亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎樣控制人工挖孔樁的質量

    最近我接觸到人工挖孔樁,,因為地質條件,施工隊伍施工能力,,監理單位的責任意識都不好,,所以我感覺工作很難開展,,這樣的情況下,怎樣做好質量控制,?請各位聊聊,。

  • 人工挖孔樁在施工中的質量控制

    論文簡介:摘要:結合多年的經驗,,以實例工程,詳細地介紹了人工挖孔法進行樁基灌注樁施工作業的優缺點,,施工注意事項及安全保證措施,,以便為今后同類型的樁基施 投稿網友:fengjiachao 上傳時間: 2013-07-21

  • 人工挖孔樁下溶洞如何處理,?

    灰巖地區項目,,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講,! 謝謝,!

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 人工挖孔樁長度如何確定

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?

  • 關于質量驗收規范的兩點疑問

    GB50303-2002中第12.1.1規定:金屬電纜橋架及其支架和引入或引出的金屬電纜管必須接地可靠,。支架是否指:側壁安裝時的角鋼托架、吊裝時的吊桿角鋼,?每一處都需要做接地的話,,工程量也是很龐大的,但是施工預算里面這一部分卻不列入,。另外設計也沒見過這樣要求的,,應該是怎樣的呢?GB50303-2002中第14.1.1規定:金屬導管和線槽必須接地或接零可靠。金屬導管連接部分一般做跨接地線,,大家都知道,。但是在哪里與接地裝置或干線連接呢?是在配電箱里的地排上嗎,?還是在別的地方?請大家尤其是施工朋友賜教以解我心中疑問,。還有一點:配電箱門上沒有指示燈,、按鈕什么的,還需要跟地線連接嗎,?規范里有個規定:伸臂范圍內正常情況下不帶電的裸露導體均應接地或接零可靠,。該按照哪個做呢?施工當中有的箱子廠家做,,有的不做,。

  • 關于人工挖孔樁的擴底質量保證問題

    重慶這邊一般都用人工挖孔樁,但是我一直對這個擴底有疑問,,不敢放得太大,,通常一米的樁一般每邊擴個兩三百我就不敢擴了,因為我覺得施工上面這個人工挖孔樁的底部直徑完全是由施工的工人控制的,,有的樁很深又有地下水,,施工員、監理和甲方一般都不會下到孔底下去看,。如果設計的時候考慮了太大的擴底會不安全,。不知道我的這種想法是否正確。

  • 【分享】人工挖孔樁圖片前后對照

    【分享】人工挖孔樁圖片前后對照

    這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了,。。 這個工地的測量活是又我完成的,。,。 用的是全站儀。,。 不過但是由于自身技術不是很全面,。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移,。,。 大家看看這些圖吧。,。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全,? 圖片上都能看出來。,。,。 希望大家 給點建議

  • 人工挖孔樁和人工挖孔墩

    同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍,。

  • 現行質量驗收規范(2013年)

    現行質量驗收規范(2013年)

  • 各種質量驗收規范,、各種規范各種嗨!

    各種質量驗收規范,、各種規范各種嗨,!

  • 最新結構加固質量驗收規范

    最新結構加固質量驗收規范

  • 人工挖孔樁支模居然用竹模

    人工挖孔樁支模居然用竹模

    施工隊說,都是這樣做的,。真大膽,,拿自己的生命開玩笑。第一次見的,。

  • 人工挖孔樁降水措施效果如何?

    雖然說現場都會說做了基本的降水措施,,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎,?

  • 獨立基礎和人工挖孔樁結合

    初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下,。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?

  • 人工挖孔樁的護壁鋼筋重要不,?

    人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?

  • 人工挖孔樁偏心現在怎么處理,?

    我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成,、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理,。

  • 人工挖孔樁工程監理細則

    人工挖孔樁工程監理細則

點擊加載更多

人工挖孔樁質量驗收規范

人工挖孔樁質量驗收規范專題,,為您提供人工挖孔樁質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔樁質量驗收規范 相關的專業交流討論,,更多人工挖孔樁質量驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度