韶關醫院檢驗科實驗室設計要素有哪些,?SICOLAB建設編輯帶您進入知識科普:檢驗科是醫院最為重要的科室之一,應設有生化,、免疫,、微生物,、門診,、臨床血液,、體液,、PCR等實驗室,承擔醫院臨床標本的常規檢測及臨床藥物驗證的中心實驗室檢測工作,。 2,、醫院檢驗科實驗室主要功能區間包括標本接收區、急診處理區,、體液采集區,、儀器室、生化免疫分析室,、艾滋病初篩室,、藥品配制室、PCR 實驗室,、微生物室,、培養室、潔凈室等,。除了以上功能區間外還包括純水間,、清洗間、UPS不間斷電源間,、學習室,、會議室、值班室,、主任辦公室,、更衣室、標本庫,、試劑庫,、微生物培養室,、微生物標本處理室、微生物出報告室等,。 二,、醫院檢驗科實驗室設計理念及思路 1、設計理念:安全,、節能,、環保、舒適,。 2,、建設思路:當前我國實驗室建設中,大多存在建設施工重于設計的誤區,,導致實驗室建設及使用過程中出現諸如:流程不合理,、安全問題突出、水電氣布置缺失,、擴展性不足等等,。設計規
醫院檢驗科實驗室裝修要求 1,、墻板、頂棚材料要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起塵,、不開裂、光滑防水,,常用材料為雙面夾芯彩鋼板,防火等級不低于難燃B1級,。實驗室吊頂高度以2.6m高為宜,,主實驗室吊頂不能開設人孔或設備檢修孔。 2,、地面材料要求無縫的防滑耐腐蝕地面,,常用的裝飾材料為PVC或橡膠地面,鋪貼的接縫處需用同色焊條焊接并刨平,。 3,、實驗室的墻體與墻體交接處,墻體與地面交接處,,墻體與頂棚的交接處均應用圓弧處理,,彩鋼板拼接處均應打密封膠處理,以保證實驗室的氣密性,。 通風空調工程 1,、凈化實驗室應避免多個實驗室共用一個空調機組的情況,,可有效的避免交叉污染,節約運行成本,。 2,、實驗室空調設計參數應參照《生物安全實驗室建筑技術規范》相關要求,在設計時還應考慮到生物安全柜,、離心機,、培養箱等設備的熱、濕負荷,。
檢驗科是醫院中接收病人血液,、體液等樣本,,進行檢驗分析,,并向臨床醫師發出檢驗報告的一個臨床診斷科室,那么,,在實驗室潔凈裝飾中,,又有哪些要求呢? 1. 墻板,、頂棚材料要求易于清洗消毒,、耐擦洗、不起塵,、不開裂,、光滑防水,常用材料為雙面夾心彩鋼板,,防火等級不低于難燃B1級,。 2. 地面材料要求無縫的防滑耐腐蝕地面,常用的裝飾材料為PVC或橡膠地面,,鋪貼的接縫處需用同色焊條焊接并刨平,。 3. 實驗室對門的要求:應能自動關閉,門上宜設觀察窗,,要帶門鎖和閉門器,,門頭上可加裝工作狀態指示燈,標明實驗室是否有人工作,。 4. 實驗室對窗的要求:墻體上不宜設可開啟的外窗,,可設密閉觀察窗。 5. 實驗室的墻體與墻體交接處,,墻體與地面交接處,,墻體與頂棚的交接處均應用圓弧處理,彩鋼板拼接處均應打密封膠處理,,以保證實驗室的氣密性,。 6
檢驗科是醫院最為重要的醫技科室之一,,應設有生化、免疫,、微生物,、門診、臨床血液,、體液,、PCR等實驗室,承擔醫院臨床標本的常規檢測及臨床藥物驗證的中心實驗室檢測工作,。主要開展甲,、乙、丙,、丁,、戊型肝炎、艾滋病,、麻疹,、風疹、流行性乙型腦炎,、流行性腦脊髓膜炎,、菌痢、梅毒,、瘧疾,、傷寒和副傷寒、霍亂等傳染性疾病的實驗室病原學檢測,。 傳染病醫院的檢驗科,,在專業設置及劃分上同綜合醫院基本相同,所不同的是,,除開展的檢驗項目有所不同外,,工作人員所接觸的大部分都是含有病原微生物的、具有傳染性的病人標本,。 工作人員每天都可能受到潛在致病微生物感染的威脅,,如果病原微生物從實驗室泄露,還可能在實驗室及其周圍,,甚至更廣的范圍內造成疾病傳播或流行,,因此,加強傳染病醫院臨床實驗室的生物安全防護非常重要,,它既是醫院感染控,。 檢驗科實驗室將有效的空間劃分為清潔區(辦公室、休息室、學習室
醫院實驗室是個對環境要求非常嚴格的地方,,因此,,在醫院實驗室的設計過程中,一定要按國家的標準和設計理念進行,,我們一起往下看這篇針對醫院實驗室的設計提出了新思路吧,。 環境選擇:為方便患者和臨床科室送標本,新實驗室一般選擇在大樓的二樓或三樓,,樓下為急診科與收費處等,,無論中晚班各種急診化驗、還是日?;?yàn)均十分合理方便,。 環境潔凈優雅
大家誰做過大型綜合醫院啊,它的檢驗科都需要布置哪些科室,,以及檢驗科的工作流程是怎么樣的,。好安排布置。(比如說我是病人,,我來了之后先要干什么再干什么......)請懂的前輩說詳細點,。
韶關醫院實驗室設計效果布局,,SICOLAB裝修公司給您科普醫院中心實驗室建設需要的配置有哪些? 大中型綜合性醫院實驗室建設及配置(方案)大中型綜合性醫院試驗室有兩種類型:一是臨床診斷應用型試驗室;二是臨床試驗分析型實驗室,。因試驗室性質不一樣,工作形式和工作內容都不完全相同,,用到實驗儀器類型也不相同,。 中心實驗室的人員配置 中心實驗室的工作內容應屬科學研究分析工作,工作人員應分三個層次:首先,,要有1至2名高學歷,,科學研究條理清晰,知識面廣‘博,,具備綜合科學研究能力韻高級技術人員作牽頭人,。第二,要有l(wèi)至2名大學本科學歷,,具備一定材料搜集和標本解決能力,、工作閱歷豐富的試驗室負責人員,第三,,要有2至3名或3至5名(依據試驗室規模而定)檢測專業畢業,,具備一定動手能力,工作心態積極主動,,實驗認真細致的普通操作人員,。三層次的人員互相配合,各盡其責,使科研工作從設計到執行完成都可以有條有理地進行,。 中心實驗室的設置 條件好,、資金雄厚、科學研究任務量大
現代實驗室不是像實驗室那樣簡單的兩種實驗室家具之一,,而是一種系統工程,,一種全面的實驗空間規劃布局,實驗區域必須符合一定的空間標準,。實驗室裝修不同級別的層流手術室其空氣潔凈度標準不同,,例如國內標準I級層流手術室的標準為潔凈度5級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,,≤100顆或每升空氣中≤3.5 顆,。II級層流手術室的標準為潔凈度6級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,,≤1000顆或每升空氣中≤35顆,。III級層流手術室的標準為潔凈度7級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,,≤10000顆或每升空氣中≤352顆,。依次類推。實驗室規劃無菌試驗室-潔凈實驗室-生物安全實驗室的建設方案包括:建筑布局和裝修,、空氣調節,、給排水、氣體供應,、電氣設計,、集中控制、安防,、施工工藝,、檢測、培訓等多方面內容,。那么,,在實驗室大樓的設計和布局方面,你是做什么的呢,?看看你的實驗室好嗎,? 1、室內凈高 常規實驗室和研究室的室內凈高度:未設置空調時
實驗室設計依據SICOLAB GBJ133 民用建筑照明設計標準 GB 4962 氫氣使用安全技術規程 GB 6222 工業企業煤氣安全規程 GB 16297 大氣污染物綜合排放標準 GB18599 一般工業固體廢物貯存,、處置場污染控制標準 GB 50015 建筑給水排水設計規范 GB50016 建筑設計防火規范 GB 50019 采暖通風和空氣調節設計規范 GB 50028 城鎮燃氣設計規范
醫院輸血科實驗室是怎么設計規劃的,? 一、醫院輸血科實驗室布局 輸血科實驗室要求室內寬廣明亮,,分布合理,,儀器設備先進,功能分區符合規范要求。 按工作流程分室分區,,應有清潔區,、半清潔區和污染區,各室或各區域有明顯的標識,。 血液貯存,、發放處和輸血治療室設在清潔區,血液檢驗和處置室設在污染區,,辦公室設在半清潔區,。科室用房面積應能滿足其任務和功能的需要,,原則上三級醫院不少于80平方米,,二級醫院不少于50平方米,貯血室不少于30平方米,。 二,、醫院輸血科實驗室工程 1. 環境要求:溫度18-28℃,濕度30%-70%,, 2. 基礎設計:凈化門 天花,,PVC 地板 無死角設計。 3. 通風凈化:10萬級凈化,,清潔區正壓(5-10Pa),,污染區負壓(-20Pa),保證氣流從清潔區流向污染區,。 4. 電路設計:配電總功率:7KW, 照明用電,、儀器用電分開設置。 5. 水路設計:每個房間設置水槽龍頭,,洗眼器 6. 氣路設計:無<
摘要: 本文介紹了藥品檢驗所實驗室通風系統的特點和要求以及通風柜的選擇;通過實驗室通風和空調系統的優化設計,,保證空調通風系統的安全,、舒適、節能運行,;介紹了各檢測部門的實驗室,、儀器室和輔助用房的通風系統,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論,。 關鍵詞: 藥品檢驗所 實驗室通風 通風柜1.概述本文作者參與了深圳市藥品檢驗所新建工程空調通風系統的設計,,該所是負責深圳市藥品、保健品,、化妝品,、醫療器械等產品檢驗及質量監督的法定機構,建筑物主要功能是對多種藥品及醫療器械進行檢驗檢測。該建筑從功能上分為管理部門,、檢驗部門和配套服務部門,。其中檢測部門包括藥品檢驗,醫療器械檢測,,保健品,、化妝品檢驗,公共檢測中心,,動物房及動物實驗室,。檢測部門總建筑面積約一萬平方米。 各不同功能實驗室分布如下:地上部分實驗樓主樓呈Z型,,分前樓及后樓,,前樓為五層,后樓四層,,中間由電梯廳走廊,,衛生間及輔助用房連接。主樓底層前樓為檢品收發廳及業務科,,后樓為留樣區及總務庫房,。主樓的二層,前樓為行政辦公,,后樓為中藥室,。主樓的三層,前樓為化學室,,后樓為生測室及潔凈區細胞實驗
(一)試劑貯存和準備區
建立一個PCR實驗室,,條件較為嚴格,并非買個機器就能算一個平臺能力,。實驗室設計的核心問題是如何避免污染,。因此,實驗室的平面布局,、空調通風系統設計,、氣流控制等都是圍繞這個核心問題進行。
醫學類化驗檢測實驗室對設計規劃建設要求的標準非常高,,從面積規劃到整體布局設計,,還要考慮到儀器的配置,一般的實驗室設計公司都拿不下來,,這種實驗室必須要找到專業的實驗室工程總包公司,,確定了地址之后就由實驗室工程公司來設計規劃建設,才能保證成功施工完成,,這種覺悟相信建設了醫學類化驗檢測實驗室的客戶是深有感觸,。下面博爾實驗室根據多年來的建設規劃經驗,,為大家總結出醫學類化驗檢測實驗室設計規劃建設標準。 一,、 醫學類化驗檢測實驗室設計規劃建設面積要求標準 醫學類化驗檢測實驗室專用的科室面積必須大于百分之七十五,,也就是說一個一千平的總建設面積中,專用研究科室必須大于750平方米,,如果要建立兩個臨床化驗檢測實驗室,,就要在基礎上*2.而且面積規劃上要有相應的科室、工作流程,。還要有醫療廢棄物暫存處,;要有三廢
求助:本人最近做個中學科技樓的圖,許多化學,、生物,、物理實驗室,審圖要求化學和生物實驗室里的每個實驗臺做排風,,以前沒做過這類項目,,希望有經驗的同行指教!如果能有圖參考更好,,本人郵箱:[email protected]
化學實驗室涉及到那些方面呢,?一個標準的化學實驗室又需要符合哪些要求? 一,、化學功能室設計: 1,、試驗室功能室的設臵應根據工程內容、工程量和所開展的試驗檢測項目等定,。 2,、對于路基、橋梁,、隧道和路面主體工程,,所設立的試驗室一般應包括土工室、集料室,、石料室,、水泥室、水泥混泥土室,、?標
化學實驗室內有很多精密儀器以及繁多種類的藥品,,有些是易燃易爆的,有些有強烈的腐蝕性,,還有些容易揮發,。在進行化學實驗的時候,,經常會產生無毒或有毒的氣體,這個時候就不得不聊到通風問題了,,在一個實驗室內,,通風該如何設計?通風材料該如何選擇,? 通風系統型式的選擇 化學實驗室內一般都設有通風柜,,用來做一些危害性比較大的實驗(包括散發有害的有機和無機氣體的實驗),所以敞開的實驗臺上是否還要設局部排風系統,,應根據具體情況而定,,對于經常做大量散發危害性氣體實驗的實驗臺,可以設置局部排風系統,,如果是偶爾做危害性較大的實驗,,那么可以在通風柜中操作這些實驗,這樣就可省去實驗臺上的局部排風系統,。若實驗臺上未設置局部排風系統,,則實驗室應該設置全面排風系統或者吊扇進行通風換氣,二者沒必要同時設置,。 局部排風系統有兩種類型,,第一種是上排風,既在實驗臺上設置局部排風罩,;第二種是下排風,,即排風管從下一層吊頂穿過樓板,接實驗臺上的“萬向”排風罩,。上排風系統的排風罩要覆蓋整個實驗臺面,,下排風系統中的小排風罩只需覆蓋實驗臺上做實驗處的小局部空間,所以上排風
飲料食品理化實驗室在專業上主要涉及食品相關理化指標的檢測,,主要檢測項目有蛋白,、水分、灰分,、鈣,、磷、鹽,、微生物,、礦物質、藥殘等,。 實驗室設計要求 環境要求 通風 為了防止實驗室工作人員吸入或咽入一些有有毒的,、可致病的或毒性不明的化學物質和有機氣體,實驗室中應有良好的通風,,必要時應設空調,。通風設備有:通風柜,、通風罩或局部通風裝置。 濕度和溫度 實驗室要求適宜的溫度和濕度,。室內的小氣候,,包括氣溫、濕度和氣流速度等,,對在實驗室工作的人員和儀器設備有影響,。夏季的適宜溫度應是18-28℃,冬季 為16-20℃,,濕度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之間,。除了特殊實驗室外,溫濕度對大多數理化實驗影響不大,,但是天平室和精密儀器室應根據需要 對溫濕度進行控制 ,。 潔凈度 室外大氣中的塵埃,借通風換氣過程會進入實驗室,,實驗內含塵量過高,,空氣不凈,不但影響檢測結果,,而且,,其微粒落在儀器設備的元件表面上,可能構成障礙,,甚至造成短路或其他潛在危險,。 設施要求
實驗室設計容易忽略的問題
生物實驗室裝修設計要點 生物安全實驗室,也就是生物實驗室,,是用來進行生物科相關的場所,。一般在學校里都會有生物實驗室,醫院的驗血區也是生物安全實驗室,。生物實驗室裝修設計有哪些要點,?上