  • [求助]高層住宅樓梯照明問題,?

    高層住宅樓梯照明可不可以用自熄式延時開關,,火災時強制點亮?還是就不能用延時開關,?請教現高層樓梯照明用那種方法控制比較好,?

  • 高層住宅樓梯間照明的疑問

    住宅設計規范中6.5.3中提到:住宅的公共部分應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關.小弟疑問是高層的樓梯間公共部分設置的照明都是采用的帶電池的照明燈具,作為應急照明,那這個部分又算是公共部分,但是又是作為應急照明,請問開關是設置節能自熄的還是一般的開關就可以了期待中......

  • 關于二類高層住宅樓梯間供電問題

    手頭一工程,一梯2戶9個單元12層商住樓,每單元電梯按消防電梯供電,住宅按三類負荷供電,但樓梯間照明,消防用電是否必須按二類負荷供電?從每單元電表柜引回路簡單但又不能保證消防用電,予盾.請大家指明.

  • 高層住宅樓梯間備用照明的設計

    做法一高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明共用,采用節能自熄開關,,三線控制,。做法二高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明完全分開設置。哪種做法比較好,?我一般采用做法一,,但前段審圖意見說消防線路應與普通照明線路分開,也就是說應急照明與普通照明不能共用,。我認為沒有道理,,規范上說的是指消防的設備不是指照明,應急照明與普通照明是可以共用的,,新規范也說了應急照明也可采用節能自熄開關,,只要應急時能自動點亮就可以了,請大家談談自己的做法及理?/p>

  • 高層住宅樓梯應急照明配電設計

    高層住宅樓梯需應急照明,,這就要設雙電源,,并且保證應急照明在火災時開啟,同時住宅規范中規定住宅公共走道燈具需設節能自息開關控制,。大家是怎么實現的?歡迎討論,。

  • 高層住宅樓梯及消防電梯前室的問題,?

    高層住宅樓梯及消防電梯前室的問題?

    24層住宅,,底部二層商業,,一層高7.5m,二層高4.5m,,三個前室這樣布置合理嗎,?樓梯的前室開窗,不正壓送風行嗎,?

  • 二類高層住宅樓梯間的煙感設置!

    最近很迷惑,,不知道二類高層住宅樓梯間內是否該設置火災報警探頭,。好多地方的做法、說法都不一樣,不知道有沒有什么準確的說法,!希望大家給個方向,!

  • 高層住宅居住建筑的規范設計

    高層住宅居住建筑的規范設計

    高層住宅設計關系到廣大城鎮居民的居住水平和切身利益,為進一步保證住宅設計質量,,住建部組織制定了新的住宅建筑設計規范,。下面請看最新住宅建筑設計規范。 最新住宅建筑設計規范-樓梯和電梯 1,、樓梯間設計應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GBJ16)和《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)的有關規定,。 2、樓梯梯段凈寬不應小于1.10m,。六層及六層以下住宅,,一邊設有欄桿的梯段凈寬不應小于1m。 3,、樓梯踏步寬度不應小于0.26m,,踏步高度不應大于0.175m。扶手高度不應小于0.90m,。樓梯水平欄桿長度大于0.50m時,,其扶手高度不應小于1.05m,。樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應大于

  • 淺談高層住宅樓如何防雷?

    在一定范圍內,,越高的建筑,,越具有受雷擊的可能性。在通常情況下,,高層住宅樓都是安裝有避雷針的,,不會發生雷擊事故,。但是在下列情況下也會受到雷電的危害。 1,、避雷針的保護范圍一般是指直擊雷所能保護到的空間而言,。只要在它的保護范圍以內,,如果避雷針始終保持良好,,建筑物就可以不遭受直接雷擊,。避雷針的保護范圍,,取決于建筑物的高度和體型,,特別是避雷針本身的高度或避雷針裝有建筑物上的總高度,。一般說來避雷針裝得越高,,或避雷針本身越高,,它的保護范圍就越大,。 避雷針的保護范圍往往通過計算來決定,。簡言之,,單支避雷針采用45度角的保護范圍,其地面的保護半徑等于針高的1.5倍,。 2,、避雷針的接地電阻值過高或接地導線受到機械損傷或腐蝕時,。 3、高層住宅的電話線,、電燈線安裝距離避雷針及其接地導線過近時,。

  • 高層住宅剪刀樓梯間怎樣開窗,?

    高層住宅剪刀樓梯間可以兩步樓梯每層都開窗嗎,? 我師父的做法是奇數層開窗,,偶數層用固定窗,,這樣隔層設置 我覺得沒必要,,每層開啟不是更好嗎 請教一下大家是怎么做的

  • 條式小高層住宅的樓梯間

    各位大俠: 請問條式11層住宅樓梯間是不是要封閉前室?規范上好像說在11層以下的條式住宅不用做的.是不是這樣?還有9層的住宅不應套高層住宅防火設計規范,是不是??

  • 高層住宅的排水設計,,工程規范

    第四章 高層建筑排水系統 第一節 高層建筑排水系統的組成及特點 一,、高層建筑排水的種類與性質 從高層建筑中排出的污水,,按其來源和性質可分為糞便污水,、生活廢水,、屋面雨雪水、冷卻廢水以及特殊排水等,。 (1)糞便污水 從大、小便器排出的污水,,其中含有便紙和糞便等雜物,。 (2)生活廢水 從盥洗,、沐浴,、洗滌等衛生器具排出的污水,,其中含有洗滌劑和一些洗滌下來的細小懸浮顆粒雜質,污染程度比糞便污水輕,。 (3)屋面雨雪水 水中含有少量灰塵,,比較干凈。 (4)冷卻廢水 從空調機,、冷卻機組等排出的冷卻廢水,,水質未受污染,。只是水溫升高,,經冷卻后可循環使用,。但長期使用需經水質穩定處理,。 (5)特殊排水 從公共廚房排出的含油廢水和沖洗汽車的廢水,含有較多油類物質,,需單獨收集局部處理后排放,。 二、高層建筑排水系統的組成 高層建筑內部排水系統,,既要求能將污水安全迅速地排出室外,,還要盡量減少管道內的氣壓波動,防止管道系統水封被破壞,,避免排水管道中的有毒有害氣體進入室內,。<

  • 某高層住宅樓裂縫的處理

    某高層住宅樓裂縫的處理

  • 高層住宅樓梯間是否必須安裝感煙探頭

    圖紙中有的高層住宅樓梯間要求安裝感煙探頭; 有的高層住宅樓梯間不要求安裝感煙探頭. 請問:規范中是如何要求的.并請提供相關最新版本規范名稱;規范編號. 謝謝! 求助技術貼,對不起,,謝絕無意義回答!

  • 高層住宅樓梯間的應急照明問題

    根據《高規》的規定,,普通的一、二類高層住宅不用設火災報警控制系統,,那么樓梯間的應急照明應該怎樣設計呢,?1:采用自帶蓄電池的燈具,聲光控節能開關控制2:集中設置EPS應急電源,,或采用兩路市電配電至應急照明箱,,采用普通燈泡,聲光控節能開關控制,。由于沒有火災報警控制聯動系統,,這兩種方式都不能保證火災時應急照明持續的點亮。請問應該怎么做呢,?

  • 高層住宅樓梯間要設感煙探測器嗎

    需要設火災自動報警系統的高層住宅樓梯間要設感煙探測器嗎?以前都沒設過,,審圖也沒問題,。后來看規范有這么一條:(4.2.3.1樓梯間屬于獨立探測區域)4.2.3 下列場所應分別單獨劃分探測區域:4.2.3.1 敞開或封閉樓梯間,;4.2.3.2 防煙樓梯間前室,、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室,;4.2.3.3 走道,、坡道,、管道井,、電纜隧道,;4.2.3.4 建筑物悶頂,、夾層,。所以糾結要不要設呢?

  • 高層住宅樓梯間照明(上海的朋友請關注)

    高層民用建筑設計防火規范9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明:9.2.1.1 樓梯間,、防煙樓梯間前室,、消防電梯間及其前室、合用前室和避難層(間),。住宅設計規范6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,,均應采用節能自熄開關,。上海市住宅設計標準12.5.2高層住宅的公用部位應設公共照明,,照明電源均由設置在總配電間的雙電源自切箱供電,,電梯廳照明控制不應采用節能自熄開關,,其他照明控制可采用節能自熄開關??戳藥追荼菊局邢螺d的圖紙,都是用節能自熄開關,是否違反住宅設計規范

  • 高層住宅樓梯間應急照明系統怎么做

    有一個十一層住宅,,樓梯間照明及疏散標志由專用雙電源供電,,但消防審查時提出沒有應急照明系統。請教各位這個應急照明系統要不要做,;要做又怎么做,。

  • 大家說說,高層住宅樓梯間到底設不設置消火栓

    二類高層住宅(18層以下),有消防電梯間前室,樓梯間要不要設置消火栓,我看過好多圖,只是在消防電梯間前室設置了雙閥雙出口的消火栓,樓梯間沒有設置,但是有另外一種說法,在樓梯間設置雙閥雙出口消火栓(滿足每層均設置的要求),在電梯間前室設置單閥消火栓(因為電梯間前室必須要設置),不知道大家怎么看待這個問題.

  • 某高層住宅樓結構施工圖

    圖紙簡介: 8度區,主樓部分為剪力墻結構,,附樓部分為框架結構,,樁筏基礎,很不錯的圖紙,。 投稿網友: ericlvwende 上傳時間: 2013-08-27