  • 室內游泳館通風空調設計

    游泳館室內設計參數 對于新建室內游泳池設計參數取值的建議:以往,,國內酒店的室內游泳池的設計水溫(即泳池水表面溫度)大多采用27℃,,冬季室內干球溫度通常定為29℃。我們在調研過程中發現,,即使在水溫為29℃,,空氣溫度為29℃,,相對濕度為78%的休閑型的室內游泳館中,在館內游泳的四位年青人出水后都有冷感,;而在一個室內干球溫度31℃,、相對濕度60%的SPA的浴池大廳內調研時,受訪者無論長幼均無不適的冷感或悶熱感,。如今,,已經有一些有經驗的酒店管理公司提出,,酒店中的休閑型的室內游泳池的水溫宜提高到30~32℃,,其室溫應為31~33℃;此前,,上海金茂大廈凱悅酒店的室內游泳館在其設計和運行中,,均已將游泳館池廳的室溫提高到31℃。因此,,在具體的工程設計中室內游泳館池廳的溫度以及池水溫度究竟如何取值,,應事先與建設方或管理公司充分溝通后確定。相關的檢測資料表明,,當環境的相對濕度在40%~60%的范圍內時,,空氣中可檢出的細菌、病毒和微生物數量極少,,有的幾乎為零,;但過低的相對濕度會加速水分的蒸發,造成從泳池中出來的人會

  • 上傳游泳館空調設計_0.part1

    游泳館空調設計超星格式 1

  • 游泳館及展廳的空調末端設計

    請各位高手給小弟指點一下在這套圖紙中存在那些不足,小弟在此謝過了!??!

  • 游泳館建筑空調設計特點有哪些,?

    一、游泳館類型 根據使用功能不同,游泳館建筑可分為康樂用游泳館和體育建筑游泳館,。體育建筑游泳館分為比賽用和非比賽用。比賽用游泳館建筑根據其使用要求和規模進行體育建筑的分

  • 北方某游泳館暖通空調設計要點

           目前正在講某大學體育館游泳館的設計,,分享一篇關于游泳館暖通設計的文章,。

  • 室內游泳館的采暖與通風設計淺析

    室內游泳館是城市主要公共建筑之一,它是人們開展游泳競賽以及進行各種水上活動的中心。在這里,游泳運動員一年四季都可以進行訓練和比賽,而群眾可以終年這里進行嬉戲和娛樂,。普通的室內游泳館一般是由一個標準水池(50m×21m),以及游泳館看臺組成的,。通常的室內游泳館一般都集訓練,比賽、娛樂為一體,室內游泳館屬于高大空間建筑,它具有能耗量大,易結露等特點,。一,、采暖系統的設計冬季采暖系統的設計對于室內游泳館來說至關重要,。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,將在池廳做不同程度的停留,為了滿足游泳者的人體熱舒適度,設計者必將向館內提供足夠的熱量

  • 游泳池設計及設備選型要求

    1、使用范圍 1.1室內,、室外建造的各種類型的游泳池的給水排水設備,、管材和化學藥品。 1.2室內,、室外建造的各種類型和用途的水上游樂池的給水排水設備,、管材和化學藥品。 2,、設計選用要點 1)游泳池和水上游樂池工程設計中,,設備、儀表,、管材(含管件),,器件 和化學藥品等的選用,,應遵守下列原則: (1)國產及合資產品,,應符合我國現行的有關“產品標準”的質量要求。 (2)國外產品,,應有該產品生產國主管部門的認可證和我國產品主管部門對其產品質量的檢測證明,。 2)毛發過濾器 (1)應優先用成品毛發過濾器,但應索要詳細資料,,校核過濾筒(網)孔(網)眼的總面積是否滿足規范要求,。 (2)殼體應選用耐腐蝕材料,如玻璃鋼,、不銹鋼或銅等,,如選用鑄鐵或碳鋼材質,應進行防腐處理,,涂刷符合衛生要求的防腐涂料或內襯防腐材料,。殼體工作壓力不宜小于0.35MPa. (3)毛發過濾網(筒)的材質,一般采用

  • 求教:室內游泳館燈光設計

    我們單位準備將原來33*12米,,高8米的鋼架結構的玻璃房建室內游泳館,,游泳池是20*8,并且是個海水游泳池?,F(xiàn)在想確定游泳池區域24*12范圍內的照明設計,,由于本人剛畢業的,沒什么經驗,,希望高手指教,。1.通過查閱發現,游泳池的照度應該是不底于80Lx,,賓館的一般為150Lx,,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,,不知道對不,不對請指正,。2.燈的選擇,,選防潮的吊頂,光源用金鹵燈,,節能燈,,高壓鈉燈哪個更合適呢?用幾盞多少瓦的,?

  • 游泳館.游泳池設計案例效果圖

    游泳館.游泳池設計案例效果圖

    室內游泳館  恒溫泳池 水上樂園 游樂設施 游泳池內景 游泳池環境 少兒游泳 休閑場所 酒店游泳池 酒店游泳館 賓館泳池 賓館游泳館 嬰幼兒游泳館

  • 關于設計試樁的規范要求

    設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,,管樁、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁,。我看了一下地基基礎設計規范,,好像沒有明確提到地下連續墻,、樁基進行試成槽,、試樁,是哪本規范有此規定,,如果確實有此規定,,原位試不是可以。另外請教一下,,這個應該屬于設計試樁吧,,那么施工是否需要試樁。兩者有何區別,,請專家告知,。謝謝。

  • 專業游泳館的泳池給排水施工圖設計

    圖紙簡介: 單項設計,,為某游泳館的泳池給排水施工圖設計,。包含設計說明、機房大樣,、平面布置,、工藝流程圖、泡池預留節點安裝詳圖,、淺水池預留節點安裝詳圖,、泳池預留節點安裝詳圖。 投稿網友: maofeilong 上傳時間: 2014-0

  • 江蘇省無錫某游泳館熱工系統設計圖

    圖紙簡介: 游泳館熱工系統設計圖 部分說明:設計內容:本恒溫泳池設備專業設計包括:循環水處理系統\恒溫系統\除濕熱泵空調系統\泳池四周地面采暖系統\熱水系統\太陽能系統等設計,。水質標準:游泳池池水水質符合國際泳聯(FINA)關于游泳池池水水質現行衛生標準的規定,。泳池設計遵照以下規范:現行《建筑給水排水設計規范》,《游泳池給水排水工程技術規程》,,《游泳池水質標準》(CJ244-2007),。采用泳池專用除濕熱泵除濕,,采用地采暖系統:地采暖管采用φ20口徑PE-RT管,每條回路管長應盡量接近且不得超過100米,,填充層不允許有接頭,。采用丹佛斯分集水器及溫控系統,地面設計溫度22±1°C,。

  • 對室內游泳館冬季防結露設計的分析

    摘要: 針對室內游泳館冬季防結露設計的問題,,對室內參數的選擇以及室內發濕量計算等一些問題進行分析。由于室內溫度選擇范圍較小,,本文重點討論了室內相對濕度變化對防結露設計的影響,,認為合適的降低室內相對濕度是可行的。為達到經濟運行的目的,,建議不同季節采用不同的室內參數,。對高大空間的游泳池建議采用CFD模擬以便達到最佳設計之目的。最后對游泳池發濕量計算比較了國內外三個公式,,希望得到一個適合于工程使用的計算公式,。 關鍵詞: 室內游泳館 防結露 相對濕度 發濕量 室內參數 --------------------------------------------------------------------------------1 簡介隨著人民生活水平不斷提高,國內相繼興建了許多大型室內游泳館,。由于室內游泳館投資高,,運行費用大,室內條件與普通建筑有較大差異,,尤其在冬季可能出現圍護結構結露問題,,本文將針對游泳館冬季防結露設計中的一些問題進行分析。本文使用的一些符號說明:G——蒸發量 kg/h Ψ RH

  • 做設計竟然要如此要求呀?,?

    首先先感謝您看我的帖子如今我在做給排設計,,要求消火栓箱布置成“組合式消防箱”!本人剛剛出來工作,,很多不明白是否可以幫小弟一把,,發“組合式消防箱”的CAD文件給我(或者規范圖片),這幾天就要趕設計了非常謝謝,!我的聯系方式:QQ289252655懇請幫忙………………

  • 關于游泳館網架的一些問題

    游泳館網架的受力構件和屋面圍護板材怎么考慮氯離子的腐蝕?

  • 游泳館施工組織設計(含全套方案)

    游泳館施工組織設計(含全套方案)

    游泳館施工組織設計(含全套方案)

  • 江蘇某3層游泳館電氣設計全套施工圖

    圖紙簡介: 本工程為江蘇省某3層的游泳館,,混合結構,圖紙內容包括:電氣設計說明,,強弱電及消防系統圖及平面圖,,防雷接地設計。希望對大家有所幫助,。 投稿網友: yfxhcc1234 上傳時間: 2014-07-23

  • 緊急求救:游泳館自動防排煙設計~,!

    大家好,現在有個問題請教各位老師:一個游泳管,,按國家一級游泳館標準建筑設計的,,建筑面積560O,共3層,,四周是辦公室及相關配套設施,,中間是大水池,500X210 ,,現在要在水池上空做自動防排煙,,請問該怎么做?謝謝啊~,!