  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,,是怎么樣的,?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢,?5P20的是保護的,,但為什么要弄2個呢?求指教

  • 關于220KV變電站,,請教各位大俠

    關于220KV變電站,,請教各位大俠

    小弟想請問下,,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,,大概多粗

  • 7年落不了地的紅旗變電站

    7年落不了地的紅旗變電站

    昨天,,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,,又被附近居民“喊?!绷恕?紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵,。不過,,附近居民認為,變電站建在此處不合適,。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,,和路邊工地的工作人員發生爭執,,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民,。 昨天下午3時20分許,,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,,相關涉事人員被帶走接受調查,。 這已經不是紅旗變電站施工首

  • 發個自己畫的變電站圖紙

    剛入職，新畫的全套圖紙400KVA干變,,高供低安計,;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,,HSW1-斷路器,;系統、布置,、照明,、接地、預埋共9張圖紙,,歡迎指點~~~~~

  • 關于變電站遠動通道的問題

    變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,,現在變電站至調度都架設有光纖,,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧

  • 220kv和110kv變電站圖片

    220kv和110kv變電站圖片

  • 變電站二次設計包括什么,?

    我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,,能否提供一個完整的110KV,,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄,?

  • 求教關于變電站接地問題

    求教高手:在220kV/66kV變電站中,,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎,?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?

  • 關于變電站導體選擇計算

    國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮,。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),,載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]

  • 有關綜自化變電站的問題

    請教: 1、1,、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,,取消了屏頂小母線,,這讓我感到很新鮮??赡芤驗槲夜ぷ鲿r間不長,,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程,。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎,?(主要是從經濟和技術上來分析)2,、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒,?

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 關于變電站容量的一點疑問

    風電場可研設計一般一期設計49.5MW,,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓,、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,,多幾個接線位置把,?小弟不是電氣專業這方面不太懂

  • 16000KVA變電站用什么10KV電纜,?

    16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求,?10KV兩路供電,同時工作,,互為備用,,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,,由一路電源帶全部負荷,。本市供電部門不用35KV變電站。

  • 關于變電站同期裝置的問題

    我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,,在事故處理時造成操作復雜,,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用,。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,,謝謝垃?。?!~~

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇,。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下

  • 220KV變電站施工組織設計

    主要單位工程:220KV屋外配電裝置,、 主控樓及通訊樓、綜合樓,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 編輯 ]

  • 箱式變電站通用技術協議

    箱式變電站通用技術協議,,需要的話可以下載下來參考參考!

  • 110KV變電站基建要求規范哪里有啊

    110KV變電站基建要求規范哪里有啊 ,? 我想找到一些土建方面的規范要求 比如防火等級 那些東西 要最新的 不怕施工費用高的 要最先進的

  • 10kv變電站調試的爭議問題

    在10KV變電站內增加一面柜子,,需要那些調試?(安裝單位給我的預算里面就包含有 小電流接地保護調試,、中央信號裝置 配電室調試,、中央信號裝置 變電所調試、變送器屏調試,、按周波減負荷裝置調試,、自動投入裝置調試 線路自動重合閘 單側電源調試)而定額里面說得很模糊,都不知道怎么篩選,,麻煩各位幫忙解答

  • 請教一變電站工程的問題

    本人在一家臺灣企業的變壓器工程的詢價單中:有一進線斷路器柜:其中有下面三個元器件::Q :Q :Q :L :L :L :( :( CO+LCO 四相一體電子式 只 1 ABB,M/GOV+UV 三相一體電子式 只 1 ABB,M/GCTT 3P PLUG-IN TYPE 只 1 上海二工請問這上面三個是什么東西,?謝謝!最好有圖片,!:handshake