花崗巖層,人工挖孔樁,,進入強風化巖后采用爆破成孔,,入巖1米。爆破會對樁端巖石影響嗎,,產生碎裂等,,這種情況下需要對5米范圍內巖石檢測嗎,有什么方法檢測,。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,入巖深度1m,。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么,?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm,?Q3、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講,! 謝謝,!
現在本人在貴陽做工程,,請教貴陽的前輩和樁基檢測公司出我們工程的樁基檢測方案,,方案里規定所有人工挖孔樁要全數小應變檢測,超聲波檢測需要抽檢10%,,但是我查閱國家《基樁檢測技術規范》,,對樁基檢測數量沒有要求全數檢測,請問大家,,樁身完整性全數檢測是不是不合規范,,或者是地方要求?謝謝~
要編制人工挖孔樁進度計劃,,從挖孔開始到進行樁基結束可以開始下一步施工(如條基,、柱基或地梁施工)大概需要多長時間,需要等所有檢測結果出來以后再進行下一步施工嗎,?檢測結果出來大概需要多長時間?謝謝,!
人工挖孔灌注樁的樁頭,,以前施工方法是:在砼達到設計強度后鑿去樁頭的水泥漿即鑿樁頭,現在實際施工方法是:在砼澆搗后樁頭加一些石子震實,,避免以后鑿樁頭的程序,。請教這種施工方法是不是可行。
同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地恍載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎,?降水措施給力嗎?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下,。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?
對于重慶貴州這些地區,,經常做人工挖孔樁,,那么問題來了,對于單柱單樁或剪力墻幾乎全部落到樁上的情況,,該如何控制承臺的厚度和承臺配筋更合理更經濟,??請高手來答疑一下,,不勝感激?。?!undefined
這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了,。。 這個工地的測量活是又我完成的,。,。 用的是全站儀。,。 不過但是由于自身技術不是很全面,。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移,。,。 大家看看這些圖吧。,。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全,? 圖片上都能看出來。,。,。 希望大家 給點建議
施工隊說,都是這樣做的,。真大膽,,拿自己的生命開玩笑。第一次見的,。
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成,、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
人工挖孔樁工程監理細則
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,,本著資源共享的原則,,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
人工挖孔檢測
人工挖孔檢測專題,,為您提供人工挖孔檢測相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人工挖孔檢測 相關的專業交流討論,更多人工挖孔檢測相關內容請訪問