混凝土結構,,群房
圖紙簡介: 2012年最新大院圖紙,,多層辦公樓,,全套施工圖紙 投稿網友: ahqiu521 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份:
圖紙簡介: 完整全套辦公樓及宿舍樓建筑業施工圖,,包括平面圖,,立面圖,,剖面及墻身大樣圖,。 投稿網友: lilongfei913 上傳時間: 2014-01-02
辦公樓長51m,,寬28m,;4層,最大層高3.9m,;每層布置3個消火栓是否滿足規范要求,?中間一個消火栓到最遠距離的房間門口約25m,從房間門口到房間內最遠點8.5m左右,。兩者加起來33.5m,,超過30米了!當最遠的房間發生火災,,布置在中間的消火栓能否起到作用,?謝謝!
圖紙簡介: 設計說明,,平面圖,,立面圖,剖面圖,樓梯詳圖等等 投稿網友: feger007 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份:<
圖紙簡介: 個人畢業設計,,只是作為參考,,歡迎指正錯誤~ 投稿網友: frank280559196 上傳時間: 2013-06-11 圖紙
圖紙簡介: 本圖為多層層框架結構辦公樓建筑施工圖,地上6層地下1層,,承臺基礎,,場地類別三類,抗震設防烈度7度,,抗震設防類別丙,圖紙可供參考~ 投稿網友: fuckjapanase 上傳時間: 2014-03-05
圖紙簡介: 本圖為XXX地框架結構辦公樓結構施工圖,,抗震設防烈度為7度,,包括:基礎平面圖,一層平面圖,,標準層平面圖,、側立面、正立面,、刨面,、各層平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: maoyinyang 上傳時間: 2014-02
請問下大家,,在做多層辦公樓房時(3~7層),,像通信機房、網絡機房這樣的房間樓面活荷載一般取多大???還有資料室應該是按照2.5KN/m2取還是按照5KN/m2取合適呢?還請大家多多提供個人意見啊~
問題一:地上四層辦公樓,,無空氣調節系統,,總建筑面積4000㎡,底層設有職工食堂,。請問該建筑需設噴淋系統么,,如果需要,全樓都設置么,? 問題二 : 地上 四層辦公樓,,無空氣調節系統,總建筑面積4000㎡,地下一層設有職工食堂,。請問該建筑需設噴淋系統么,,如果需要,全樓都設置么,? 謝謝~
7層商業辦公樓結構施工圖
現有一主體三層,,局部四層的辦公樓,局部四層的房間位于辦公樓的中間,。供暖干管敷設在三層樓板下,,在有四層房間的位置采用中供式雙管系統,其余房間采用垂直單管順流式,,問這樣的系統是否合理,?如果不行的話,應該采用哪種系統呢,?望大家踴躍發表意見,,謝了。
第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水:……三、體積超過5000m3的車站,、碼頭,、機場建筑物以及展覽館、商店,、病房樓,、門診樓、圖書館,、書庫等,;五、超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑,。多層辦公樓是參考第三點中的“展覽館,、商店、病房樓,、門診樓,、圖書館、書庫等”來做呢(因為這里有個“等”字),?還是按第五點的其他民用建筑來考慮消防,?請教各位水友!
圖紙簡介: 多層框架辦公樓平面施工圖,,包括平面圖,,立面圖,,剖面圖,樓梯大樣圖等 投稿網友: cy646808959 上傳時間: 2014-01-20
建筑電氣設計。,。,。一個有地下室的建筑項目。樓上部分,,,,有很多三層獨立小樓,還有很多二類高層這些,。,。。請問,,。,。這種三層小樓需要設置電氣火災監控系統嗎,?我問了水專業。室外消防用水量大于25L/S,,需要設置消火栓,。。那我還要設置消防聯動嗎,?,?感覺和單獨的項目有點不一致啊。,。,。有沒有可能只設置電氣火災監控系統而不設置火災報警呢>>???求賜教啊。,。另外對于視頻安防系統,。主要還有電梯五方對講系統,,。這個需要設置嗎,??,?
瑞典,,地標項目獲獎3XN的獲勝設計標志著瑞典斯德哥爾摩的瓦靈比Parkstad的入口,在工作,、生活與休閑娛樂之間形成了密切的聯系,。該大樓的弧形設計涵蓋了整個場地,形狀生動的陽臺使建筑面向周圍環境開放,從而創造出空中公園的感覺,。建筑底部密集的城市結構在視線高度增添了活力,,而活潑的屋頂設計和鮮花盛開的陽臺讓這里的生活顯得更有聲有色。施工計劃在2011年開始,。
我做的多層辦公樓,每層1000平方米,樓梯原本都想做開敞樓梯,防火規范規定,每個防火分區面積不得大于2000平方米,因此總工叫我每兩層把樓梯封閉起來,做乙級防火門.我覺得特別扭,印象里邊好象多層辦公樓做全開敞樓梯的很多.另外,乙級防火門和甲級防火門的設置情況和位置有什么不同
請問各位辦公樓(針對多層)的體積超過多大應做室內消防?針對廠區(比如廠區內有一座廠房,一個綜合樓,一個庫房,一個宿舍樓)室外消防用水量如何確定?
多層商業辦公樓
多層商業辦公樓專題,,為您提供多層商業辦公樓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多層商業辦公樓 相關的專業交流討論,,更多多層商業辦公樓相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度