河北超亞精密沖制電子有限公司河北匯金機電科技有限公司天津佳誠凈化工程有限公司石家莊星達汽車有限公司齊齊哈爾市聚祥達鋼結構有限公司雙鴨山市友利彩鋼有限責任公司牡丹江市安裝工程有限公司衡水金澤鋼構江西中輝標準件有限公司招聘各類人才,鋼結構工程師,鋼結構設計,鋼結構預算,技術人員,技工江西省第二建筑工程公司需工民建筑專業,,本科畢業人才,,若干名江西昌隆鋼結構有限有限責任公司急招質檢員2名,一級建造師3名以上河北金環鋼結構工程有限公司招一級建造師,,生產總監,,生產經理個一名招聘鋼結構人才,有意者請登陸中國鋼結構人才網sc.baidajob.com
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求,。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求,?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄,?)如,,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行,。
一直以來習慣了用PKPM計算,,然后CAD繪圖,,工作兩年,繪圖的速度有了提高,,但是還是感覺速度不夠快,。這幾天,試著用TSSD,,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高,。
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
現如今,,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑、工地,、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下,。
河北超亞精密沖制電子有限公司河北匯金機電科技有限公司天津佳誠凈化工程有限公司石家莊星達汽車有限公司齊齊哈爾市聚祥達鋼結構有限公司雙鴨山市友利彩鋼有限責任公司牡丹江市安裝工程有限公司衡水金澤鋼構江西中輝標準件有限公司招聘各類人才,鋼結構工程師,鋼結構設計,鋼結構預算,技術人員,技工江西省第二建筑工程公司需工民建筑專業,,本科畢業人才,若干名江西昌隆鋼結構有限有限責任公司急招質檢員2名,,一級建造師3名以上河北金環鋼結構工程有限公司招一級建造師,,生產總監,生產經理個一名招聘鋼結構人才,有意者請登陸中國鋼結構人才網sc.baidajob.com
中國鋼結構協會的專家表示,,制約鋼結構行業走上發展快車道的一個重要問題就是缺少復合型鋼結構人才,,所以在未來鋼結構行業的發展中,應著重培養復合型鋼結構人才,。 目前鋼結構發展現狀是,,將鋼結構納入土建系統,由于鋼結構與土建有著較大差異,,資質評定和人員培訓與鋼結構就會脫節,,造成培訓出來的相關人員不能適應鋼結構實際工作,機械專業的項目經理很難取得一級建造師資格,,即使是工民建專業并長期從
用TSSD2006畫鋼結構,,對于鋼框架節點做得很全,對于門式剛架卻不能自動生成,。對于畫門市剛架得常用節點大家有什么好方法嗎,。
我公司用的PKPM2005.05版。在鋼結構的部分有一個基本構件計算,,我選擇柱計算-〉選擇了等邊角鋼格構式柱的計算,,怎么My制的正負對結果影響那么大? 而他的大小對結果的影響不大,,即使-0.0001和0.0001結果相差也很大
現有個鋼結構工程中的問題,,請教各位:有塊20厚鋼板,,尺寸:460*460,背面有6條等間距的通長焊縫,可是施工完畢發現,,鋼板發生了彎曲,,可定是由于焊縫產生的應力引起的,但該怎樣消除這種彎曲呢,?希望各位予以指點?。?/p>
在鋼結構設計中,,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,,然后進行驗算,!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,,使設計盡可能優化,?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,,當全部截面通過后,,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多,!而且在SAP中,,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度,!
隨著深化軟件綁梱在結構設計軟件上(如pkpm-stxt),詳圖設計行業前景會如何?廣東鋼結構詳圖交流群:27893256
我設計的一工程,,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,,平臺上鋪混凝土樓板,,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用,;2.如何考慮混凝土樓板的影響,,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定,?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
鋼結構用的雨棚,圓管斜拉與鋼梁連接的地方用的是銷釘,但是這個銷有好多種,哪位大俠知道用哪一種的銷釘嗎,是圓柱的還是其他的銷釘,萬分著急,小弟在這兒先謝過了!!1
鋼結構住宅05J910-2.rar
我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”,; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”,。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,計算公式是否是MP=WP*f,? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,,與第9.2.16不一致,并沒有單層廠房嚴格,,為何,? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的,? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條?
鋼結構廠房,基礎混凝土短柱已施工完畢,,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等,。上部采用鋼結構H型鋼梁,且有10噸吊車,。請教各位前輩如何處理,?