變電站內10KV出線鐵塔(10m高) 需要在避雷針的保護范圍內嗎,?高壓室至鐵塔采用電纜,并在鐵塔上安裝避雷器,。個人認為不需要,,請大家指點一下。謝謝
在幾個地方看到以下關于變電站避雷針的規定:35kv及以下配電裝置,,為防止反擊,,避雷針包括其接地應獨立裝設,且與配電裝置保持一定距離,。而對于110kv配電裝置,,土壤電阻率小于1000;或63kv配電裝置,,土壤電阻率小于500的,,因為絕緣水平高,可以將避雷針裝在配電裝置架構或建筑上,,不會引起反擊,,但安裝的架構應就近設置輔助接地裝置。我對其中兩處有疑惑:1. 關于避雷針在其保護的裝置的絕緣水平高時,,就可以不用獨立的原因,。避雷針底部若與配電裝置的構架連接,避雷針底部的雷電高電位也會加到裝置的構架及外殼上,。是不是因為裝置的內部電路(例如變壓器繞組)和外殼之間的絕緣足夠
避雷針安裝方法及安裝過程:1,、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法,。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下:1.1,、普通避雷針保護半徑的計算方法
避雷針安裝方法及安裝過程: 1,、避雷針設計和選型 技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法,。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性,。滾球法計算方法如下: 1.1,、普通避雷針保護半徑的計算方法 避雷針的保護半徑與高度(h)有關,以及與所現的保護半徑有關,, D為滾球半徑(閃擊距離) 第一類建筑物為D=30米 第二類建筑物為D=45米 第三類建筑
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?jiàn),,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度,。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害。要改良變壓器接地性能,,除盡可能降低接地工頻電阻值外,,還要盡量用短,、直,、粗的接地線以降低線感。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓,、低壓避雷器各3只,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地,。連接處理之后,遭到雷擊時,,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,,因而變壓器不會被雷電損壞。 目前,,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效,、最簡單的方法。
最近有座35KV變電站因新建安全工器具室,,在原主控室旁邊做了安全工器具室,,但我們設計院提出說安全工器具室與該站的1支避雷針距離小于3米,,影響了避雷針的保護范圍。另外有幾座站也是隔墻的周圍建起了高樓,,也說影響了避雷針保護范圍,。那么避雷針安裝對周圍的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距離大于3米,,空中距離大于幾米,,沒搞明白什么意思?請教各位高手,。
請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計,?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,,則全部面積才能受到保護”,,請問這段話應該怎么去理解,謝謝,。
圖紙簡介: 變電站的獨立避雷針基礎,、避雷針具體做法施工圖 投稿網友: yping.wen 上傳時間: 2013-07-04 圖紙省份:<
避雷針校驗點的高度指什么呢,指避雷針的高度還是什么,?規程上沒有說明[ 本帖最后由 zhaosin163 于 2010-7-10 13:11 編輯 ]
如題:變電站內的hx取值,。在做保護范圍圖時,,hx只取一個固定值嗎?
一、變電站避雷針一般多高,? 變電站避雷針的高度并非一成不變,,其設計需根據變電站的具體位置、周圍環境,、雷電活動頻率以及保護范圍等多種因素綜合決定,。通常,避雷針的高度設定需確保其能有效吸引雷電,,從而保護變電站內的設備免受直接雷擊,。一般而言,避雷針的高度不宜過高,,因為過高的避雷針可能反而成為吸引雷電的焦點,,增加雷電襲擊的概率,。目前的普遍共識是,變電站避雷針的高度應根據具體情況設計,,但一般不超過30米左右,,這個高度既能有效攔截雷電,又能避免過度引雷,。當然,,對于特定的地理環境和雷電密集區,高度可能需要更細致的計算和評估來確定,。 二,、變電站避雷器安裝要求
給位大大,小弟剛入門,,最近要做一個項目,,初設的說明書中提到了土建部分,給了“基礎采用C30混凝土杯口基礎,,構架采用直徑300壁厚6mm的熱鍍鋅鋼管,,鋼管長度3.5米,其中地下埋深及杯口高度設計1米”,;設備清冊中給了鍍鋅扁鐵,、接地極的數量,我要做土建預算,,現在的情況是我不知道有哪些項目,,比如是否算多少方的土,什么二次灌漿啊,,因為沒有學過土建,,所以一點概念都沒有,求大大們答疑解惑,,萬分感謝,!
是否每臺避雷器必須設置一個集中接地裝置,,三相避雷器可否合用一個集中接地裝置,?規范只說明了應在閥式避雷器附近設置集中接地裝置,并沒有規定可否由兩臺或者三臺共用,。各位同行,,請發表高見,謝謝,。
請教: 1,、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,,取消了屏頂小母線,,這讓我感到很新鮮,。可能因為我工作時間不長,,對現場的這些問題也不清楚,。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程,。請問根據前輩們的工作經驗,,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2,、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,,還有繼電器室沒?
小弟想請問下,,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,,因?yàn)樵谧鲆粋€(gè)超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,,大概多粗
ct的使用,,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢,?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢,?求指教
昨天,,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,,又被附近居民“喊?!绷恕?紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵,。不過,,附近居民認為,變電站建在此處不合適,。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭?昨天上午8時許,,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序,。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民,。 昨天下午3時20分許,,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,,相關涉事人員被帶走接受調查,。 這已經不是紅旗變電站施工首
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓,、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,,多幾個接線位置把,?小弟不是電氣專業這方面不太懂
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求,?10KV兩路供電,同時工作,,互為備用,,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,,由一路電源帶全部負荷,。本市供電部門不用35KV變電站。