小弟這邊有個項目,,是想在地溫空調外循環水尾水管上做一個小型發電機組發電,,空調尾水管流量為0.2~0.7立方米/秒,,殘余水頭約為25米,經初步估算最大裝機容量為130千瓦左右,,請大家討論一下可行嗎?我現在嘴頭疼的是如何協調機組過流量與管道流量同步變化,保證機組在流量發生變化時不發生空蝕,。:L :L :L
我這有一個洗浴中心的項目,拿出來大家一起研究一下,!一,、項目概況:面積5000平,浴頭60個,,浴池水72噸,,需冷、熱,、熱水(45度)二,、需要選一下熱泵主機三、報一下工程造價,,分項列出
采用深層地溫家用中央空調設備所在地 河南 聯系人 連仲生聯系電話 0372-2550297 電子郵箱 [email protected]
公司簡介: 鄭州科萊冷暖設備制造有限公司是鄭州大學綜合設計研究院的直屬企業,,依靠鄭州大學專業研發能力興起的高新技術企業,。公司擁有鄭州大學綜合設計研究院建筑節能研究所和長江以北最大的中央空調主機研發生產基地,。 產品包括:普通地溫水源熱泵(螺桿、渦旋),、滿液式水源熱泵,、普通風源熱泵、超低溫風源熱泵等100多個品種,。 鄭州科萊是一家集系統設計(甲級設計資質),、設備研發生產、工程安裝為一體的節能型中央空調生產廠家,。 科萊――科技 中央空調系統整體方案解決專家 誠招:全國代理商,,可為客戶提供暖通空調系統設計、方案設計,、銷售策劃,、售后維護等全程服務。 聯系人:屈永剛 聯系電話:13849195010 郵箱:[email protected] www.kelai.com.cn
地溫空調典型工程 目前,,地溫空調在發達國家空調市場所占的份額已超過30%,。中國自1999年引進這項技術,目前在北京,、邯鄲等地已經應用并推廣,。在沈陽地熱空調發展迅速,已經有幾十個地熱空調系統安裝運轉,。沈陽大東區大北街的魅力一百商務大廈是使用地熱空調系統首批大廈之一,。
我們單位剛建的公寓樓,正在裝修,,地溫中央空調冷凝水問題比較嚴重,,進、回水管下面都是均勻的水珠,,風機盤管下面也有很多水滴 ,,空調安裝單位說是:室內濕度大、溫差較大的原因(房子剛建好,,正在裝修),,讓我們告訴業主把窗戶打開,空調常開,,請問這樣可以解決不,? 哪位詳細分析下原因,讓我也好給業主解釋,,另外,,怎么解決這個問題? 如果真是中央空調安裝單位所說的那樣,,什么時間可以不再產生冷凝水,?
我是河北的朋友,,在地質水質條件適合的情況下,家庭安裝戶式地溫空調可以達到預期效果嗎,?質量穩定嗎,?另外中檔風盤機管的價格大概是多少呀?比如冷量2KW的批發價格是多少呢,?室內末端系統的價格大概每平米多少錢呢,?我是新手,大家多指教,!謝謝了,!
有那位做過地溫空調項目的水資源論證?不知道大家對地溫空調對地下水的影響到底如何? 前幾天見到歐盟一位專家,,談及地溫空調,,他說:他們只生產設備,但是在歐盟所有國家都不允許使用,,因為一是歐洲電力供應充足,,二是歐洲國家對地下水的開發非常謹慎。而我們國家大肆搞這種項目,,對其危害還沒有清醒的認識,,一方面錢讓國外生產廠家賺了,而另一方面,,我們破壞了環境,。
我們單位剛建的公寓樓,正在裝修,,地溫中央空調冷凝水問題比較嚴重,,進、回水管下面都是均勻的水珠,,風機盤管下面也有很多水滴:L ,,空調安裝單位說是:室內濕度大、溫差較大的原因(房子剛建好,,正在裝修),讓我們告訴業主把窗戶打開,,空調常開,,請問這樣可以解決不? 哪位詳細分析下原因,,讓我也好給業主解釋,,另外,,怎么解決這個問題? 如果真是中央空調安裝單位所說的那樣,,什么時間可以不再產生冷凝水,?:D
我們家挨著中央空調的管道井,,這個聯通各家空調的管道,在夏季使用時候,,每天都在漏水,。找來以前的施工人員,他們說是正?,F(xiàn)象,。家里墻面已經被水泡的起皮脫落。我就納悶了,,這個新奇的地溫中央空調難道就這樣一直漏水,?不曉的是不是安裝有問題,還是材料有問題??!請大俠們指教!
摘要:文章針對智能建筑地溫空調控制系統中生產成本低和可靠性高這一矛盾難以解決的狀況,,提出了一種基于單片機控制的新型控制方式,,較好地解決了這一難題,為地溫空調的大量推廣提出了一條可行的技術方案,。 地溫中央空調是一種新型的綠色無污染空調系統,,它主要是提取地溫能源,實現夏季制冷,、冬季供熱的高科技產品,。該系統采用熱泵技術,把土壤或地下水中的能量收集起來,,經過能量轉換,,制冷時提供出口溫度為7℃~12℃冷水,供熱時提供出口溫度為45℃~50℃熱水,。夏季使室溫控制在25℃以下,,冬季使室溫控制在16℃~25℃。用地溫供暖和制冷,,可大大減少煤,、石油、煤氣和電的消耗;地溫資源的高效,、節能,、安全、環保的特點,,使其具有較好的可利用性,;同時,地溫供暖裝置無壓力,、無燃燒,、無爆炸危險,且占地面積小,,變頻節能,,自動控制靈活方便,又能提供生活用熱水,。因此,,低溫中央空調有著很好的應用前景。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2756
地溫中央空調系統方案設計一、工程概況(一)項目名稱北京某商場住宅地溫中央空調系統工程(二)工程概況該項目位于 北京 ,,總建筑面積 16000 m2。其中 商場 建筑面積為 9600 m2,,辦公樓 建筑面積為 6400 m2,。要求對其進行中央空調設計,夏季制冷,,冬季供暖?,F(xiàn)我就此項目經過論證,做出合理的水源熱泵系統方案來解決本工程的制冷及供暖問題,。二,、設計說明(一)室外氣象參數表1 當地氣象?shù)表干球溫度℃ 濕球溫度℃ 相對濕度%夏季 33.2 26.4 78冬季 -12.2 -13.3 45(二)要求達到的室內參數表2 室內要求參數表室內溫度℃商場 夏季 26±2 冬季 20±2辦公樓 夏季 26±2 冬季 20±2注:測量溫度時需在系統連續正常運行24小時后檢測。(三)主機設計冷熱負荷表3 主機負荷計算用表
小弟,剛參加完一個投標工作,開標儀式上評委詳細詢問了水井的施工工藝,但所有的廠家都回答的不夠詳細,請問哪位大蝦有這方面的知識或資料,幫忙解答一下!不勝感激!!
各位大俠好,。我單位馬上就要供暖了,,可這兩天空調開機調試一直出現低壓報警停機故障。請各位幫個忙了,。我單位的空調為福爾達水源熱泵雙機頭漩渦式中央空調,,是04年裝的。一直是夏季制冷,,冬季供暖運行,。這兩天正在調試,制熱狀態時井水走蒸發器,系統水走冷凝器,。停機時1號主機系統平衡高壓9 低壓5左右,,開機運行5分鐘后50%負載時,低壓4 高壓11左右,,幾分鐘后一旦負載為100%時低壓從3.5迅速下降到2.3左右,,隨即報警停機。高壓12左右沒什么問題,。2號主機調試時和1號壓縮機故障一模一樣,。昨天我們清洗了蒸發及冷凝器,可調試結果還是一樣,,100%負載時3分鐘左右就低壓報警停機,。運行時從制冷劑液鏡看制冷劑在液鏡中線左右,制冷劑為L300a,,請問高手們誰能幫我分析下啊,,下周就供暖了,非常著急,!謝謝各位了,。
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,,能耗大,每臺機每日耗電量近500度,。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率,。通過計算,,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,,冷水機組完全能夠提供這部分冷量,。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右,。因此,,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎,?我做的分析如下,,不知正確否。效益分析1,、原設備耗電量:車間二,、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,,每臺機組每日耗電量為500度,,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW,。2、新增設備改造后耗電量:a,、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h,。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
地溫中央空調機組案例分析概述 北京友誼醫院是首都文明單位標兵,,具有特殊的工作性質和地理環境,。由于近年夏季氣溫偏高,影響了醫院正常的手術和醫治,。醫院決定改造病房大樓原有的燃煤采暖和中央空調系統,。醫院先后對燃氣和電制冷空調系統進行了考察,經分析確定選用地溫中央
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統,。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的,??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊。 1902 年7月17日,,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
本帖最后由 kx3344 于 2013-12-18 11:27 編輯 熱水機組早上6點到晚上12點運行
夏季炎熱,,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,,空調正常運轉但不制冷,?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢,?
初來乍到,,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助,!課件介紹:該課件為PPT格式,,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理,、機房空調同舒適性空調的比較,、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點,。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,,飲水思源勿忘其出處,。另,如有約頓朋友在此,,請代我向老陳道歉,,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,,還望海涵,。拋磚引玉,還請大家不吝發言,,多多討論多多交流,!
地溫空調
地溫空調專題,為您提供地溫空調相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地溫空調 相關的專業交流討論,,更多地溫空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題