87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四,、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓,。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,,二~六層為單元式住宅的商住樓,,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水,?按照06規范設否,?如設,消防水量如何確定,?
1、共四層,,一層為商鋪,,二、三,、四層均為住宅,,這樣的商住樓消防應該如何設計?2,、每間商鋪大概48㎡,如果設計消防給水,,那么是不是每間商鋪都需要兩個消火栓,?樓上的住宅消防又該如何設計?小弟初來乍到,,望大家不吝賜教,,謝謝!
本帖最后由 版專攻 于 2015-12-22 15:33 編輯 商住樓消防給水設計目前有2點有爭議的地方:其中火災延續時間2h,,個人認為沒有任何問題,。 1.室內消火栓用水量是住宅和商業分開計算取大值還是按照《水消規》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋頂消防水箱是按住宅和公建取大值還是建筑物整體定性取,。 個人觀點: 住宅和商業應該分開計算,,分別取大值。原因有2點:1.除了給排水專業其他專業都能把商業和住宅分清楚,,我想給排水設計也屬于消防的一種,,也是可以分清楚的。2.依據《建規》5.4.10和P217頁的條文解釋,。條文解釋說了2點:(1)住宅部分說的是室內消火栓系統(和非住宅部分比沒有說自動噴水滅火系統),,沒有說消火栓配置,,消火
多層商住樓有兩類:一類是一層或一二層設有商業網點的單元式住宅樓;另一類是連家店,,“連家店”大多為兩層,,有時為三層或四層,每套的面積幾十平方米到幾百平方米不等,,下部為商店,,上部為住宅,這類建筑在銷售和使用上異常靈活,因而在城郊和小城鎮非常普及,。而這些類型的建筑的消防給水,,防火規范未有明確的說明,建設單位往往消防意識淡薄,,重經濟效益而漠視消防安全,,不愿投入更多的資金。一些設計人員對規范理解錯誤,,執行起來標準不一,,有的漏設消防給水;有的為了回避責任,、通過審查,,從嚴執行規范,造成浪費。湖南衡陽八層商住樓特大火災以后,,無論建設,、設計單位,還是消防主管部門,,均對商住樓防火問題產生了足夠的重視,。關于商住樓室內消防給水是否需要設置,如何設計,,筆者談談自己的看?,供大家參考?一、如何區分商業服務網點和商業營業廳,? 關于商業服務網點:《建筑設計防火規范》GBJ1
請教幾個問題:本人在做位于北方的一高層商住樓,地下一層為車庫,,地上1,2層為店面,,3-30層為單元式住宅。總高度為90m,請問:1.地下室及店面設計噴淋系統,,住宅部分的電梯前室及公共走道是否設計噴頭?2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,,為防凍哪種保溫最經濟有效? 謝謝,!
多層商住樓有兩類:一類是一層或一二層設有商業網點的單元式住宅樓,;另一類是連家店,“連家店”大多為兩層,,有時為三層或四層,,每套的面積幾十平方米到幾百平方米不等,下部為商店,,上部為住宅,,這類建筑在銷售和使用上異常靈活,因而在城郊和小城鎮非常普及,。 而這些類型的建筑的消防給水,,防火規范未有明確的說明,建設單位往往消防意識淡薄,,重經濟效益而漠視消防安全,,不愿投入更多的資金。一些設計人員對規范理解錯誤,,執行起來標準不一,,有的漏設消防給水;有的為了回避責任,、通過審查,,從嚴執行規范,造成浪費,。湖南衡陽八層商住樓特大火災以后,,無論建設、設計單位,,還是消防主管部門,均對商住樓防火問題產生了足夠的重視,。關于商住樓室內消防給水是否需要設置,,如何設計,筆者談談自己的看?,供大家參考?一,、如何區分商業服務網點和商業營業廳? 關于
對于多層商住樓的消防如何設計,,比如底一層商店或底兩層商店這樣的六層或七層住宅新建規對多層商住樓似乎是忽視了,,真搞不懂該怎么做了8.3.3 設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其它公共建筑宜設置消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。如果商店面積超過200平米,,是不是考慮僅在商店部分做消防軟管卷盤或輕便消防水龍,。那如何做也是個問題。希望有高手能給小弟一些提示,,謝謝,!
本帖最后由 sljhnsexn 于 2013-8-20 13:56 編輯 文章在分析商住樓消防設計中存在的常見問題 的基礎上,進行了對策性的思考,,進一步明確了商住樓的定義,,并對規范商住樓消防設計中 需要修訂、完善的內容提出了建議,。1,、商住樓的鑒定對商住樓進行正確的鑒定,是為建筑定性的關鍵,,也是消防設計和審核的基礎,。《高規》第 2.0.8條對商住樓定義如下:商住樓是底部商業營業廳與住宅組成的高層建筑,。準確把握和 理解商住樓的定義,,就要了解商住樓與底部設置商業服務網點的住宅樓
圖紙簡介: 某高層商住樓消防通風設計平面圖,不錯的圖紙,,僅供參考,,歡迎下載! 投稿網友: aweis 上傳時間: 2013-10-26
高層商住樓自動噴水滅火系統與消火栓系統的優化組合設計目前城市上許多高層住宅建筑為商住形式高層建筑?以前許多設計單位將商住樓看成兩種防火性質建筑的組合,雖然整個商住樓均設有消火栓系統,但作為商業樓的裙房部分設置自動噴水滅火系統,作為住宅的標準層未設自動噴水滅火系統?這并沒有嚴格按照《高層民用建筑設計防火規范》的相關規定來進行設計?商住樓從消火栓系統設置的角度,可分為商業樓和住宅樓兩部分?由于商業樓的用水量標準比住宅樓的用水量標準大,商住樓的全部消火栓消防用水量按商業樓標準設計,這樣住宅樓部分的用水量實際就多出了不少,多出的這部分用水量就可用來供自動噴水滅火系統?例如《高層民用建筑設計防火規范》7.2.2條規定建筑高度超過50m的高層商住樓消火栓系統的用火量為40L/s,而一類住宅的消火栓用水量也只需要20L/s,所以標準層的實際供水量比用水量多出了20L/s,而一般住宅公共部分所設的噴頭不多,20L/s的水量基本能滿足該層噴頭全部打開時所需水量?因此,從用水量的角度來看,商住樓標準層部分的消火栓部分用水量可用于自動噴水系統,只需從消火栓立管上接出一支管連入標準層內自動噴水系統?當消火栓系
圖紙簡介: 本建筑物為七層商住樓,,分別有地下一層,,一層為商鋪,二至七層為住宅,;建筑物高度為21.5米.設計內容:建筑給水排水設計部分:1.生活給水系統: 2.排水系統,;3.消火栓給水系統;4.干粉滅火器配置,。圖紙內包含:設計說明,,各層給排水平面圖,各管道系統圖,,大樣圖,。 投稿網友: he68169253
多層商住樓有兩類:
圖紙簡介: 某高層商住樓,地上17層,,地下2層,,圖紙包括設計說明、給水系統圖,、排水系統圖,、消防系統圖 ,、噴淋系統圖等,可供參考,。 投稿網友: yuzhaotian 上傳時間: 2013-08-23
2014版建筑設計防火規范中第5.4.10條第三款:住宅部分和非住宅部分的安全疏散,、防火分區和室內消防設施配置,可根據各自的建筑高度分別按照本規范有關住宅建筑和公共建筑的規定執行,;該建筑的其他防火設計應根據建筑的總高度和建筑規模按本規范有關公共建筑的規定執行,。在條文解釋中對于消防水量的取值,室內未特意說明,,但室外消防水量的計算做了明確規定,。那么室內消防水量的取值是否分別取值后按照大值進行計算,還是直接按照公建取值,?有工程師認為應當按照公建直接取值,,我不這么認為,舉個簡單案例,,某一商住樓,,總高度99米,商業部分面積小于1000平米,,體積小于5000立方,,高度小于24米,按照防火規范,,只對住宅進行室內消火栓配置,,住宅消防水量為20L/s;但按照一類公建直接取值消防水量為40L/s,;故我認為應當分別取值后以大值進行室內消防水量計算,。請大家討論。
圖紙簡介: 本次圖紙為四層商住樓,圖紙包括:設計與施工說明及圖紙,,地下室采暖,,給排水及消防管道平面圖,一層-四層采暖,、給排水,、消防平面圖,衛生間給排水大樣圖,,生活給水系統、采暖系統圖,,排水,、消防給水系統圖,。采暖為下供上回,給水系統下行上給,。 投稿網友: chouniuniu1987
圖紙簡介: 框架結構,,一、二層為商場,,三~八層為住宅,,設計內容包括:建筑物內生活給水系統,生活排水系統,雨水系統,自動噴水滅火系統,消火栓系統,滅火器配置。圖紙內容包括:各層平面布置圖,、給水系統圖,、排水系統圖、消防及自噴系統圖,、衛生間大樣圖,。 投稿網友: gangli8079
多層商住樓消防給水設計幾點問題的探討 來源:《智能建筑與城市信息》 作者:吳明偉 【摘 要】闡述了商住樓的定義以及分類,規范對商住樓消防給水設計的規定,,消火栓布置的幾種方式,。【關鍵詞】商住樓 商業服務網點 商業營業廳 消防給水 消火栓 商住樓是一種較常見的房屋結構形式,,它底部一層或兩層為商業用房,,上部為多層普通住宅。近年來隨著房地產業的不斷升溫和小城鎮的開發,,沿街商住樓越來越多,。然而《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)對商住樓的消防設計的規定卻不十分明確,使設計人員對商住樓的消防給水設計存在很多困惑,。本文就商住樓消防給水設計中所遇到的幾個問題做一個探討,,供大家參考。1 商住樓的分類 商住樓按目前規范可分為兩類,,一類為底部設有商業服務網點的商住樓,,第二類為底部設有商業營業廳的商住樓。 底部設有商業服務網點的住宅:首層或首層及二層設置的百貨店,、副食店,、糧店、郵政所,、儲蓄所,、理發店等小型營業用房的居住建筑。該小型營業用房建筑面積不超過300m
菜鳥求教... 一層為菜市場 二層為商場 均為1300㎡ 3-6層為住宅每層五套(一梯三戶+一梯兩戶),每層面積840㎡ 建筑高22.1m 總建筑面積6000㎡ 總體積23000m3,商業部分與住宅部分不連通,分別有兩部樓梯上下 我準備這樣設計 :一二層做消火栓, 3-6層做雙栓, 不做噴淋, 在屋頂設12T消防水箱 (室內20L/S) 我覺得應該按商住樓設計, 但總覺得商業部分面積挺大的有2600㎡ ,想加噴淋.... 但是加噴淋的話, 應該還要設消防水池(沒地方設?。?還有就是給水我準備市政管網直供 ,其中住宅每戶單獨設1.5T水箱放在屋頂上..
某商住樓安裝施工組織設計
二類高層商住樓,,首層為每間不超過100平米的商鋪,二層為2400平米左右的商場,,三層以上為住宅部分,,首層不用設自噴吧,?規范好象沒有要求.可能要看審圖人員的理解,有時候他們理解商業網點的面積為一層所有商鋪的總面積.
商住樓消防設計
商住樓消防設計專題,,為您提供商住樓消防設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與商住樓消防設計 相關的專業交流討論,更多商住樓消防設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題