  • 商場的空調沒送新風怎么辦?

    工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊

  • 請教無空調商場的排煙問題,?

    請教:建筑總高45米,大底盤每層約4000m2(作普通商場用,,無空調,共2層),,底盤上為2個單元式住宅(每個12層,,每個4個單元),底盤和住宅完全分開,。底盤(大空間,,無分隔)是否要排煙,四面都有窗,,但中間部位距窗超30米了,!┈┈┈┈┈┈┈┈┈

  • 請求:關于商場空調設計問題?

    請求:關于商場空調設計問題?

    如下圖,在走道上放置出風口達到制冷的目的,是否可行,所流組織如何?

  • 關于商場空調系統的幾點探討

    大家好 我是在北京地區做初步設計的一個小工程師,經驗不多,在做商場時遇到了幾個問題. 1、精品物類商場,,每個店鋪采用吊頂回風,,是不是效果很差? 2,、公共區域集中回風將來是不是真的會造成清潔上有困難,? 3、根據裝飾要求,,送風口凹進吊頂內,,怎么才能計算出影響范圍呢? 4,、根據設計圖紙空調機組上進水管不加過濾器,,這樣可行嗎,?以上問題望大家多指教

  • 商場采用哪種空調形式好

    本人接一空調工程,為一類公共建筑,1-7層為大型商場,每層大約8000多平米,為三個防火分區,七層以上為高層主體,是酒店式公寓,考慮1-7層商場集中空調采用全空氣系統,我有兩個方案,不知道哪個好一點,第一每層是每個分區設一空調機房設一組合空調機組,然后做有組織回風,同新風混合在進入空調機處理,送入房間,第二是每個分區做很多小的吊頂空調機組,然后再做一組排風排出室外,再做一到兩組新風直接進入室內,這兩種方案哪種都有人做過,對于我這工程用哪個好,各有什么優缺點嗎?請大家說一說,謝謝,該商場位于東北地區,冬季有散熱器采暖

  • 關于大型商場冬季空調問題

    現北京地區的大型商場都有冬季很熱的情況出現(全空氣系統),其原因無非是負荷特性與空調形式不符,但若冬季大量送室外新風,會出現如下問題:1、空調機組表冷器被凍問題2,、冷風直接送至室內的舒適性問題

  • 再談商場空調冷負荷問題

    最近設計一個較大的縣級商場,通過軟件計算(嚴格按公共建筑節能設計標準計算)單位負荷為130W/平米,查閱了北京市設計院技術措施為105-145W/平米(建筑面積),又查閱了實用供熱通風空調設計手冊,平均空調冷負荷為200W/平米(空調面積),折合成建筑面積為120~140W/平米,該商場主機負荷按150W/平米(建筑面積)選取,有一部分工程師說小,應該放發大到200W/平米(建筑面積),不知各位同行以為如何?

  • 如何自動控制商場空調的電路

    商場采用5。5千瓦三相吸頂空調 共有30個空調 電路采用2路控制 現在要求能按照上下班自動通斷電源用時間控制加接觸器 能否可行 接觸器選用多大 請指教

  • 論中央空調對商場的重要性

    中央空調系統由冷熱源系統和空氣調節系統組成,。采用液體汽化制冷的原理為空氣調節系統提供所需冷量,,用以抵消室內環境的冷負荷;制熱系統為空氣調節系統提供用以抵消室內環境熱負荷的熱量。制冷系統是中央空調系統至關重要的部分,,其采用種類,、運行方式、結構形式等直接影響了中央空調系統在運行中的經濟性,、高效性,、合理性。 對于經常出門逛街,、吃飯的朋友來說,,中央空調一定不陌生。仔細看看現在的城市里,,只要是稍微大一點的商業場所,,只要商場老板經濟不是特別拮據,基本上都會選擇安裝中央空調,。就拿現在來說,,雖然夏季在逐漸步入尾聲,但是南方的很多地區依然是陽光毒辣,,溫度居高不下,。室外溫度30℃以上,如果室內溫度還是這么高,,就如同蒸籠一樣,,讓人不愿意進來,嚴重影響商場生意,。所以,,中央空調現在已經成為了很多商場開門營業必有的設備之一。 中央空調系

  • 商場空調系統設計要點總結

    1,、由于商場人員眾多,,設計時應考慮到一旦發生火災,防災措施必須可靠。嚴格執行有關消防設計規范,,根據建筑防火分區,,對高層建筑中的商場及某些四周無窗或地下商場等,應設置防排煙等系統,。2,、對地下商場中,,如設置塑料、日用品,、食品等易產生氣味的商品柜臺時,,應加強通風換氣裝置,以排除異味,。3,、對大型商場,由于部門很多,,使用的時間也有差異,,設計通風空調系統時,從系統的劃分到運行管理,,均應充分考慮使用時的靈活性,。4、商場空調系統設計時,,應充分考慮節約能源,,有條件的單位,可設置全熱交換器,,以減少能量的消耗,。 5、商場室內溫,、濕度的考慮要注意以下三個方面: (1)顧客的舒適快感溫濕度,;(2)售貨員長期在商場工作的溫濕度要求;(3)某些商品保管上的溫濕度要求,。設計者要處理好前兩個方面,,因為夏季商場內溫度太低的話,對剛從室外進入商場的顧客雖會感覺舒適,,但長時間在場內工作的售貨員則感覺過冷,,對健康不利,故溫度應該取高些,,濕度取低些,,冬季顧客穿

  • 蘇州商場冬季需考慮空調供暖嗎

    夏熱冬冷地區可以不采暖,但是實際上那邊的冬天還是比較冷的,,做了冬季肯定舒適,,但是造價上去了,不做的話好像感覺商場檔次是不是又差一些,,矛盾?。?/p>

  • 商場中央空調負荷怎么確定,?

    負荷是由暖通還是中央空調廠家提供,,電氣還要設計哪些內容:需要畫控制原理嗎?中央空調對選變壓器有什么值得注意的問題嗎,?誰有這方面的經驗,,分享一下,有中央空調設計的資料更好,。謝謝,!

  • ,!大型商場的空調設計方案

    一大型商場,首層,、二層為大賣場,,三層及以上為辦公。賣場部分每層建筑面積為1萬平方米,,高度為6.5m,,由于大賣場的功能不是一般的銷售型商場,而是僅供研究用,,因此大賣場部分的總人數僅為300人,。這樣一來。冷熱負荷相差很大,,選一臺或多臺空調機組不能同時滿足冷負荷和熱負荷的要求,。若按照熱負荷的量選機組,那么冷負荷又太大,,不節能,。若按照冷負荷的量選機組,又肯定不能滿足冬季制熱的要求,。有暖通設計的朋友做過這樣的工程嗎,?設計方案怎么考慮的?效果如何呢,?我考慮做空調機組+地板采暖這個方案,,大家看如何啊,?

  • 大商場用吊頂空調機的體會。

    現在在大商場內用吊頂式空調機的情況會越來越多,,因為寸土寸金?。但也碰到一些?shí)際問題:比如噪音大、室溫差別大、吊頂式空調機組在商鋪內等等,。我以為下面幾點做好的話就可基本解決這些問題,。1。多選幾臺吊頂式空調機組,,降低單臺功率,,安裝時做好隔振措施,在出風管上裝消聲器,;2.吊頂式空調機組盡量裝在走道等公共區間(這點要和建筑專業充分配合),;3。風口盡量按梁格均勻布置,。

  • 請教高人商場空調設計問題

    1,、商場集中空調考慮空調機房時,空氣處理機組通常選擇組合式空氣處理機組還是整體式臥柜或立柜,。2,、商場集中排風通常是怎么處理的,普遍采用的排風控制措施是什么,。采用雙風機系統的普遍嗎,?不明白回風機布置在哪里。 這個項目是商住樓,,商場屋頂緊貼住宅,,屋頂排煙風機平時排風的話噪聲是個大問題。3,、商場現在一定要做熱回收嗎,?一定要考慮全新風運行嗎?采用定新風量,、不做熱回收圖紙審查有問題嗎,?

  • 商場空調冬季溫度梯度問題

    請教各位大師,有沒有遇到過冬季采暖時商場空調頂部溫度偏高的問題,,你們是怎么解決的,?還有就是風幕機能使用室內的回風來供么?

  • 請教大型商場空調方案問題

    某商場建筑總面積164306.3平方米,,總共分為地下一層,,地上五層,所以每層建筑的長,、寬都有一兩百多米,。地下一層有地下商場和停車庫,地上五層均為商業用途,,冷熱源我打算采用溴化鋰直燃式冷水機組,,空調方式采用全空氣系統。大家覺得合理嗎?因?yàn)槲沂切率郑赃€想請教大家一下水管井一般布置在商場的什么位置呀,?謝謝大家

  • 地下商場空調設計問題探討

    地下商場空調設計問題探討

  • 大型商場營業廳照明、空調

    1. JGJ 48-2014《 商店建筑設計規范》規定大中型商場的營業廳照明,、空調為二級負荷,。 我見過多份商場圖紙實際的情況是: 設計中只在各個防火分區電井內預留營業廳照明配電箱(進箱為單電源)。營業廳的照明 均為二次裝修設計考慮,??照{(diào)配電也是單電源供電。二級負荷單電源供電這樣是否違背規范,。 營業廳照明,、空調(還有配備電鍋爐的)的負荷在一個項目中是比重最大的。 按照《 商店建筑設計規范》考慮,,三級負荷所剩不多,不超過30%(如果無餐飲,、影院、電玩 類,。可能比例還低),。 問題來了,,不少圖紙設計說明中營業廳照明、空調為二級負荷,。實際畫法和三級負荷無異,。 請各位老師解惑。

  • 商場空調設計,,急求高手指點

    本人新做一商場,三層,,單層面積10000平方,,里面全部采用輕質隔斷成一間間的商鋪,面積幾十到上百平方不等?,F(xiàn)在業主要求采用全空氣系統,,但我擔心如此多的商鋪風量調節會很困難,弄不好未端部分商鋪可能會沒風,。求各位大俠指點,,是采用風機盤管加新風好呢還是用全空氣系統好,或者還有什么更好的辦法沒有,。