工程概況:一層地下室,,二層商場,,30層住宅。轉換層在二層,。 請教:轉換層部分需要控制那些參數及控制范圍,? 忘各位同仁不吝賜教,!
圖紙簡介: 山東某地區框支轉換結構全套圖。與大家超值共享,。 投稿網友: houxuefan 上傳時間: 2013-08-06 圖紙省份:
高規3.3.1條 注2 部分框支剪力墻這個地方和抗規不同 沒有寫上個別轉換 不大于總面積10%可以當成剪力墻體系那么 是否可以理解為 高規3.3.1條 注2 部分框支剪力墻 是不是轉換掉的墻再少也要屬于 部分框支剪力墻 嚴格來說按規范是這樣,。朱總的書中也提到 可以考慮抗規少數墻用剪力墻結構考慮,也只是注明了編者建議,。想問問大家在實際設計中是怎么考慮的,?
新市場項目結構設計結果的總結工程概況:新市場改造項目由xx市xx房地產開發公司在xx市平原路西段路北建造。一類商住樓,,地上二層裙房為商業,,地下一層主要布置設備用房和商業。6棟塔樓在標高為±0.000處連為一塊,,地上十七層,,地下一層??偯娣e九萬平方米,,其中6棟塔樓五萬多平方米。建筑高度52.25m,。目前4#,、5#、6#已經施工三層,,1#,、2#、3#基坑正在開挖,。結構設計的原則:1. 化繁為簡2. 對采用的措施找到權威依據方案階段按以上兩原則:根據甲方意圖,,通過在標高為±0.000以上部位設縫,將一個很不規則的平面簡化,。這時候出現一個問題:地下室連為一體,,是否屬于《高規》多塔結構。很多書本均有解釋,,比較權威的是采用黃小坤《高規》若干問題解說,。明確了不為多塔結構。另外一個問題:標高為0.000處作為嵌固端確定,。根據《抗規》和《高規》均要求采用剪切剛度計算。問題是甲方不同意塔下剪力墻過多,。參考《高層建筑箱形與筏形基礎技術規程》5.1.3.2條,,滿足1.5倍即可。其次《上海規程》6.1.19條規定
請教在框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教
手上有一高層,,上部為純剪力墻的住宅,底層一面臨街,,建筑要求做商鋪,,所以有1~2段剪力墻需要用框支梁柱轉換處理。請問,,這種形式的結構屬于帶轉換層的復雜高層結構嗎,?需要嚴格按照框支剪力墻的要求進行設計嗎?從概念上看,,仿佛這種情況沒必要完全遵照框支剪力墻的規范執行,。請指教!
1,,、由于上部剪力墻長度較長,,經常出現有一部分短墻肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的變形,,使得上部墻體在豎向力的作用下受力不均勻,,翼墻一邊的軸壓比明顯大于長墻肢方向(見圖),請問這種情況如何解決比較好,?2,、框支層的板厚較大,上部對應有填充墻的位置是否可以不用設梁呢3,、電梯井的位置是否需要在剪力墻端部設置框架柱
部分框支剪力墻結構中的“部分”到底是什么概念,,下午翻遍了規范就是找不到答案,記得規范是有給出范圍的,,哪位好心人給指點一下,?
圖紙簡介: 大底盤多塔框支剪力墻、高位轉換,、典型的商業住宅結構模式,、機動車道、二層人防地下室 投稿網友: chjhou 上傳時間: 2013-11-01
高規10.2.22-3條對框支梁上的剪力墻配筋進行了限制,,請問pkpm計算軟件里怎么實現這條,?有沒有其他的計算軟件可以考慮這條的?大家在日常設計的時候這條是怎么考慮的,?
框支剪力墻結構計算時,,1、satwe的調整信息里有條“是否調整與框支柱相連的梁內力”這條對應規范的那一條,?2,、《高規》10.2.22條在satwe軟件計算時有沒有自動考慮?需不需要調整其他系數,?
部分框支剪力墻的定義,?,??,?,?是看高規范里的哪一條?總不是抬了一片墻就定義成部分框支剪力墻結構,,抗震等級不一樣了,。。,。謝謝大家,。
《高規》10.2.16-5-(2)抗震設計時,當底部框钟?~2層時,,l不宜大于2B和24m,;當底部框钟?層及3層以上時,l不宜大于1.5B和20m,;此處,,B為落地墻之間樓蓋的平均寬度。此處B如何理解呢,? 我的理解:剪力墻之間樓板的寬度,,如果樓板連續,那豈不是B=l,。徹底暈了,。求大神解答。 謝謝大家了,!
筏板基礎,,框支小高層住宅
高規4.4.4抗震設計時,結構豎向抗側力構件宜上下連續貫通. 5.1.14條中有某樓層豎向抗側力構件不連續 符合該二條時框支層即轉換層均應該定義為薄弱層也就是說不管抗側剛度和抗側力結構的承載力均滿足5.14條4。4,。2條4.4.3條結構計算分析應符合5.1.13條規定本人在看一些資料及PKPM新天地2006上看到框支剪力墻結構把轉換層和轉換層上一層(該層為純剪力墻結構)都人工定義為薄弱層,本人認為在滿足抗側剛度和抗側力結構的承載力的前提下只要人為定義轉換層為薄弱層就OK啦,把上一層剪力墻結構也定義為薄弱層太過浪費了.規范并沒有要求上轉換層上一層也要定義不薄弱層.
已經知道這兩種結構體系的概念,,但是現在很多高層住宅下部都會設商業裙房,要求大開間,,框剪結構在這種情況下還要設剪力墻嗎,?如果不設的話是屬于框架剪力墻還是框支剪力墻?框支剪力墻在抗震方面是不利的,,在西安8度設防,,還是能見到很多的框支剪力墻,為什么,?ps.小弟今年大四,,這些最近是做畢設想到的問題
⑴結構體系的選擇:復雜高層結構還是短肢剪力墻結構?⑵規范規定①抗震等級:a)復雜高層:當轉換層的位置設置在3 層及3 層以上時,,其框支柱,、剪力墻底部加強部位的抗震等級宜按表4.8.2 和表4.8.3 的規定提高一級采用,已經是特一級的不再提高,。對于轉換層的位置設置在3 層及3 層以下時,,不要求提高抗震等級;b)短肢剪力墻:其抗震等級,,應比表4.8.2 規定提高一級采用,。注意,這里不含表4.8.3,,這是因為B 級高度的高層建筑和9 度抗震設計的A 級高度的高層建筑,,不應采用短肢剪力墻結構。②剪刀墻軸壓比:a)復雜高層:剪刀墻軸壓比限值不要求降低,;b)短膠剪力墻:當抗震等級為一,、二、三級時,,分別不宜大于0.5,、0.6、0.7,;對于無翼緣或端柱的一字形短肢剪力培,,其軸壓比限值相應降低0.1。③內力計算:a)復雜高層:特一,、一,、二級落地剪力培底部加強部位的彎矩設計值,應按墻體底截面有地震組合的彎矩值乘以增大系數1.8,、1.5,、1.25;其剪力設計值,,應按規程第7.2
框支剪力墻結構的設計.pdf
有一個關于框支剪力墻的結構問題,,不知道大家遇見過沒。層號塔號 柱剪力 墻剪力 柱剪力百分比 1 1 X 118.8 1721.1 6.46% Y 127.1 2149.7 5.58% 2 1 X 114.8 2069.9 5.26% Y 20.1 2314.2 0.86% 3 1 X 261.0 1918.4 11.97% Y 176.7 1963.4 8.26% 4 1 X 104.2 1935.0 5.11% Y 157.4 1973.3 7.39% 5 1 X 548.8 1389.4 28.31% Y 189.9 1957.5 8.84% 6 1 X 0.0 1704.5 0.00% Y 0.0 1855.1 0.00% 7 1 X 0.0 1648.7 0.00% Y 0.0 1767.4 0.00%,。,。。,。,。,。。,。 36 1 X 0.0 41.2 0.00% Y 0.
問題一: 柱2的抗震等級怎么取?按框剪結構類型嗎?問題二: 柱3的抗震等級怎么取?按框剪結構類型嗎?問題三: 柱5的抗震等級怎么取?先按多層框架自行確定,再來和主樓的非框支柱比較取大者?(另:如果裙樓范圍非常大,要不要考 的影響范圍?就是說影響范圍外的柱不隨主樓抗震等級?)問題四: 柱1的抗震等級由于高位轉換由二級提高為一級,那框支梁需要由二級提高為一級嗎?問題五: 轉換層的普通框架梁抗震等級為幾級?非轉換層的框架梁的抗震等級又是幾級呢?
框支結構
框支結構專題,,為您提供框支結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框支結構 相關的專業交流討論,,更多框支結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題