本人現在在做一框剪結構的商業,現在總是有幾道墻的抗剪就是調不過,,難道只能加大墻厚嗎,?還有別的好辦法嗎?還有就是連梁有很多超筋的,,都是抗剪超,,怎么辦?希望有高手指點一下,。謝謝
PKPM里到處柱和剪力墻的豎向力有兩種:一是JCCAD里的恒加活,,二是平面導荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根據考慮地震作用后輸出的恒加活標準值,,而平面導荷里,,是根據受荷面積計算出來的。正常情況下(同是框架或剪力墻)是JCCAD里面的荷載大,,因為需壹慮地震作用,,補樁直接按JCCAD里面的標準值,。但是框剪結構略有不同,JCCAD里面由于剪力墻的剛度大,,分擔的荷載大,,框架柱小,而平面導荷里面是根據受荷面積分配的,,它是框架柱軸力大,,剪力墻受力比較小,有時兩者相差近30%,。這就產生疑問了,,布樁荷載如何取,?如果發生地震了,,按JCCAD里面的布沒問題,剪力墻剛度大承受的力大,,但是我們正常使用時剪力墻的荷載會有一部分轉移到框架柱上的,,這時如果按JCCAD里標準值布,框架柱的承載力可能就不滿足要求了,。不知各位前面是否遇到過此類問題,,還望不吝賜教,大家共同進步,。
對于結構的選型很是疑惑,,框架和磚混可能業主有要求,但是框架和框剪如何區別選擇呢,?什么情況下要做框剪,?請高手明示(關鍵是這個時候為什么不能選擇框架)
請問附件里面的 鋼筋怎么配置比較合理,。
這種框剪結構的柱子是怎么配筋的 根據satwe數據?哪里有這種柱子的配筋方法
建筑結構鋼及其焊接技術.
框剪結構在地震作用下的水平力,我現在已經用手算出了受力,現在要用PKPM和SAP2000進行驗算比較,手算模型是平面的,機算模型都是空間的,請問:1.在SAP2000中,各樓層的水平集中力是不是加在任意地方都可以?或者是一定要加在中點,避免扭轉.2.SAP2000是用空間模型考慮空間作用算的么?是需建立空間模型,還是同手算一樣的建立平面模型?(同問PKPM)3.PKPM中,在哪里施加結點水平集中荷載?謝謝大家了,我是初學,才大四.
問題自我正在設計中的一個實際項目,,其大致情況為:3幢塔樓,,T1為26層,裙房4層,高度120米,;T2及T3為22層,,裙房4層,高度約95米,;3座樓裙房互相獨立,,兩層地下室將3座樓連為一體;6度設防,,基本風壓0.5kPa,。這4個問題如下: 查高規的規定,本工程未超出框剪結構高度的限值,,是否可以按框剪結構設計,?初步設計中T1按框筒結構設計,T2及T3按框剪結構設計,,您的書里對類似問題有闡述,。初步設計審查時有專家提出:按框筒還是按框剪設計應更具剪力滯后效應來確定。請問如過剪力滯后效應明顯,,高度未超限,,也一定要按框筒結構設計嗎,?(3座塔樓結構布置的確很像框筒結構)
對于框剪結構,,剪力墻在每層處暗梁的設置原則是什么?是否必須設置?根據《抗規》6.5.1 抗震墻的厚度不應小于160mm且不應小于層高的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不應小于層高的1/16,,抗震墻的周邊應設置梁(或暗梁)和端柱組成的邊框,;端柱截面宜與同層框架柱相同,并應滿足本章第6.3節對框架柱的要求,;抗震墻底部加強部位的端柱和緊靠抗震墻洞口的端柱宜按柱箍筋加密區的要求沿全高加密箍筋,。 《高規》8.2.2條4款4 與剪力墻重合的框架梁可保留,亦可做成寬度與墻厚相同的暗梁,,暗梁截面高度可取墻厚的2倍或與該片框架梁截面等高,,暗梁的配筋可按構造配置且應符合一般框架梁相應抗震等級的最小配筋要求;從《抗規》和《高規》來看,,對于框剪結構的剪力墻,,應在每層設置框梁或暗梁。不知大家怎么理解,?在設計施工設計,,是否每層都設置了框梁或暗梁?
哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,,為45+80+45的連續梁橋,,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,兩邊各20米為混凝土箱梁,。哪位有沒有類似橋梁的資料,,發上來參考一下,多謝了啊,。,。。,。
各位大哥,,請問pkpm生成的剪力墻邊緣構件的端柱配筋是否需要參照一下相應的框架柱配筋,二者取大者,?若需要,,是用整個邊緣構件配筋比較,還是用框架柱區域內的配筋呢,?
結構小軟件:型鋼混凝土梁,,歡迎下載
《高》:剪力墻結構中的剪力墻的設計在7章中有詳細的規定。但是,,框剪結構,、筒體結構、復雜結構等結構類型中的剪力墻的設計并未在8,、9,、10章中有詳細的規定。是否認為,,都可以按第7章得規定來設計,?
框剪結構,,計算配筋的時候選用了模擬3,柱子都沒什么問題,,當計算基礎的時候,,根據說明,應該可以用模擬2,,但這時候柱子軸壓比就超了,,這個時候怎么辦?總不能算柱子的時候用模擬2,,算墻用模擬3吧
剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻,、對稱,。對于地震區的框架一剪力墻結構,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近,。當無抗震設防要求時,側向力為風荷載,,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,,這時也允許只設橫向剪力墻,而縱向為純框架結構,。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處,。剪力墻作為豎向薄壁柱,具有較大的承受軸向力的能力,,利用剪力墻承受豎向荷載,,可避免設置截面尺寸過大的柱子,有利于建筑布置,。同時,,剪力墻作為主要的抗側力構件,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,,有時還有軸向拉力,,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,可提高墻肢截面的承載力,,改善墻肢的受力性能,。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處、樓梯間和電梯間的周圍,。上述位置由于樓板的剛度受到削弱,,在地震時往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,,因此有必要布置一些剪力墻予以加強,。同時,布置在樓梯間,、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,,有利于提高結構抗倒剛度,也不會影響建筑平面的布置和使用,。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,,以利于結構區段的整體抗扭。剪
酒店水箱間加大一倍,,相應部位加固,,涉及到加大截面、貼鋼板和貼碳纖維布
關于混泥土的結構檢測有兩種方法:第一種是關于使用回彈儀彈擊混凝土表面的回彈法,,根據儀器重錘之后返回的能量變化,,在分析之后能夠得到混凝土彈性和塑性性質是怎樣的,,在測量混凝土表面的硬度的時候需要注意推算抗壓強度合不合格,這種方法是混凝土結構檢測中最常用到的一種非破損試驗方法,?;貜椃ǖ闹饕獌烖c(diǎn)是:儀器構造簡單,方法易于掌握,,并且這種方法能夠很大程度上提升檢測的效率,,降低了費用,能夠影響到實驗的因素也很少,,但還存在一定不足:回彈值受碳化深度,、測試角度的影響,還包括石子的種類也會對這個產生影響,,要對回彈值進行不同的修正,,對存在有質量
砼結構中,,裂縫總會不經意中出現??赡苁翘鞖庠瓉?lái),,也可能是施工原因或設計原因,也可能是材料本身原因,。建筑結構混泥土出現裂縫怎么辦,?常規的方法是灌漿和碳纖維加固二種。本文就灌漿提出幾點看法,,在這和朋友們共同分享,。嚴格意義上,灌漿分為三種方法:貼嘴灌漿,、鉆孔灌漿,、貼嘴 鉆孔。它們的使用是有要求的:1,、貼嘴灌漿:當裂縫深度較淺,,具有良好的連通性和通暢性時使用。其進漿漿液的擴散,、填充等,,均能獲得較好的效果,且不會因鉆孔損傷混凝土,。因此要優先采用,,尤其是板、梁,、柱等薄壁結構,。2,、鉆孔灌漿:當裂縫的連通性和通暢性相對較差,或雖連通但通暢欠佳時使用,。3,、貼嘴 鉆孔:當裂縫深度較大,貼嘴灌漿法受漿液擴散半徑和灌漿壓力局限不宜使用時,, 采用此方法,。由上面的方法可看出,民用住宅工程,,以貼嘴灌漿法最佳,;地下車庫工程,以鉆孔灌漿法
框剪結構鋼混結構