《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定,。這條說的,怎樣計算樁的配筋,?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法,。一直沒有找到哪里有
本帖最后由 yyb1130 于 2013-12-3 15:14 編輯 概況,,18層剪力墻結構,,地下2層,,底板頂標高-5.080,,原設計是人工挖孔樁,但現在持力層巖石較淺,,導致樁長大概只有4m多,,至能滿足人工挖空墩的要求,,但是墩基礎又只適用于多層結構。 所以在此請教大家對這個基礎有什么好的方案不,?謝謝大家的回復,,我想請問下 墩基礎按天然地基計算,那么單墩承載力=f*Ap f--深度修正后的特征值,,是這樣算嗎,??有沒有其他修正系數什么的,?,??,?
按設計要求,,施工中挖空樁要穿越防空洞才能達到持力層。此時,,防空洞之內的那一截護壁必須進行加固,,但設計圖紙上沒有作出專門說明。大家有什么好的建議和方法,?
在《建筑樁基技術規范》(JGJ 94-94)第6.2.11條提到人工挖空樁護壁砼強度等級不得低于樁身砼強度等級,。在《全國民用建筑工程設計技術措施 結構》中第3.11.3.4.2條中提到挖空樁的護壁砼強度等級不應低于C20,而沒說不得低于樁身砼的強度等級,,鑒于技術措施比較新些,,所以有這樣的疑問,即護壁砼的等級是不是必須不小于樁體的砼的強度等級,?
本工程在重慶,,在挖空過程中,現發現11根樁在開挖過程中發現巖土中度污染,,有廢氣,,泥土為白色!往下已開挖了大約16M,,雖然向樁內通風了,,但一旦再向下挖又會有廢氣放出。根據地勘報告可能還要向下挖4M才能到巖層?,F(xiàn)在能采取什么辦法能解決?。ㄕ埐灰嬖V我樁深多少不能用人工開挖,現在已經出現了這個情況,,希望能給出解決方案,,謝謝!)
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
淺議人工挖孔嵌巖灌注樁設計中的幾個問題.pdf
灰巖地區項目,,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講! 謝謝,!
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎,?
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下,。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
人工挖孔樁工程監理細則
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成,、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
某工程基礎為人工成孔樁基礎 .樁上頂標高與基礎梁上頂標高一致.樁混凝土強度等級為C25,柱及基礎梁為C30.此時基礎梁的錨固長度宜按柱算還是按樁算.樁如果施工為C25混凝土是否合理.柱在人工成孔樁內的錨固是否可以底部錨固與基礎梁底部標高相同,與基礎梁一同澆筑
大直徑人工挖孔樁長度6米,,持力層為卵石夾礫砂層,,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,,請問如何施工,?質量有保證嗎?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎,?請有經驗的高手賜教,。
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,,而且孔深有14米,,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,,各問分析下~~~~
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,,上傳給大家,,希望對有用的人有幫助
急需大家?guī)兔Π。,。,。∪斯ね诳讟秲赡昵按蛲觏抛o壁,,因為種種原因停工,,沒有澆灌砼。現在準備復工,,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,,下部塌孔總長1/3~1/2),如何處理呢,,謝謝指點?。?!