防火涂料涂裝前,,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,,應徹底清除鋼構件表面的灰塵,、油污等雜物,。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行,。施工時,,對不需要進行防火保護的墻面,、門窗,、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護,。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝,。涂裝前,,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,,以方便施工,、不流淌、粘結牢固為宜,。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,,用凹凸斗式噴槍,,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm,。噴槍垂直于被涂裝構件表面,,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致,。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,,空氣應流通,。當構件表面有結露時,不宜施工,。施工過程
鋼結構防火涂料技術應用規范
建筑設計防火規范為了保衛社會主義建設和公民生命財產的安全,,在城鎮規劃和建筑設計中貫徹“預防為主,防消結合”的方針,,采取防火措施,,防止和減少火災危害,特制定本鋼結構防火涂料規范,。 第一章總則 第1.0.1條為了保衛社會主義建設和公民生命財產的安全,,在城鎮規劃和建筑設計中貫徹“預防為主,防消結合”的方針,,采取防火措施,,防止和減少火災危害,特制定本規范,。 第1.0.2條建筑設計防火規范,,必須遵循國家的有關方針政策,從全局出發,,統籌兼顧,,正確處理生產和安全,、重點和一般的關系,積極采用行之有效的先進防火技術,,做到促進生產,,保障安全,方便使用,,經濟合理。 第1.0.3條本規范適用于下列新建,、擴建和改建的工業與民用建筑: 一,、九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24m的其他民用建筑以及建筑高度超過24m的單層公共建筑; 二,、單層,、多層和高層工業建筑; 三,、地下民用
一,、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,,防火噴涂施工質量的好壞,,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,,以確保工程質量。
由于小組弟是做消防工程的,現有一個投標文件中要求鋼結構防火涂料也要求和消防水系統和泡沫消防系統等一起承包?,F(xiàn)因小弟要寫一份施工組織設計方案,,其中關于鋼結構防火涂料的不知如何下手,故希望各位幫個忙,,給我一份詳細的鋼結構防火涂料的操作說明,。先謝謝了!,!另外鋼結構防火涂料施工的主要程序又有哪些步驟呢,?倒如消火栓系統的施工主要程序是:消火栓系統:安裝準備→配合土建預留預埋→干管安裝→立管安裝→消火栓及支管安裝→管道試壓及沖洗→系統綜合試壓及沖洗→消火栓配件安裝→系統通水調試。
鋼結構防火涂料施工方案 1 工程概況X X核電站一期常規島和B0P設施的工程中,,鋼結構防火等級為二級,,防火保護涂料選用常州市凱星涂料有限責任公司生產的SC室內超薄型鋼結構防火涂料,進行鋼結構的防火工程施工,。2 編制依據2.1 鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2.2 鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)2.3 鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)2.4 根據甲方進度安排計劃和工地現場實際情況,。3 涂覆部位根據施工圖紙的要求對各子項工程及指定部位鋼構件涂刷防火涂料,。若對具體鋼構件是否應涂膨脹漆有疑間,承包商應向業主書面征求意見,。4 主要項目4.1 材料審批 向業主提交所用防火涂料的全部細節,。購買材料或現場使用之前,應得到業主的書面認可,,方可施工
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,,梁,,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
鋼結構防火涂料發展到現在,,基本上已形成多品種,、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型,。從厚度來分類,有厚涂型,、薄涂型和超薄型,。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類,。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,,目前這種分類方法用得較多,,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料,。
鋼結構施工要完全按照規范嗎,?今天看了下鋼結構設計和施工的圖紙,,上面參考了好多的規范標準什么的啊,?我們在設計和施工的過程中要完全按照這個核對嗎,?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 09:23 編輯 施工要點: 1、基層處理:施工前先將結構表面徹底除銹,,涂刷兩道防銹漆,,已涂刷防銹的鋼結構應將表面除塵、除油污等(要求防銹漆實干,、漆膜無損壞確保漆膜的完整性),,保持基材表面的清潔,。
在我國不僅僅在選擇鋼結構防火涂料上有明確要求,在鋼結構防火涂料的施工也有著諸多要求,。 鋼結構防火涂料的施工一般規定: 1.鋼結構防火噴涂保護應由經過培訓合格的專業施工隊施工,。施工中的安全技術和勞動保護等要求,應按國家現行有關規定執行,。 2.當鋼結構安裝就位,,與其相連的吊桿、馬道,、管架及其他相關連的構件安裝完畢,,并經驗收合格后,方可進行防火涂料施工,。 3.施工前,鋼結構表面應除銹,,并根據使用要求確定防銹處理,。除銹和防銹處理應符合現行《鋼結構工程施工與驗收規范》中有關規定。 4.鋼結構表面的雜物應清除干凈,,其連接處的縫隙應用防火涂料或其他防火材
1,,明確鋼結構建筑的設計文件(圖紙)明確的建筑物的耐火等級、各種構件的耐火極
一,、鋼結構防火涂料使用中存在的問題 (一)組成成分問題薄型和超薄型防火涂料的成膜物質為各種有機樹脂或乳液,,膨脹阻燃體系大多為P桸體系,即其膨脹阻燃體系包括酸源,、碳源,、氣源三大部分。從這三部分的常見組份可以看出,,防火涂料在起到保護作用的同時,,其阻燃成分有可能釋放有毒氣體。如果這些氣體的濃度超過了人體的耐受極限,,便會對未逃離火場人員以及消防滅火人員產生危害,。 (二)耐久性問題無論何種防火涂料,其檢測報告中給出的耐火極限均是其使用前的檢驗結果,,筆者認為防火涂料的耐久性應包括兩個方面的含義:一是涂層的粘結力是否持久,,即涂層與基材的粘結力,防火涂料是否隨著時間的延長而出現剝落,、粉化等現象,;二是涂層的防火性能是否持久,即經過若干年后,,其耐火極限是否降低,,這一點的危害較之前者更具有隱蔽性,。以有機組分為主的薄型和超薄型鋼結構防火涂料,無論是用于室外還是室內,,其有機組分都有可能產生分解,、降解、老化,,從而使涂層剝落,、粉化或失去防火性能。 (三)正確選用問題筆者從事鋼結構防火涂料監督檢測多年,,發現在實際工程中鋼結構防火涂料的正確選用上存在一些問題,,
厚型鋼結構防火涂料噴涂于鋼構件的表面后,遇火時依靠涂層自身的不燃性和低導熱性形成耐火隔熱保護層,,遲緩火勢對承重構件的直接侵襲,,從而有效提高鋼結構的耐火極限。由于厚型鋼結構防火涂料具有不腐蝕鋼材,、不與任何防腐底漆起化學反應,、無刺激性氣味、涂層質量輕(結構荷載重量相對也輕),、單位涂覆面積大,、遇火時不產生煙氣、不釋放有害氣體等特點,,因此適用于各種新建,、擴建和改建的工業與民用建筑工程中鋼結構承重構件的防火涂裝及防火保護。 厚型鋼結構防火涂料的施工工藝 1,、防火涂料涂裝前,,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵,、油污等雜物,。 2、防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行,。施工時,,對不需要進行防火保護的墻面、門窗,、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護,。 3、噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝,。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態,。稀稠度應根據涂裝方式而定,,以方便施工、不流淌,、粘結牢固為宜,。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防
1,、鋼結構防火涂料受國家保護產品均有應通過國家檢測機構檢測合格,其中鋼結構防火涂料還須獲得國家授權部門發有效型式認可證書,方可選用,。 2、用于保護鋼結構的防火材料,除滿足耐火極限的要求外,必須符合現行國家產品標準和設計要求,。 3,、鋼結構防火保護工程的施工單位應具有相應的施工資質,防火涂料施工現場必須質量管理應有相應的施工技術標準,質量管理體系,質量控制及檢驗制度。 4,、鋼結構防火涂料工程的設計修似必須由設計單位出具設計變更通知單,改變防火涂料保護材料或構造時,還秘了報經當地侠監督機構批準,。 5、鋼結構防火涂
鋼材是一種不會燃燒的建筑材料,,它具有抗震,,抗彎等特性。在實際應用中,,鋼材既可以相對增加建筑物的荷載能力,也可以滿足建筑設計美感造型的需要,;還避免了混凝土等建筑材料不能彎曲,,拉伸的缺陷。因此鋼材受到了建筑行業的青睞,,單層,,多層,摩天大樓,,廠房,,庫房,候車室,,候機廳等采用鋼材都很普遍,。但是,鋼材作為建筑材料在防火方面又存在一些難以避的缺陷,,它的機械性能,,如屈服點,抗拉及彈性模量等均會因溫度的升高而急劇下降,。鋼結構通
鋼結構防火涂料施工方案編制說明 鋼結構防火涂料施工編制依據是什么,,施工條件又是什么,鋼結構防火涂料施工工藝,注意事項分別是什么,,帶著這些問題,,武立涂料就來告訴大家,鋼結構防火涂料施工方案編制說明,。 一,、鋼結構防火涂料施工方案編制說明 1、編制依據:1)鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2)鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)3)鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)4)建筑設計防火規范(2001年版)5)甲方進度安排計劃和工地現場實際情況,。 2,、施工條件:1)甲方提供現場材料堆放場地。2)甲方保證現場具備必要的施工條件,。3)施工用水,、用電接至現場。 二,、施工目的 按照鋼結構防火涂料產品說明書中的施工規范要求,,嚴格施工操作規程,確保施工質量,,創優質施工樣板工程,。按照鋼結構防火涂料施工方案,確保安全,、環保前提下文明施工,,按時竣工。 三,、鋼結構防火涂料施工工藝
最近在做一個酒店項目,,其中有鋼結構部分的內容,由于構件用于內部,,防火時需要噴涂防火涂料,,現在關于防火涂料方面有以下觀點想和各位確認下:(1)是不是凡是非外露,不追求裝飾外觀的鋼構件都必須使用厚型防火涂料,?(2)防火涂料的噴涂厚度是不是會決定構件的防火時間,?噴涂厚度越厚防火時間越長?有沒有厚度和防火時間的計算標準公式,?比如構件防火時限2小時,,防火涂料大致需要噴多厚?(3)防火涂料如果使用噴槍噴的話,,損耗一般是多少,?分厚薄嗎?厚型一般20%~30%,?薄型一般多少呢,?(4)防火涂料往構件上噴的時候掉在樓地面上的,,是不是通過有效的接護裝置收集起來后,再次利用,,以減小損耗,,提高利用率?(比如絮狀或者粉末狀的防火涂料)(5)對于防火涂料的顏色這一塊,,室內非外露的鋼構件噴涂顏色是不是會有特殊要求,,還是可以任意自選?(6)如果在鋼構件外表面還緊包裹其他裝飾裝修材料時候,,這種鋼構件還需不需要做防火處理,?還需要噴防火涂料嗎?(7)防火涂料噴涂時噴涂機和噴槍之間的管子更換周期是多少,?有固定時間嗎,?(8)噴涂時,工人是不是必須要站
鋼結構防火涂料施工規范
鋼結構防火涂料施工規范專題,,為您提供鋼結構防火涂料施工規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼結構防火涂料施工規范 相關的專業交流討論,更多鋼結構防火涂料施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題