灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講,! 謝謝!
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么,?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm,?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
施工隊說,都是這樣做的,。真大膽,,拿自己的生命開玩笑。第一次見的,。
這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了。,。 這個工地的測量活是又我完成的,。。 用的是全站儀,。,。 不過但是由于自身技術不是很全面。,。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移,。。 大家看看這些圖吧,。,。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。,。,。 希望大家 給點建議
同一棟房子下面,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,,?這個房子下面墩長從6米到18米?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下,。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎,?降水措施給力嗎?
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理,。
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,,上傳給大家,,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,,但地下水位為3米左右,,上為粉質黏土,請問如何施工,?質量有保證嗎,?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎,?請有經驗的高手賜教,。
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,,而且孔深有14米,,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,,各問分析下~~~~
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
1,、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4,、飽和土層的對策5,、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7,、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8,、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
急需大家?guī)兔Π。,。,。∪斯ね诳讟秲赡昵按蛲觏抛o(hù)壁,,因為種種原因停工,,沒有澆灌砼。現在準備復工,,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,,下部塌孔總長1/3~1/2),如何處理呢,,謝謝指點?。?!
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶,、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件,?超前鉆?有什么要求和規范,?
人工挖孔樁鍋底
人工挖孔樁鍋底專題,,為您提供人工挖孔樁鍋底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔樁鍋底 相關的專業交流討論,,更多人工挖孔樁鍋底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子