本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么,?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm,?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講,! 謝謝,!
關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b), 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r,?
同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍,。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎,?降水措施給力嗎?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
施工隊說,,都是這樣做的。真大膽,,拿自己的生命開玩笑,。第一次見的。
這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了,。。 這個工地的測量活是又我完成的,。,。 用的是全站儀。,。 不過但是由于自身技術不是很全面,。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移,。,。 大家看看這些圖吧,。,。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。,。,。 希望大家 給點建議
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
一組挖孔樁設計與施工論文
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,,本著資源共享的原則,上傳給大家,,希望對有用的人有幫助
本人遇到一工業建筑的挖孔樁施工,,設計方要求1.樁長應大于8米,2.兩根相鄰樁的高差不大于1/2樁距,。施工中有唯一一根樁長為18米,,而其余所有的樁長為8~10米,由于這兩個設計要求的限制,,必須要加長所有的樁長,,大大增加了工作量,請問各位:這兩個設計要求的設計目的是什么,,為什么有著兩個要求,?
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,,但地下水位為3米左右,,上為粉質黏土,,請問如何施工?質量有保證嗎,?如果不用機械,,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教,。
在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
各位好,我是個造價新手,,現手算,,在算挖孔樁鋼筋的時候有兩個問題想請教一下。1,、箍筋的個數是否像梁箍筋一樣,,在算出的個數基礎上還再加1個?為什么,?2,、加勁箍的個數算法。是否只是(樁深-保護層)/間距,?謝謝,。