么處理,?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,,這是否影響制冷效果,?感謝大家!??!
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,,低溫冷庫。現在管道做完了,,該做管道保溫了,。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,,可不可以用橡塑呢,?巖棉呢?玻璃棉呢,?再就是做多厚的保溫層呢,?管道做多厚?罐體呢,?我想管道做5cm,,罐體做10cm?謝謝大家??!
冷庫冷量是怎么計算的呀?,?,?冷庫冷量是怎么計算的呀,??,? 保鮮庫,、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣,。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢,? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事,。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算,。確定部分條件:如面積,、高度、庫存品種,、進貨溫度,、冷庫溫度等等,就可進行估算了,。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,,存一般食品,。2.低溫庫-18度,存肉食品,。先謝謝大家參加討論,!
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一,、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,但比較單一,;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物,、材料等,,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙,;三,、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖,、設備選型、材料統計,、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,,只有外殼,,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差,。比如,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,,冷庫設計的規模及平面布局,,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,,冷庫外門的隔熱性能等,,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
各位好,,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,,涉及消防的需要去消防部報備或審核,。 我擔心沒去報備有啥后果!??! 謝謝!
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范,。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎,?,?我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎,?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,,以及排除方法,希望對大家有所幫助,。 1,、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。 2,、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚,。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理,。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整,。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3
各位前輩好,,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,,想要實現0℃和-18℃可切換