剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
小弟現在即將畢業,,正在做畢業設計中,,我的題目為某大學綜合教學樓設計我想請問一下大家,關于大學教學樓,,我發現沒有專門的規范,。關于教室具體面積大小在什么范圍內?大,、中,、小、三型的教室在總面積中應各占什么比例,?平均每個人分配的教室面積等一類信息,,我應該去查找哪本規范?,?希望前輩,、大神們多多指導。小弟不勝感激,。:'(
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
圖紙簡介: 建施圖,平面布置圖,,立面圖,,剖面圖,各細部詳圖等 投稿網友: zy1015000 上傳時間: 2013-06-04 圖紙省份
圖紙簡介: 總平面圖,,立面圖,,剖面圖,各層平面圖,,及操場等配套設施,。設計說明見詳圖 投稿網友: xuyangnoah 上傳時間: 2014-01-10
圖紙簡介: 本圖紙包含設計說明,水施(排水層面,、排水平面,,電施(設計依據、工程概況以及設計范圍,、照明平面,、接地面、防雷平面) 投稿網友: jelly111 上傳時間: 2013-12-18
HG跨是外梁 本想選用單向板,,但是不知道怎么設計,,單向板似乎也沒有這么長的吧。 就像加梁,,不知道加什么梁,,用什么板,,怎么布置,,求解答,謝謝啦,。 一榀框架的設計
15D500防雷與接地設計施工要點
交流電氣裝置過電壓保護設計要求及限制措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=8219&way=3 建筑物防雷設計的計算方法和設計要求http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9992&way=3 建筑物防雷的分類及措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9988&way=3
在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面,。能否利用屋面作為接閃器?如可行,,需注意哪些方面,?如不能,應如何設置,?請大家談談看法?/p>
我現在做一個大學的教學樓電氣設計,,建筑面積兩萬多,,每層面積4000多,暖通專業沒有設排煙風機,,無中央空調系統,;無噴林系統,請問各位大蝦,,是否做火災自動報警系統,?規范沒有明確說學校是否要做。謝謝,!
房子蓋在山溝里,,都是石頭,,也不用打樁,我們按防雷圖籍引下線與伐板基礎鋼筋做總等電位,,并在四周預留人工接地,,業主非問我們地地下都是石頭 ,怎么防雷 請高人給我指點指點呀!
教學樓設計計算書和圖紙一.工程概況 1.建設項目名稱:輔助教學樓 本工程建筑功能為公共建筑,,使用年限為50年,;建筑平面的橫軸軸距為8.1m,縱軸軸距為5.4m和4.5m,;內,、外墻體材料為陶粒混凝土空心砌塊,,外墻裝修使用乳白色涂料仿石材外墻涂料,,內墻裝修噴涂乳膠漆,教室內地面房間采用水磨石地面,,教室房間墻面主要采用石棉吸音板,,門窗采用塑鋼窗和裝飾木門。全樓設樓梯兩部,。 2.建筑地點:蘇州某地
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
圖紙簡介: 小學教學樓CAD平立剖設計圖小學教學樓CAD平立剖設計圖,圖紙內容詳細,,歡迎大家 投稿網友: cc81897122 上傳時間: 2013-05-12
圖紙簡介: 本圖紙為5層教學樓設計圖,圖紙包含各層平面,,立面剖面,,設施,,布局,,裙樓等,。 投稿網友: xuyangnoah 上傳時間: 2014-01-10
圖紙簡介: 本圖紙為XX地框架結構辦公樓建筑設計圖,,圖紙內容包括:平面圖*5、立面*4,,剖面*1,,樓梯圖*2,設計說明*1,共10張 投稿網友: jiapenglin 上傳時間: 2014-03-17
廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,,并根據罐體,、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網,。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成,。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,,且連接點間距不大于30米,。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,,則不需設避雷針保護,但應將各罐體不少于兩處防雷,、防靜電接地,。各種金屬管道,、金屬管架,、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,,且應不大于30米接地一次,。平行敷設的管道,、電纜金屬外皮等長金屬物,,其間距不應大于30mm;交叉凈距小于100mm時,,其交叉處應跨接,。當長金屬物的彎頭、閥門,、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,,連接處應用金屬線跨接。罐區內的供電線路,、溫度,、液位等測量裝置,,應采用鎧裝電纜或鋼管
1.措施 本工程防雷等級為三類。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷,、防雷電感應及雷電波的侵入,并設置總等電位聯結,。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m,。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接,、綁扎作為引下線,,間距不大于18m,引下線上端與避雷帶焊接,,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接,。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a,。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第
教學樓防雷接地設計
教學樓防雷接地設計專題,為您提供教學樓防雷接地設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與教學樓防雷接地設計 相關的專業交流討論,,更多教學樓防雷接地設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題