人工挖孔樁成孔后,,深16米,,樁徑1.2米,,對基礎規范10.2.13條終孔時,,應用超前鉆逐孔對孔底下3d或5米深度范圍內持力層進行檢驗,,這個理解是不是在深16米的樁底在進行超前鉆鉆孔判斷3d或5米深度范圍內樁端持力層是否有溶洞,,破碎帶和軟夾層,。問題一:如何使用鉆機再鉆孔,,深16米的空段,,鉆桿需要如何固定?是否輔助套管,?問題二:前期已經有超前鉆報告,,自巖面以下有5米深的穩定持力層,但后期標高抄錯,,超挖1.5米,,致使樁端終孔時5米后的穩定持力層只有3.5米,不足5米(前期圖紙是按5米控制的不是3d),是否再在樁底鉆孔進尺1.5米深補足5米的穩定持力層是否有洞,破碎帶和軟夾層,。請教各位,,謝謝。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么,?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm,?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講,! 謝謝!
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下,。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm,?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖,?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎,?
人工挖孔樁設計時,,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,,上傳給大家,,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,,但地下水位為3米左右,,上為粉質黏土,請問如何施工,?質量有保證嗎,?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎,?請有經驗的高手賜教,。
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成,、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
人工挖孔樁工程監理細則
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,,抽水機抽不干,,而且孔深有14米,加了8米串筒,。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞,、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件,?超前鉆,?有什么要求和規范?
急需大家?guī)兔Π,。。,?!人工挖孔樁兩年前打完砼護壁,因為種種原因停工,,沒有澆灌砼?,F(xiàn)在準備復工,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,,下部塌孔總長1/3~1/2),,如何處理呢,謝謝指點?。,。?/p>
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
1,、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3,、流砂問題的對策4,、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6,、井內有沼氣時的對策7,、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
人工挖孔樁設計與施工心得
關于樁端持力層厚度的問題?最近做一個工程,,原設計的持力層為微風化,,后施工進行超前鉆,發現微風化有夾層,,下面有中風化或強風化,;樁端以下持力層的厚度小于樁徑的3D,請教大家要不要穿過微風化,,如果不穿的話該怎么驗算,;樁基規范中關于軟弱下臥層的公式不適合單樁,有沒有好的計算方法,,算出當樁端以下多少的厚度,,可以保證承載力