傳上來,,希望對大家有點幫助,。:call:
傳上來,希望對大家有點幫助,。:time:
通風與空調工程安裝完畢,,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風,、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交,。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組,; 熟悉,、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段,、各種儀器儀表的使用,,以及調試環境等,; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常,、工作能力能達到設計要求,;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等,。 3.系統調試的主要內容
新手求指導,,我是產品公司的技術支持,我公司做中央空調機組的包括多聯機,,風冷熱泵模塊機和一些一拖一單機,,我做工程時也包括做一份包括風管風口水管等輔材和安裝的初步報價方案,對于初入行的我來說,,這些都沒什么概念,,想請前輩指導一下中央空調輔材以及相關安裝的經驗價格。大致輔材和安裝價格在報價中占有多大的比重,。重點想了解一下風管除了鍍鋅風管之外還有其他那些材料種類的風管,,各適合什么空調場所的安裝,價格幾何,?
在制冷暖通行業,、潔凈工程及設備中有很多地方需要對于風系統/水系統的低壓/微壓/微差壓進行測量和控制,目前Dwyer儀表在國內制冷暖通行業,、潔凈工程中已經有了非常廣泛的應用,。 1931年成立的美國德威爾Dwyer儀表,在美國本土擁有12家工廠,,提供多達3500多種的儀器儀表,,以其極高的穩定性、可重復性,,切實的高精度,,眾多國際認證,和使用的長壽命等優勢在美國歐洲的航空航天,、國防軍工,、制冷暖通行業、潔凈工程設備,、藥廠等行業中匯集了大量的客戶群,,取得了很高的信譽度。 九十年代末進入國內以來,美國德威爾Dwyer儀表在國內制冷暖通行業,、潔凈工程設備等行業已經形成大量的應用案例,,例如:用于空調通風微差壓測量的2000系列60Pa的微差壓表;藥廠的GMP認證中,,用于低壓/微壓/微差壓的測量和控制的Dwyer儀表的產品已經成為必用設備,。 05年6月美國德威爾Dwyer儀表在西安成立西部辦事處,目的在于擴大和健全市場渠道,,管理各地各級代理商和經銷商,,形成中國西部以西部辦事處和西安金橋公司總代理為首的市場體系,更好的為用戶服務,。 實際上,,美國
我是一名剛工作的大學生,在工作中空調工程接觸的很少,請教各位要是我自學的話,最好選擇什么書籍,謝謝大家,最好說明書的名字也便于我購買
我是天津的.我不是學預算的.所以對于很多問題都不明白.我現在要算風閥的安裝費用.應該用哪一項呢.為什么碳鋼調節閥沒有當是安裝的呢.如果用了碳鋼調節閥制作安裝那還用加主材費嗎?
非金屬風管制作,、安裝,金屬風管制作,、安裝,,通風機安裝,空調系統調試,,風機盤管安裝,,管道安裝,管道保溫等,。
空調工程培訓講解希望對大家能有所幫助
本人想要學習供熱通風與空調工程專業,不知從何下手,,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等,。謝謝!請電子郵件告知:[email protected]希望和大家成為好朋友,!
通風與空調工程安裝禁忌
本人不是做預算的,,現在有一個項目,。12000平米的酒店,下面3層是裙房,,4——19層是酒店客房,,采用遠大的直燃機組,裙房部分是吊頂式空調箱,,可房部分為風機盤管,。請問這樣下來總造價大概是多少?我關鍵是想知道除了已有的設備之外(設備的錢相對好計算,全是甲供)施工方承擔施工,,安裝,,管道等材料的總費用是多少?或者給我一個指標,?謝謝各位專家了,。
安裝通風空調工程綜合指標
我們是裝修單位,只做室內的一部分安裝工程,,請問下面的兩個圖片,,我都需要做哪些資料的啊
摘要:本文簡要介紹了屬風管制作、硬聚氯乙烯風管的部件制做,、空氣處理室制做及安裝,、消聲器制做與安裝、除塵器的制作與安裝,、通風機安裝,、制冷管道安裝、防腐與油漆,、制冷管道安裝等操作要點,。 一、屬風管制作操作要點1.圓形風管的三通或四通,,其夾角宜為15―60度,,夾角的允許偏差應小于l度。 2.風管各管段的連接應采用可拆卸的形式,,管段的長度宜為1.8―4.0,,焊接風管和螺旋風管可適當加長。 3.風管與法蘭連接,,如采用翻邊尺寸應為6mm―9mm翻邊應平整,,不得有孔洞。二,、硬聚氯乙烯風管的部件制做操作要點1.風管水平安裝,,水平度的允許偏差每m不應大于3mm,總偏差不應大于20mm,。風管垂直安裝,;垂直度的允許偏差每m不度大于2mm,總偏差不應大于20mm 2.支吊,、托架不應設置在風口,,閥門檢視口處,吊架不得直接甩在法蘭上,。 3.防火閥安裝方向位置應正確,,易熔件應在系統安裝后裝入,。 4.各類風口的安裝應平整、位置應正確,、轉動部分靈活,,