小弟是個新手,,從書上理解到,風機盤管,,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧,?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢,?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的?。』蛘哒f這個排管數是指什么???謝謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
我這有個商場,,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管。
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看,?
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,,那是因為排嗣的￠何上護板也開有溝槽呢,?請各位大俠指點啊 謝謝
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),,那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,,引起了水循環流量的減少,,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于索量降低睹不到需夷熱?,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果,。解決的辦法,,一般是取下此風機盤機組,在出水
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,,水溫通常只有8℃左右,,所以其冷凍水的供、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,,而且對保溫的要求也比較高,。然而保溫措施并不是輕而易舉的,,寶信這里為大家做個介紹,。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,,就會滲出,,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,,弄濕吊頂,。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂,。
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,,運行一段時間后,,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,,問下各位大俠,,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果,。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家,!
風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材,、位置受限,,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會影響使用
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,,室內機T3后是個塊,。我是2014版的。
風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,,今兒,,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會有一些不良商家存在,,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格,、質地,,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,,且在對風機盤管進行選型時,,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”,。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了,。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧,!
想請教一下:目前流行的壁掛式新風機,,需要在墻上開兩個12CM的打孔。對于高層建筑,,多選擇在飄窗旁邊的外墻,,高度在1.6M左右。請問這樣打孔會不會影響承重墻安全???感覺現在賣新風機的好多都是這么安裝的。
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大,?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎,?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,,如果會那應該如何選擇風機盤管,,以保證滿足設計要求同時不結露
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定,?是逐一計算還是根據經驗估算,?2.風機盤管是根據負荷確定的吧,?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量,?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定,?先謝過大家了,!
如題,!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎,?例如,,一個1000平米的會議室,盤管大約20個,,就要20個開關,,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,,還有其他的做法嗎,?
一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,,在供回水總管上沒有裝壓差旁通,;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通,!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢
1,、一般來講按圖紙來做就行了,,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,,有時業主要改動,商量后可行進行方案??!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),,若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售,、設計,、安裝,、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上,、信譽第一”的經營理念,,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,,不管有沒有業務,,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人