本單位剛建個發電機房,,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,請問一下這樣是否允許,有沒有這方面的規范,,謝謝了,。
系統二次側采用的是N接地,,發電機待并側采用的是B相接地,,采用的是取一個B相,A相比較相序,。 我想問一下這么接的話同期時候系統二次側B相就接地了,,會對整個系統造成什么影響嗎?,?
最近在研究發電機與市電切換的問題,,到網上了解了很多,但是眾說紛紜,,在這里請教各位,,望能給出有理有據的答復。1,,發電機的零線需要接地嗎,?2,,若發電機的零線接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的,?3,,若發電機的零線不接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的,?4,若發電機的零線不接地,,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下,?5,發電機零線接地與不接地,,有強制措施嗎,?規范在哪里可以找得到?
現我站30MW發電機組并入主系統電網,,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,,在無轉動慣量等其他參數的前提下,如果解網運行,,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒,?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,,希望有所幫助,!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球,。二,、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,,特別是去年冬季,,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴
現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,,20KV的升壓變壓器,。升壓后供給其他車間用電,應該怎么計算要用多大的發電機呢,?
發電機同期并網技術條件成立,,我們需要并網,需要辦理什么手續,,誰來設計并網方案,,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,,我們可以由電網并網后,,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,,而不反送給電網
一,、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地,、斷續接地,、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,,金屬性接地,、電弧接地、電阻接地之分,,以及真,、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地,。2) 定子繞組絕緣損壞,。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地,。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,,引起接地報警,。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,,都會引發定子接地報警信號,。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警),。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真,、假接地。當定子一相為金屬性接地時,,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,,各線電壓不變且平衡,。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值,。由
看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,,多謝!
小弟想了解發電機的工作過程,,請大哥們幫忙科普一下,!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,,是否在不同的位置,,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0,。就是說,,固定的角度有力矩,?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷,?3:如新能源汽油發電機,,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎,?4:發電機能否做成往復運動的發電機,,就像直線電機那樣,往復運動,。發電機功率和體積有對應的比例嗎,?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津,!謝謝,!
知識點:發電機空氣冷卻
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,,這時如果發電機不啟動,,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了,。這種情況需要考慮嗎,?
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),,這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素,?越詳細越好,,或者推薦一些資料做參考。跪謝了,!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子,。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統,。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償,。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償,。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~!
有四臺1370KW發電機,,要并網,,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,,是否可以直接并入10KV電網,。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝,?謝謝,。
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,,要求廠家給與整改,,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的,。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能,?或者說允許加時延嗎,? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,,謝謝?。?!
我廠現正建TRT,,發電機PT圖如下圖
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
1500kw發電機
1500kw發電機專題,為您提供1500kw發電機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與1500kw發電機 相關的專業交流討論,,更多1500kw發電機相關內容請訪問