4-72型風機型號中4代表壓力系數*5后的化整數,,72代表比轉速,,請問壓力系數和比轉速的解釋及如何換算,謝謝
上海這邊的定額風機型號是用如8# 10# 20# 的表示的,,我想問一下那位老法師知道這些型號所代表的風量和功率有沒有硬性的規定呢?
我去年設計了一個6噸的熱水鍋爐房~經過一個采暖期的運行~發現引風機風葉“粘帶”很多“泥”點~即風機失去動態平衡~除塵器為水浴脫硫式麻石~請問有什么措施可以解決這個問題呢,?風機為10#~我的初步判斷是除塵器沒有擋板~是否正確呢,?
:time: 在河北98預算定額中風機型號分為1#~7#,,基本和94K001圖集中的型號一樣,但是在河北2003定額中型號為1#~20#,,而且價格很便宜,,查了很多書就是找不到型號如何劃分的,而且也沒有出現新的圖集,,請各位大俠幫幫忙,,看看有沒有線索!?。,。?time: 請喝茶
現在有一個5米深的水池,,里面有效水深為4米,,池底用風機曝氣,曝氣風機風壓為5米(49Kpa),池面封閉,,用引風機引風,,引風機風壓為3Kpa,假如不計壓損,,請問引風機出風口的風壓為3Kpa,?還是12.8Kpa?請大家討論一下
高壓引風機由變頻控制,,變頻器內有三把閘刀,QS1,、QS2合上是變頻運行,,QS3合上是工頻運行,在運行,、冷備用,、檢修的操作步驟中有必要操作這三把閘刀嗎?請高手指教,!要是寫上操作票感謝不盡?。 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 編輯 ]
安裝預算中套定額 軸流風機型號(3#以內) 請問1#、2#、3#........對應的參數是多少,?,??軸流式通風機墻內安裝 型號(4#以內)
GDF系列離心式管道風機一,、特點GDF系列離心式管道風機,,系本廠吸取國內先進技術的基礎上加以改進制成的新型
該引風機分三種控制方式:本地控制、plc控制,、機旁控制,。加個變頻電機就看不懂了,變頻電機怎么啟動的,?怎么控制電機的,?求講解。
我剛參加工作,,主管廠里鍋爐,,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重?,F(xiàn)在正24小時運行,,請哪位仁兄給點見意,幫我分析一下有可能是哪里的問題,,謝謝,!
定額中的風機均為幾號風機,,但實際情況均只有風量等參數,誰能告訴我風量與定額中的型號的關系,?例如:定額中的風機為8#風機,,與之對應的風量應該是多少呢?謝謝??!
我一直都不明白,怎么根據圖紙上風機的風量、風壓,、轉速、功率來選定風機的型號,。我都是把圖紙上給的各種數據給廠家報價,,廠家給我報價并說明了風機的型號,我有找到一些資料說風機的型號和風機的葉徑有關,。 大家能不能幫我一下,,告訴我怎么樣來根據圖紙上給的各種風機的數據來選定風機的型號啊,謝謝了
我公司有上百臺30KW風機,全部采用星三角起動?,F(xiàn)在由于生產工藝要求需要對整個車間進行自動化改造,,且需要對引風機的風量進行定量控制以提高成品率和產量,但是必須保持風壓恒定,。經討論有兩種方案: 方案一:增加一個30KW變頻器,,用于控制風機,可以很方便的進行自動化控制,,而且可以節能,。但問題也出來了,這樣做的話風量可以控制,,但同時風壓也改變了,。 方案二:在風機主管道上加裝流量計和差壓變送器。風機主管道為DN200 哪種方案合適,,或者有更好的方案,,請高手指點,不甚感激,。發幾張圖片:
各位同仁,、各位高手,,大家好!請教大家一個問題,,比較頭疼,。昨天去了一家做稀土材料的公司,有個項目要做,。他們車間有四套分級機系統,,用于選粉的。工藝流程為原料倉——分級機——旋風筒——收塵器——引風機,,引風機為三葉羅茨風機,,風機參數:全壓34KPa,流量16.3m3/min,。收塵器為布袋除塵器,,用130*1500的普通布袋,共30條(具體廠家和型號不明)?,F(xiàn)在這套設備使用起來有個問題,,就是羅茨風機出口冒灰。經過分級機加工的粉塵主要由旋風筒收集裝袋,,其他粉塵由收塵器收集,,收塵器收集的粉塵粒徑為2um左右,,這個對方公司的技術人員說的,沒有資料考證?,F(xiàn)在他們要求在車間外面,,即風機出口再加一套除塵設備。現懇請大家多多發表意見,,一:風機出口冒灰的原因,,二:該怎么解決。
歡迎大家對鼓風機/引風機相關產品及樣本進行積極點評,,把工程中使用過的各個品牌的鼓風機/引風機的經驗心得、品牌之間的對比及選型的關鍵問題與大家共享,! 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要,! 鼓風機/引風機的更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26
摘要:結合1000 MW火電機組引風機的選型,對動葉可調軸流式和靜葉可調軸流式引風機進行了技術性能對比及綜合經濟比較,。結論是兩種引風機都是可行的,動葉可調軸流式風機運行經濟性較好,而靜葉可調軸流式風機初投資低,可靠性較高,耐磨性較好。 鍋爐引風機因其輸送的是含塵且溫度較高的煙氣,風量大,風壓高,其運行的可靠性,、耐磨性,、經濟性和價格將直接影響電廠的初投資及今后的運行經濟效益。目前國內大型機組鍋爐所配備的引風機中,主要為靜葉可調軸流風機或動葉可調軸流風機兩種型式,也有少量的離心風機,。根據國內1 000 MW 機組的負荷特性,一般都要求機組具備調峰能力和變負荷運行方式,。離心式風機調峰經濟性差,運行電耗大,必須采用變頻調速系統來調節風機的風量和風壓,以適應運行工況的變化。由于現在大功率高壓變頻器需采用進口設備,電氣設備費用非常昂貴,而且采用大功率變頻器,還有許多技術問題未得到徹底解決,。此外,離心式風機設備體積大,重量大,從而給檢修和維護帶來很大困難,。在大型引風機選型時,一般采用靜調軸流引風機
600MW機組超低排放改造后引風機失速分析與處理
最近幫別人做了一點小活兒,,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,反燒的臥式手燒爐,。該廠區全是平房,,面積不到3000平米,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),,但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),,我懷疑是為了多掙點錢,不過我也想請教哪位大俠:1,。多大的爐子必須要加引風機?2。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用,?
各位大俠,,在下是做日立冷凍機銷售的,有幾個問題想請教下大家,。 1.冷量計算問題(以2000立方的冷庫為參考),。 高溫庫(-5~10度)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢?如果存放水果又如何呢,? 低溫庫(-18~-5度,冷凍后進行低溫冷藏)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢,,500立方左右的小庫呢? 速凍庫(-32~-23度,24小時速凍白條肉,,以50噸為參考)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢(或者說將白條肉從35度凍到中心溫度-18度要多少熱量),? 2.如果根據冷量對冷風機進行選型。這個問題關鍵是在速凍庫上對冷風機如何選舉法型,。參數應該如何選擇,。我們公司目前主要用的是DL,DD,DJ三個系列風機,是浙江冰峰產的 我的QQ號是:81991765,電子郵件:[email protected] ,如果大家有什么比較好的資料或建議,,希望我能夠榮幸地得到一份,。
由于LZ沒做過誘導通風,查閱了一些論文,,發現都是抄來抄去不太可信,,看了這么多文獻,就是沒告訴我誘導風機型號風量按什么定,?求大師解答