  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,,W/m2.0c,,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書,。這會不會是設計手冊,?

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 關于紡織空調的一些問題

    小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些,?

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,,希望對大家了解機房專用空調有所幫助,!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀,。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較,、采用機房專用空調的理由,、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,,望各位同行在觀摩的同時,,飲水思源勿忘其出處。另,,如有約頓朋友在此,,請代我向老陳道歉,,公開此文件并非謀己私利,,實乃朋友所托,還望海涵,。拋磚引玉,,還請大家不吝發言,多多討論多多交流,!

  • 空調技改---這樣節能嗎,?

    企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,,能耗大,,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,,其負荷率只有50%,,未充分利用機組的效率。通過計算,,4臺40HP壓縮機供冷,,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量,。改造后,,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎,?我做的分析如下,,不知正確否。效益分析1,、原設備耗電量:車間二,、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,,據機組實際運行耗電量統計,,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,,則機組基本處于滿負荷條件下運行,,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2,、新增設備改造后耗電量:a,、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b,、冷水機組供冷替代

  • 關于空調的發明及其影響

    被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統,。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,,該空調系統就是為他設計的,。卡里爾的專利1906年得到注冊,。 1902 年7月17日,,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,,發明了冷氣

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,,空調是不是都用起來了,,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷,?你是不是也遇到過這個問題,?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案,。這是為什么,?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現,?還是沒有必要,?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費,?還是這已經在應用了,,我不知道。如果是,,能否麻煩大家給介紹一下,?期待您的解答,謝謝,!

  • 請教各位大蝦,關于別墅空調

    有六棟別墅,六棟三層樓的小賓館,另外建一間冷凍機房,我現在在做別墅的內部,用風機盤管+新風系統,每棟別墅設一臺吊頂新風機,在一層的車庫內,新風供到三層,不知道這樣可行不可行?新風機余壓夠不夠?要不要每層設一個新風機?

  • 空調中的配線問題~~~~~~~

    1.一般的泵用4條線就夠了對吧,? 但是我在一個圖上看到為什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 為什么會是用5條線????2.風機盤管一般用BV電線就夠了 可是也是在那個圖上 看到的卻是用YJV的電纜ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.對了,,各位一般在設計的時候一個帶多少臺風機盤管?。??

  • 通風空調設計從什么入手

    請教各位,,通風、空調,、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,,只注重“暖”,,對通風,、空調、放排煙等知之甚少,,一直在從事水,、暖、電方面),,現在想反過來想學這方面的設計,,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,,小弟基本是從零開始,,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激,。

  • [求助]空調或風機的選擇

    在選擇空調或風機時,,常常會遇到靜壓、動壓,、全壓這三個概念,。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機,?

  • 關于機房空調濾網的問題

    我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為要驗收,,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網,??墒俏以趺凑乙舱也坏経L認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,,廠家也沒有認證,。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求,? 有哪位大大知道能告訴我嗎,,不勝感激!

  • 關于空調工況分區的疑問

    有誰知道《空氣調節》書上面的186頁的那個全年空調工況分區圖上面的冬季怎么送風點在室內點下面??!冬季的送風點一般應該在室內點上面啊,?按照書上所說,,送風點不一樣,分區線就應該不同,,如果冬季熱濕比為負值的時候,,按照等焓線,、等含濕量線分區的時候會有重疊的區域,這時候該怎么辦呢,?

  • 空調負荷這樣估算正確嗎?

    辦公室:220 (W/M20)普通工業產房:180商場:300我是在廣東這邊工作的,,哪位朋友有這方面的資料傳點上來?。≌l(shuí)知道沿程阻力計算公式,?請賜教,!

  • 可以這么處理空調冷凝水嗎,?

    我是做一個別墅項目,,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,,我覺得一直將立管落下去,,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有,?(希望大家都說說)

  • 商場的空調沒送新風怎么辦?

    工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊

  • 關于呼吸幕墻的空調設計

    呼吸式幕墻,,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻,、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,,它由內、外兩道幕墻組成,,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,,這一空間經常處于空氣流動狀態,,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,,與傳統幕墻相比,,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%,。另外由于雙層幕墻的使用,,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高,。另一方面,無論天氣好壞,,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度,。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,,在空調設計中是否另設新風系統

  • 燈具與空調風口怎么結合

    在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的條款是這樣的: 在有集中空調而且照明容量大的場所,,易采用照明燈具與空調風口結合的形式. 不是規范有什么問題,而是我不明白燈具與空調風口怎么結合,? 請高手指點?。。,。,。?!

  • 大家來討論下,這臺空調怎么了

    有一臺中央空調機組,,經多次維修,,故障始終無法確定,大家來討論下,。情況是這樣的:第一次維修時在晚上,,機組高壓13公斤,低壓2公斤,,膨脹閥后嚴重結霜,機組回水溫度始終在20℃,,進出水溫差只有0.3℃,。10臺風機盤管只開了4個,主機的負荷選配肯定是夠的,。對機組用肥皂水進行查漏,,并沒有發現漏點,對機組進行加R22,,當水溫降到12℃時,,低壓為4公斤,高壓18公斤,,機組運行基本正常,。第二天,,機組低壓又偏低,只有3公斤,,高壓15公斤,,用鹵檢進行查漏,也沒有發現漏點,,又對機組進行加R22,,加到低壓為4公斤,機組又能正常運行,。第三天,,機組一啟動就出現保護,經查是高壓保護,,對機組進行放R22,,居然放出來13公斤左右(正常情況下,整臺機組只需6公斤R22),,這時,,高壓在18公斤,低壓在3.7公斤,,基本上正常,。到了第四天早上,高壓又只有13公斤,,低壓又變成2公斤了,,沒有對機組進行任何處理,到下午再觀察,,又發現高壓變到18公斤,,低壓變到3.7公斤左右了。大家來討論下,。