給排水施工中高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑給排水施工中的質量問題第一,,施工工藝粗糙,,造成的質量不達標問題。例如水管連接處的滲水處理以及水龍頭的接口處處理,。這類因為施工工藝粗糙造成的質量問題還有很對,,例如閥門的數量不足,,閥門關閉不嚴,水泵排水未進入考慮范圍等等,。這些都會導致計量水表的不精確,,造成水資源的浪費,甚至危機住戶的安全,。第二,,給排水施工未能按照既定的施工程序進行所導致的質量問題。給排水系統的施工與其他建筑工程施工有著共同的屬性,,那就是必須按照內部的既定規律進行,。如果不按照程序進行很容易導致給排水系統整體施工不達標。例如施工中的管道安裝,,一旦前后順序顛倒,,那么后面的管道就難以進入預定的管道位置。例如高層建筑室內給排水管道的施工順序如下:給水管:引入管→室內干管→立管→支管;排水管:排水管→立管→輔助通氣立管→橫管→器具排水支管→通氣管→輔助通氣橫管,。第三,,施工的工藝
1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,,水池容積約為500m3,,分為兩格(生活、消防合用),。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式,。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,,故豎向用減壓閥分成四區,,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,,由市政水壓直接供水,。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給,。 3區:14層~21層,,由24層水池供給。 4區:22層~36層,,由天面水池供給,。 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,建筑高度超過100m的超高層建筑,,消火栓給水系統按水壓分為上,、中、下三個區,,室外消火栓用水量30L/s,,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,,地下三層生活、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
住宅在深圳市.我是建設單位的,請各位行家給點意見.謝謝!新建32層住宅雨\污水管采用離心排水鑄鐵管,卡箍接 還有給水方面的:如設計給水干管采用鋼塑管,每層支管采用薄壁紫銅管,采用無負壓(無吸程)變頻水泵(青島三利集團的WWG系列)分三區供水,不設生活水箱.
希望各位能用的到.三個壓縮包,。1樓,。2樓。3樓
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計,、自動噴淋設計,、中水設計、直飲水設計,、太陽能熱水設計,、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,,兩梯六戶的商住樓,現正進行給水設計,,希望大家給一些有關設計的意見或建議?。~大家覺得用什么給水方式好呢,?,?我初步的想法是不做水箱,變頻泵加減壓閥供水,,用IC卡水表,,給水立管統一放在水井里,進戶管埋在找平層上,,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議?。
高層建筑給排水防火規范,,奉獻給大家希望大家下載,,這個版本不錯的!
高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計,。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
論文簡介:包含高層給水 ,,排水 消防 雨水管道的設計 注意事項等 投稿網友:nanshiziyuan 上傳時間: 2013-08-22
高層建筑給排水設計講義,不太懂的,,可以下載下來學習,!下載鏈接:
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,東西太多,,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,交流學習~
有需要的同仁可以看看
近年來,,城市化進程飛速發展,,土地資源緊缺,使得高層建筑進入了快速發展期,,也隨之出現了給排水工程技術的產業革命,。當前高層建筑給排水項目逐步向大型化、系統化發展,,同時其設計,、施工、維護和運營管理的要求也正規化,、嚴格化,。本文對高層建筑給排水施工技術的要點進行分析,介紹了給排水技術方案,,闡述
高層建筑給水系統設計步驟詳解
1,、高層建筑中UPVC排水立管可以全部取消阻火圈嗎?2,、PP-R管(De25)鋪設在找平層內,,找平層厚30cm,樓板已現澆,,如何施工較方便,?
大家好!我目前在忙著做畢業設計,,但是感覺有很多拿不準的地方,!希望有經驗的前輩指導一下!我的設計對象是一幢15層的商住樓,。1到3層是超市和商場,,12到15層是比較高級一點的住宅,其他的是經濟型住宅……我的供水方案初步確定是1到3層由市政網供水(這三層的總高度是13米左右,,市政網可以利用的水壓是0.3Mpa),;4到11層由變頻泵供水;上面比較高級一點的就用變頻泵和水箱供水……大家覺得怎么樣,?我感覺要是這樣供水的話就分成了三個區,,對于僅僅15層的樓來說好象有點復雜,花費也會比較多,!另外的方案就是1到3層不變,,4到15層由變頻泵直接供水……因?2到15層住宅確實比較高級一點,,所以我就有了給這幾層獨立供水的方案……謝謝
高層建筑給排水及消防設計體會
高層建筑給排水及消防設計要點,,僅供參考:time:
1,、高層建筑給排水的設計要點與多層建筑相比,高層建筑中的給排水工程在計算方法和基本理論在的許多方面是一樣的,,但由于高層建筑具有建筑高度大、層數多,、結構復雜,、建筑功能廣等特點,因此高層建筑的給排水工程不管是在技術的廣度上,,還是深度上,,都已經遠遠超過了多層建筑給排水工程,其給排水的設備使用人數更多,,因此建立并完善經濟合理的給排水系統,,同時妥善解決排水管道中的通氣問題,,是保證維護管理方便、排水通暢和供水安全可靠的基礎,。1.1給水系統設計高層建筑的給排水系統設計應為每幢建筑設計一個獨立給水系統,,并通過蓄水池→水泵→水箱→減壓閥→用水點的方式進行供應,。此為高層建筑供水較為節能、節地,、又方便管理的方案,。其不僅能解決市政基礎設施跟不上高層建筑發展速度所帶來的弊端,,防止對市政的給水管網產生沖擊;而且能滿足《高層民用建筑設計防火規范》當中對于消防的前期貯水量要求,。同時多幢建筑可合用蓄水池,,并將水池設在地下車庫。而單棟則設獨立水泵,,從而具有靈活,、獨立,、方便管理及有利銷售的優點。且水箱
論文簡介:近年來,隨著全世界資源緊缺的現象不斷加劇,,人們的環保意識不斷得到增強,各種綠色建筑逐漸涌入人們的視野并受到一定的擁護,。 投稿網友:whx15286813038 上傳時間: 2013-03-19 <
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 編輯 高層建筑有別于多建筑,具有層數多、高度大,、功能復雜、用水要求高,、排水量大等特點,因此,對建筑給水排水工程的設計提出了新的要求。本文以工程實例為對象,以多年工作經驗為基礎,,具體分析了某高層建筑的給排水系統設計。一,、案例背景某綜合樓是集商場,、餐飲、
高層建筑給排水論文
高層建筑給排水論文專題,,為您提供高層建筑給排水論文相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑給排水論文 相關的專業交流討論,更多高層建筑給排水論文相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題