問:室外工程中,例:計算排水管600挖土方,是上寬下窄,下是要挖多寬?上是要挖多寬?下到上之間的那個斜坡坡度是多少呢? 哪個有這方面的資料呢?望能傳下,在下不剩感激.
是采用方格網法計算的,,大家可以看一下界面一般不過比較實用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
本人是個造價新手,,請各位指教我再看深圳2003定額時,,書上說“本章子母未包括地下水位以下施工的排水費用,發生時另行計算,?!闭?qǐng)問,在做預算時如何考慮這個問題,?結算時,,是否有現場簽證?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 編輯 ]
在工程量清單計價規范中,附錄A表中挖土方計算規則是按設計圖示尺寸以體積計算,,怎么理解,,其中設計圖示尺寸指什么尺寸?請高手幫忙。謝謝,!
管道附件 說明一,、螺紋閥門安裝適用于各種內外螺紋連接的閥門安裝。二,、法蘭閥門安裝適用于各種法蘭閥門的安裝,,如僅為一側法蘭連接時,定額中的法蘭,、帶帽螺栓及鋼墊圈數量減半,;法蘭閥門安裝均包括了法蘭盤、帶帽螺栓等安裝,,不得再重復套用法蘭安裝項目,。三,、各種法蘭連接用墊片,,均按石棉膠板考慮,如用其他材料,,不得調整,。四、減壓器,、疏水器組成與安裝是按《采暖通風國家標準圖集》N108綜合編制的,,不得換算。五,、法蘭水表安裝是按《全國通用給水排水標準圖集》S145綜合編制的,,不得換算。六,、減壓器,、疏水器、水表組成安裝,,定額均已包括了法蘭盤,、帶帽螺栓等安裝所需人工費及材料費,不得重復計算,。七,、法蘭安裝包括了緊螺栓的人工費及螺栓本身的材料費。八,、碳鋼法蘭螺紋連接,,套用鑄鐵法蘭螺紋連接的相應子目。九,、浮標液面計FQ-II型安裝是按《采暖通風國家標準圖集》N102-3編制的,,若設計與
如題,如何計算共溝開挖的土方??jī)蓚€(gè)管子之間高差若大于1米,,污水管在下,,那么雨水管靠近污水管的側壁要用砂回填嗎?(超過污水管頂部500了)什么時候采用共溝開挖比較好,?
1,、要考慮放坡的情況2,、是人工挖孔樁又是怎樣的計算?還有就不是關于這個的問題了,,是有關在挖土的時候有時會不同深度的土類不一樣,,定額上就提到了加權計算的方法。加權法如何計算,?,??,?
大家好,,本人有點問題想請教大家,手頭一個三層的小型土建建筑面積300多方,,預應力管樁承臺基礎,,室內設計標高0.00 m;室外標高為 -0.15m,,承臺面標高-0.6米,,預算清單里面有三個關于挖土方的清單子目其中 1、“挖土方(內地臺)”為 23.23立方 2,、“挖樁間土方” 為 253.87立方 3,、“挖基礎土方” 為 293.08立方這三個子目讓我好糾結,以前只知道一個”挖土方“子目一次算完,,現在不知道具體怎么區分他們,,現在有幾個問題想請帥哥靚姐們賜教;
地鐵明挖土方工程量計算規則,。地鐵工程是出了名的難算,,繁瑣,復雜,,有隧道工程量計算,、車站工程量計算[1、電氣(照明,、動力,、疏散指示配電、插座配電、機電,、弱電等)工程量計算,;2、消防(火災報警,、消防)工程量計算,;3、機電設備工程計算,;4,、主體土建工程量計算;5,、鋼筋計算,;6、鋼結構工程量計算,;7,、裝飾工程量計算;8,、給排水工程工程量計算],、附屬工程量計算(綠化工程,、風亭工程等)等工程計算,。工程相對非常復雜,計算困難,。 小螞蟻算量工廠介紹下地鐵明挖工程量計算規則,,適用于明、蓋挖法施工的車站及附屬,、區間隧道等工程,。 一、 圍護工程 1,、 地連墻 (1)地連墻成槽 按設計圖示尺寸
瀏覽許多關于挖土方的計算方法,,但是都是根據放坡糸數來計算的,北京01定額中,,放坡土方增量是單獨計算的=放坡部分的外邊線長度乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方量增量折算厚度以立方米計算,。那么這個公式是只計算了一個放坡面嗎?也就是說,,例如數有關系嗎,?;挖正方形基坑放坡量就=公式*4,,挖溝槽=公式*2,;另外定額中放坡土方折算厚度表是從何而來啊?和放轉坡糸能相互換嗎,,只要結果差不多就行,。已有了很多利用放坡糸數計算挖土方的公式!?。,。。,。,。?/p>
基礎土方開挖碰到原房屋的樁基礎,,看樁的直徑約900mm,,估計埋深不會少于10m,想請教各位如何處理這個樁,,放坡開挖處理不現實,,如果采用全套管回旋轉機CD機來處理價格太高。采用旋挖機來處理好像價格也高,。聽說可以用沖擊鉆機來處理,,不知是否可行。
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面積=26.1*39.1,放坡系數 0.72 A ,B 代表長寬 H挖深,K代表坡度系數現在求挖土方量 我分別用下面五個公式 算出了五種結果 相差 很大呢有五種公式第一種V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二種公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三種公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四種公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五種公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考慮在內,,,,現在要手算工程量,,,請大家該用那個算是對的呢,?并指出 上面幾種計算式,分在算什么圖形下產生的呢,?分別適用什么圖形,?請大家詳盡!
管道開挖土方量=開挖斷面積X溝槽長度,其他都比較明確,,就是開挖頂面如何確定呢,? 一、以設計地面計:會比較簡單,,但計算不準確,。 二,、以實際開挖面計,可能會比較準,,但施工時是否按此實施,?并且此方法計算比較麻煩,需結合道路和排水圖紙確定 設計說明中開挖面的定義如下: 溝槽開挖高程: 雨,、污水管道(涵)開挖高程不得低于“管頂上方0.5m高程處”(以下簡稱“該高程”): 若該高程低于道路路基處理(清表,、換填等)的最低底標高時,則應在淺層地基處理清除至最低底標高后開挖施工,。 若該高程高于道路路基處理(清表,、換填等)的最低底標高時,則應在道路地基處理至該高程后,,再開挖施工,。 若該高程位于現狀在面以上(即管道位于填方路段),則應在路基處理完成,,路床回填至該高程后,,再開挖施工。 請教大家在計算土方量時是否有好的方法,?
我現在的在建小區進入市政施工階段了,,挖土的時候我們是按照測量的標高,開挖的寬度,,放坡系數計算的,,現在回土我們每次都按照進場的土方車數計算了,感覺記土方車數的方法最后會有很大誤差啊,,你們工地有這樣計算的嗎,,最后決算如何計算
2013國標工程量清單計量規范(GB50500—2013)規定,在挖土方清單項目特征描述中需要注明棄土運距,,為了避免爭議,、充分展示各投標單位的競爭實力,一般此處不注明明確的運距,,只注明“由投標單位現場踏勘后根據工程實際情況自行考慮
知識點:基礎及土方工程量計算
請問,復合風管道在計算工程量的時候是如何計算,有沒有明確的規定,,在網上看到過,是按照復合管道的管壁中心計算,,,,,最好能找到明文規定,,謝謝了,,,,,
不規則方格網土方計算表
現在做一個多層(5+1)的住宅。我們的給水和排水的標高是-0.9米和-1.1米,,戶內,、外都是回填土。我們安裝的時候需要人工挖土(戶外地坪標高是-0.3米,,戶內是0.9米)相當于我們戶內需要挖2米深?。,。£P(guān)鍵是機械用不上,,必須是人工挖,。因此我們是否能要這一部分挖土的錢?(之前進戶管戶內都是地下室或者車庫,不用挖土) 可能有點啰嗦,,希望知道的大神們給個解釋或者共同探討下,。
管道挖土方計算規則
管道挖土方計算規則專題,為您提供管道挖土方計算規則相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道挖土方計算規則 相關的專業交流討論,,更多管道挖土方計算規則相關內容請?jiān)L問