    小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難,。先謝過了

  • 麥克維爾模塊機高壓保護

    求助,! 麥克維爾模塊機高壓保護顯示33,35,, 系統為開式系統,,水泵安在回水上,同層5臺并機,,水箱補水在水泵前,,壓力表顯示3KG 機器運行一段時間顯示為高壓保護,過濾器也洗了,,不知從何下手,,請高手解答一下,!謝謝!

  • 求助,麥克維爾MCC系列故障,?

    求助,,麥克維爾MCC系列故障,?

    麥克維爾吊頂空調,室內機型號為MCC020M, 一開機過了三分五分鐘,,顯示板就顯示:E8故障代碼,,請看圖片,請問是什么問題,?有維修手冊或電路圖嗎,?謝謝

  • 麥克維爾MDX機組問題求教

    現有一臺麥克維爾MDX100機組,兩臺室外機,,負荷大兩臺同時啟動,,負荷小時就一臺工作。現在出現這樣的問題,,開機后,,冷量帶下去了,一臺就停止工作,,另一臺繼續,,但是室外溫度稍低(上周,平均在23度左右),,出現與其對應的蒸發器結冰,,室內溫度升高,但是休息的機組不啟動,,請問可能的原因點,!前輩們幫忙指點指點!先謝過?。,。?/p>

  • 麥克維爾水冷螺桿維修密碼

    有哪位高手知道麥克維爾水冷螺桿及離心機組維修密碼,謝謝

  • 麥克維爾空調故障解決方法

    一、麥克維爾空調故障解決方法空調器由制冷系統和電氣系統組成,,它的運行狀態又與工作環境和條件有密切的關系,,所以對空調器的故障分析需要綜合考慮。故障原因可分為兩類:一類為機外原因或人為故障(特別是電源是否正常),,另一類則為機內故障,。在分析處理故障時,首先應排除機外原因,。排除機外因素后,,又可將機內故障分為制冷系統故障和電氣系統故障兩類,一般應先排除電氣系統故障,。至于電氣系統故障,,又可從以下兩方面來查找:開關電源是否送電;電動機繞

  • 求助:各位大俠。關于麥克維爾機組,。

    麥克維爾MSC單級離心機組的需要修改一下潤滑時間,,我按照操作時,提示,,一級,,二級密碼? 拜謝,。,。。:loveliness:

  • 求助麥克維爾MAC資料。謝謝,!

    天氣寒冷,,大家注意保暖。同時,,也請大家拿出溫暖的雙手給我提供一個MAC的方案模板,,需要產品介紹和售后服務那些資料!小弟不甚感激,!本人QQ:44209226 E-M: [email protected][ 本帖最后由 oljie000 于 2009-1-19 10:35 編輯 ]

  • 麥克維爾WMD機組維修故障

    麥克維爾WMD390.2機組,,總出現壓縮機排氣溫度高報警,,冷媒充注合適,冷卻電磁閥工作正常,。開機過程中會出現蒸發器液位偏少,,調節冷凝器液位設置也不好用。請教一下各位董的師傅,,電子膨脹閥是怎么控制的,,機組為什么總排氣溫度高報警(蒸發器液位正常時也報)。

  • 一處麥克維爾機房,,歡迎同行品評。

    一處麥克維爾機房,歡迎同行品評,。

    一處麥克維爾機房,,歡迎同行品評。[ 本帖最后由 seek 于 2011-11-23 14:16 編輯 ]

  • 麥克維爾PEH087離心機報警

    麥克維爾PEH087離心機報警

    請問離心機顯示的是什么意思

  • 部分麥克維爾MDS060AR這個機組的維修手冊

    本帖最后由 廣州大麥控制器 于 2014-12-29 21:11 編輯 部分 麥克維爾MDS060AR這個機組的維修手冊 1 ,、無級調節,,高效節能

  • 求助麥克維爾空調MLC025MRC故障E8

    我修了一臺麥克維爾空調MLC025MRC故障代碼E8工作20多分鐘才出故障 現在的室外溫度冷媒都加到4個壓了 電流也正常 探頭沒問題電線才換完 我蒙了 求高手指點

  • 麥克維爾的風冷螺桿機的能效比

    我從樣本上算得麥克維爾的風冷螺桿機(MHS-ST系列)的能效比在(3.58—3.97)之間,(MHS-LN))系列的能效比在(3.48-3.82)之間,,,,請問各位大蝦是真的嗎?有這么高嗎,? 而約克的風冷螺桿機(YEAS系列)在(2.98-3.13)之間,,特靈的RTAC標準型的在(2.84-2.96之間)而高效型的在(3.1-3.22之間) 請問:麥克維爾樣本上的數據是真的嗎?

  • 麥克維爾空調喜中標安徽師大

    2005年5月25日,,麥克維爾空調即將進駐安徽師大,,安徽師范大學新校區位于蕪湖市城南高校園區,占地面積約2271畝。目前,,安徽師大新校區的建設正在緊鑼密鼓進行中,,其硬件設備的選購也提上了日程。麥克維爾空調系統憑借優良的品質,、精湛的性能和良好的口碑,成功中標其空調項目的主機設備,。 安徽師大新校區選用了麥克維爾大型風冷單螺桿式熱泵機組,、麥克維爾模塊式風冷冷熱水機組、麥克維爾數碼變容量多聯中央空調機組和麥克維爾柜式空氣處理機,,工程總造價超過900多萬元,,麥克維爾正是憑借過硬的質量,卓越的性能,,以及良好的服務,,才得到了客戶的一致認同! 此次中標再次說明了麥克維爾努力成為最優成本,、最高質量,、附加值高的空調制冷設備公司,在產品研發,、制造,、銷售和服務整個過程中,成為暖通制冷行業的領導者之一,。

  • 麥克維爾將缺席“2007中國制冷展”

    第十八屆 “中國制冷展”,,2007年將首次在廣州琶洲展館舉辦。由于本屆制冷展首次移師廣州,,因此本屆將會有更多的以往從未參加過“中國制冷展”的華南制冷空調品牌首次參展,,本屆制冷展無疑將異常熱鬧。然而令人遺憾的是,,近日市場傳出消息稱:作為歷屆“中國制冷展”的一個重要亮點的傳統美國四大品牌之一的麥克維爾,,將缺席“2007中國制冷展”。 麥克維爾一直把參加行業展會作為重要營銷策略之一,,除了每屆“中國制冷展”必參加外,,甚至在一些影響力較小的行業展會上也經常能看到麥克維爾的展位。然而,,自2006年5月被大金并購之后,,麥克維爾不得不調整步調,與大金保持一致,。大金歷年來都是“中國制冷展”的缺席者,,本屆亦不例外。 2007年4月,當幾大品牌連同更多的新面孔在廣州琶洲展館同臺演出之時,,麥克維爾卻只能在附近的深圳獨自吟詠那首 “遙知兄弟登高處,,遍插茱萸少一人”的古詩了。

點擊加載更多

麥克維爾風機盤管

麥克維爾風機盤管專題,,為您提供麥克維爾風機盤管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與麥克維爾風機盤管 相關的專業交流討論,更多麥克維爾風機盤管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度