抗滑樁支擋工程是整治山體滑坡常用方法之一,??够瑯妒前褬堵襁M穩定不動的巖石、土體中,,依靠樁與樁周邊巖(土)體的相互嵌制作用把滑坡推力傳遞到穩定巖(土)體中,,增加巖(土)體的抗滑力和被動抗力,使滑坡體趨于穩定,??够瑯冻S玫氖┕し椒ㄓ腥斯ね诳讟逗豌@孔樁。鄰近既有鐵路線抗滑樁加固滑坡施工受地形地貌條件影響及鐵路運營條件限制,,大型鉆機機械無法使用,,目前,鄰近既有鐵路抗滑樁施工大部分采用人工挖孔就地澆筑鋼筋混凝土方形,、矩形或圓形樁,。南昆線xx隧道進口滑坡位于八渡站至文佃站區,,為單線鐵路,,線路右側約10m為一農村公路,左側為南盤江,。從地貌形態上看,,該滑坡前沿已發生局部淺層滑動,根據現場勘探調查及地質鉆探資料揭露,,地質表層為第四紀坡殘物,,為粘土夾砂泥巖碎塊,磚紅色或淺黃色,,下伏三疊系第中統邊陽組泥巖夾砂巖,、中~弱風化灰巖,地下水主要為粘性土的孔隙水和基巖裂隙水,。該滑坡組成邊坡巖土體為黏土夾碎石土,,厚約2.5~6m,其底部強風化砂巖,,厚約4.5~1
灰巖地區項目,,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講,! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么,?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm,?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
大直徑人工挖孔樁長度6米,,持力層為卵石夾礫砂層,,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,,請問如何施工,?質量有保證嗎?如果不用機械,,人工洛陽鏟成孔可以嗎,?請有經驗的高手賜教。
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,,本著資源共享的原則,,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,,抽水機抽不干,,而且孔深有14米,加了8米串筒,。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞,、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件,?超前鉆,?有什么要求和規范,?
急需大家?guī)兔Π,。。,?!人工挖孔樁兩年前打完砼護壁,因為種種原因停工,,沒有澆灌砼?,F(xiàn)在準備復工,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,,下部塌孔總長1/3~1/2),,如何處理呢,謝謝指點?。,。?/p>
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
1,、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3,、流砂問題的對策4,、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6,、井內有沼氣時的對策7,、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
人工挖孔樁設計與施工心得
這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了,。。 這個工地的測量活是又我完成的,。,。 用的是全站儀。,。 不過但是由于自身技術不是很全面,。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移,。,。 大家看看這些圖吧。,。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全,? 圖片上都能看出來。,。,。 希望大家 給點建議
同一棟房子下面,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,,?這個房子下面墩長從6米到18米?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。
本人在做一個人工挖孔樁有以下疑問:1.人工挖孔樁是否有最小長徑比的要求,,也就是說樁和墩的界限是什么,?沈陽地區有個最小6米的規定。小于6米要折減,,小于4米按墩計算,。2.橢圓樁的樁端尺寸效應系數如何計算。
施工隊說,,都是這樣做的,。真大膽,拿自己的生命開玩笑,。第一次見的,。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm,?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖,?