給排水施工中高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑給排水施工中的質量問題第一,,施工工藝粗糙,,造成的質量不達標問題。例如水管連接處的滲水處理以及水龍頭的接口處處理,。這類因為施工工藝粗糙造成的質量問題還有很對,例如閥門的數量不足,,閥門關閉不嚴,,水泵排水未進入考慮范圍等等。這些都會導致計量水表的不精確,,造成水資源的浪費,,甚至危機住戶的安全。第二,給排水施工未能按照既定的施工程序進行所導致的質量問題,。給排水系統的施工與其他建筑工程施工有著共同的屬性,,那就是必須按照內部的既定規律進行。如果不按照程序進行很容易導致給排水系統整體施工不達標,。例如施工中的管道安裝,,一旦前后順序顛倒,那么后面的管道就難以進入預定的管道位置,。例如高層建筑室內給排水管道的施工順序如下:給水管:引入管→室內干管→立管→支管;排水管:排水管→立管→輔助通氣立管→橫管→器具排水支管→通氣管→輔助通氣橫管,。第三,施工的工藝
1,、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,,水池容積約為500m3,分為兩格(生活,、消防合用),。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式??紤]使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,,故豎向用減壓閥分成四區,24層設中間轉輸水箱,。 1區:地下室至地上3層,,由市政水壓直接供水。 2區:4層~13層,,由24層水池經減壓閥減壓后供給,。 3區:14層~21層,由24層水池供給,。 4區:22層~36層,,由天面水池供給。 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,,建筑高度超過100m的超高層建筑,,消火栓給水系統按水壓分為上、中,、下三個區,,室外消火栓用水量30L/s,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,,地下三層生活,、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,,東西太多,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,,交流學習~
高層建筑給排水設計講義,,不太懂的,可以下載下來學習,!下載鏈接:
論文簡介:包含高層給水 ,,排水 消防 雨水管道的設計 注意事項等 投稿網友:nanshiziyuan 上傳時間: 2013-08-22
近年來,城市化進程飛速發展,,土地資源緊缺,,使得高層建筑進入了快速發展期,也隨之出現了給排水工程技術的產業革命,。當前高層建筑給排水項目逐步向大型化,、系統化發展,同時其設計,、施工,、維護和運營管理的要求也正規化、嚴格化,。本文對高層建筑給排水施工技術的要點進行分析,,介紹了給排水技術方案,闡述
有需要的同仁可以看看
高層建筑給水系統設計步驟詳解
住宅在深圳市.我是建設單位的,請各位行家給點意見.謝謝!新建32層住宅雨\污水管采用離心排水鑄鐵管,卡箍接 還有給水方面的:如設計給水干管采用鋼塑管,每層支管采用薄壁紫銅管,采用無負壓(無吸程)變頻水泵(青島三利集團的WWG系列)分三區供水,不設生活水箱.
希望各位能用的到.三個壓縮包,。1樓,。2樓。3樓
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計,、自動噴淋設計,、中水設計、直飲水設計,、太陽能熱水設計,、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,,兩梯六戶的商住樓,,現正進行給水設計,希望大家給一些有關設計的意見或建議??!~~大家覺得用什么給水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,,變頻泵加減壓閥供水,,用IC卡水表,給水立管統一放在水井里,,進戶管埋在找平層上,,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議!,!~
高層建筑給排水防火規范,,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的,!
高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計,。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
論文簡介:近年來,隨著全世界資源緊缺的現象不斷加劇,,人們的環保意識不斷得到增強,,各種綠色建筑逐漸涌入人們的視野并受到一定的擁護。 投稿網友:whx15286813038 上傳時間: 2013-03-19 <
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 編輯 高層建筑有別于多建筑,具有層數多,、高度大,、功能復雜、用水要求高,、排水量大等特點,因此,對建筑給水排水工程的設計提出了新的要求,。本文以工程實例為對象,以多年工作經驗為基礎,具體分析了某高層建筑的給排水系統設計,。一,、案例背景某綜合樓是集商場、餐飲,、
1,、高層建筑給排水的設計要點與多層建筑相比,高層建筑中的給排水工程在計算方法和基本理論在的許多方面是一樣的,,但由于高層建筑具有建筑高度大,、層數多、結構復雜,、建筑功能廣等特點,,因此高層建筑的給排水工程不管是在技術的廣度上,還是深度上,,都已經遠遠超過了多層建筑給排水工程,,其給排水的設備使用人數更多,因此建立并完善經濟合理的給排水系統,,同時妥善解決排水管道中的通氣問題,,是保證維護管理方便,、排水通暢和供水安全可靠的基礎。1.1給水系統設計高層建筑的給排水系統設計應為每幢建筑設計一個獨立給水系統,,并通過蓄水池→水泵→水箱→減壓閥→用水點的方式進行供應,。此為高層建筑供水較為節能、節地,、又方便管理的方案。其不僅能解決市政基礎設施跟不上高層建筑發展速度所帶來的弊端,,防止對市政的給水管網產生沖擊,;而且能滿足《高層民用建筑設計防火規范》當中對于消防的前期貯水量要求。同時多幢建筑可合用蓄水池,,并將水池設在地下車庫,。而單棟則設獨立水泵,從而具有靈活,、獨立,、方便管理及有利銷售的優點。且水箱
1 給水系統設計 給水供應系統沒有固定的形式,,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式,。設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給,;水池→水泵房→屋面水箱→用水點,;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點。 采用第一種供水方式系統簡單,、投資省,、安裝維護便利,可充分利用市政給水管網水壓,,節約能源,,但由于內部無貯備水量,當外網停水時,,將使內部斷水,,因此供水可靠性差。采用第二種供水方式,,因水池,、水箱貯備有一定水量,當停水停電時,,可延時供水,,因此供水可靠,水壓穩定,,但不能利用市政管網水壓,,能源消耗較大,,安裝維護麻煩,投資較大,,有水泵振動,、噪聲干擾,且易產生供水的二次污染,,另外,,由于增加了屋面水箱,相應地增大了結構荷載,。采用第三種供水方式,,由于水池貯有一定水量,因此供水可靠,,設備布置集中,,便于維護管理,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,,通過調節水泵轉速或運行臺數以調節水量,,因此能源消耗較少,但是水泵型號較多,,選型技術要求高,,水
隨著高層建筑技術的發展,生產工藝的不斷改進和提高,,高層建筑給排水工程日趨向大系統,、高參數的方向迅猛發展,因此,,對給排水工程的設計,、施工、維修和運行管理的要求也就越來越高,。要想使管網達到優質,、高效、低能耗運行的目的,,除要有合理的設計方案外,,給排水系統安裝質量的優劣將會對日后的使用產生極大的影響。 1 生活給水系統 生活給水,,一般指衛生間盥洗,,沖洗衛生
摘要:高層建筑具有規模大、功能綜合性能強,、能耗大,、結構復雜的特點,因此高層建筑給排水設計對建筑功能的正常使用具有十分重要的意義,。相關的設計人員要不斷總結工作經驗,,吸納先進的設計理念,,利用先進的設計技術,提高高層建筑給排水系統的質量,。 關鍵詞:,高層建筑,給水,排水 一,、高層建筑給排水系統存在的問題 1.高層建筑給排水系統施工質量不高 目前,我國高層建筑的給排水系統還存在一些不足,。這些質量沒有達到預期的設計標準的項目,,在很大程度上來說,是由于施工過程中存在一些問題,。由于高層建筑給排水系統較普通給排水系統來說,,具有施工難度大、施工程序多以及施工周期長等諸多特點,。在施工的過程中,經常會出現組織安排不合理,、施工順序較為混亂以及危險工序交叉作業等問題,。而且,在高層建筑給排水施工的現場,,一些必要的管理工作不到位,。 2.管道材料選擇存在問題 高層建筑給排水系統對于管道的質量要求較高,要求管道具有較高的強度和承壓能力,。許多高層建筑的給排水系統出現問題,,都與設計施工過程中使用的管材有關。設計者沒有充分考慮到建筑修建完成后,,居民正
高層建筑給排水論文
高層建筑給排水論文專題,,為您提供高層建筑給排水論文相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑給排水論文 相關的專業交流討論,更多高層建筑給排水論文相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題