《高規》2.0.8條商住樓定義:底部商業營業廳與住宅組成的高層建筑。按高規定義商住樓均為高層建筑,,請問底部設置商業營業廳的十層以下建筑是不是商住樓了呢,?請大家發表高見,,謝謝,。
現在作1棟18層的住宅,,一層是小店面,,有一個店面面積是350平米,是住宅還是商住樓,?是商住樓的話要作火災報警啊,。請各位給予指點。
.0.14 商業服務網點 commercial service facilities居住建筑的首層或首層及二層設置的百貨店,、副食店,、糧店,、郵政所、儲蓄所,、理發店等小型營業性用房,。該用房總建筑面積不超過300m2請問下各位大哥,這300m2指的是一二層商業房的總建筑面積還是指每個門面的建筑面積
一個六層的商住樓,,一,、二層為營業房,上面為住宅,,是營業房和住宅分開配電好一些,,還是按照住宅的單元,營業房和住宅一塊配電好一些,?
做小區的時候經常會碰到這樣一個問題: 高層上面的消火栓是通過水泵房加壓供水提供,,高層下面臨街部分有兩層的商鋪,商鋪的消火栓引入管一般是從商鋪臨街這邊引入,。問題來了:商鋪消火栓給水是從小區的加壓管提供,,還是利用市政管網壓力直接供給?
本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 編輯 上面明顯是住宅,,廁所也是靠外墻的,,住宅的話是可以不表示的,但是是商住樓,,一類公建,,要是審圖的提公建廁所要加排氣扇,如何忽悠能不表示,?話說回來,,即使是商住樓,上面住宅套間里面的廁所到底屬不屬于公共廁所,?如果審圖的提,,我是否能這樣回答他,你家的廁所是否可以日夜隨便給別人使用,?
商住樓一層二層為商鋪,,三層及以上為住宅,請問商鋪部分的供電豎井能和住宅供電的豎井合用嗎,?希望大家多說說看,。合用的感覺不好的原因是住宅為單獨的防火分區,商鋪為一個防火分區,,這樣供電算不算跨防火分區供電,?還是說豎井是單獨的一個防火分區,?
某建筑18層,一,、二層為商鋪,,每層面積約600m2,三~十八層為塔式住宅,,每層四戶,。三~十八層住宅電梯前室需要設自動噴淋系統嗎?
一建筑物,地下一層,,地上二十八層,。地下一層為停車庫,裙樓一至四層為商業建筑,,裙樓建筑高度小于24米,,五層至二十八層為一梯四戶住宅。請問該建筑物是商住樓還是綜合樓,?審核時定性為綜合樓,,而消防審批時為商住樓。按照《高規》第7.3.3條,,如為商住樓,,其火災延續時間為2小時;如為綜合樓,,其火災延續時間則為3小時,。
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅,;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓,。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,,二~六層為單元式住宅的商住樓,,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水,?按照06規范設否,?如設,,消防水量如何確定?
本人正在做一個項目,,七層商住樓,,底層一至二層臨街商鋪,每一套商鋪是獨立的兩層樓,,三至七層為住宅,。商鋪設置室內消火栓,保證兩股水柱,,可是每個商鋪都是獨立的,,沒人的時候都關門了,發生火宅時候,,消火栓都在室內,,如何保證兩股水柱呢,如果把消火栓放到室外墻上,,那不就成了室外消火栓了嗎?
菜鳥求教... 一層為菜市場 二層為商場 均為1300㎡ 3-6層為住宅每層五套(一梯三戶+一梯兩戶),每層面積840㎡ 建筑高22.1m 總建筑面積6000㎡ 總體積23000m3,商業部分與住宅部分不連通,分別有兩部樓梯上下 我準備這樣設計 :一二層做消火栓, 3-6層做雙栓, 不做噴淋, 在屋頂設12T消防水箱 (室內20L/S) 我覺得應該按商住樓設計, 但總覺得商業部分面積挺大的有2600㎡ ,想加噴淋.... 但是加噴淋的話, 應該還要設消防水池(沒地方設?。?還有就是給水我準備市政管網直供 ,其中住宅每戶單獨設1.5T水箱放在屋頂上..
我現在手里有個三層的商住樓,,一層商業,二三層住宅,,住宅單獨設置樓梯,,商業部分按規范要設置消火栓,上面住宅是否設置消火栓,?按我的理解上面住宅可不設,,但是根據建規8.4.3“除無可燃物的設備層外,設置室內消火栓的建筑物,,其各層均應設置消火栓”我又覺得應該設,,正在迷惑中,求各位幫忙解答下,,謝謝
一,、 工程概況 (一)總體概況 序號
現有一項目,屬一類高層,,1-3層為商業,,4-19層為住宅,根據規范,,需要在住宅交通核(公共部位面積僅12平米)設置噴淋,,參照自噴規范 ,商業為中危險等級,;住宅公共部位危險等級屬輕危險級,, 自噴水量該如何?。孔畈焕c處作用面積該如何???
圖紙簡介: 22F商住樓建筑全套施工圖,平面,,正立面,,背立面?zhèn)攘⒚妫T窗大樣等 投稿網友: zasdwer625 上傳時間: 2013-07-25
圖紙簡介: 畫的比較好的施工圖,,值得借鑒,,換歡迎大家下載 投稿網友: yhn821019 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:<
圖紙簡介: 地下2層儲藏室,一二層商業,,2-18層住宅樓 投稿網友: wangguosheng123 上傳時間: 2013-07-19
商住樓和綜合樓有什么區別,?《高規》7.2.4:高級旅館,、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓,、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤...如何區分商住樓和綜合樓,?手頭上有一27層住宅,,群房3層為商場,是否要設置消防卷盤,?