亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于自備發電機的容量的選擇,!

    如果在應急系統中除了照明,,消防等負荷外,,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),,這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素,?越詳細越好,,或者推薦一些資料做參考。跪謝了,!

  • 關于自備柴油發電機容量選擇的問題

    對于一個住宅小區,,有十座高層,其中兩座超百米,,分十幾個防火分區,。從負荷分類來看有相當多的一類和二類負荷。現市電不滿足雙電源要求而自備發電機,。選擇容量時請問:1,、一般要把那些二類負荷計算入內?2,、要把所有分區的消防負荷都計算入內嗎,?3,、火災時,不在火災區域的一類負荷能否切除(沒有市電的自發電狀態),?謝謝大家,!

  • 關于自備發電機房的消防問題

    地下室自備發電機房的消防設置,原設計圖紙為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統,有沒有其他比較經濟的消防設置可以代替?二氧化炭、水噴霧等消防對于電氣火災的區別是什么呢,?哪位老師能告訴我~

  • 消防電源:自備柴油發電機

    本廠區有一路獨立的10KV電纜供電,,10KVA內有3臺變壓器,消防設備安二級負荷設計,,總用電容量100KW左右,!有必要要設柴油發電機嗎?如采用柴油發電機作備用電源,,消防設備(如消防泵,,消防電梯,應急照明,、防火卷簾)末端還需雙電源切換嗎,?

  • 請教自備發電機的零線接地問題

    我所在的廠子最近拉來一臺30干瓦的不并網自備發電機,按規定我們安裝的時候應該將它的零線單獨的可靠接地。現在我看了廠里所有建筑物的總配,發現它們都做了可靠的重復接地,。那請教各位,像這種情況發電機的零線不倣單獨的接地可以嗎?望各位談談各自的看法?/p>

  • 工廠自備發電機出線回路的問題

    工廠自備發電機出線回路的問題

    工廠自備發電機的出線有沒有配電柜的,?是不是直接接入用電回路的?,?(問題有點繞,也就是如果自備電機要有幾個回路是不是有專門的配電柜,?)沒做過、沒見過,、沒資料,,三無,求教現場的兄弟們,,最好附點圖紙或照片,,謝謝幫助我的好心的大哥大姐!,!

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 請教大家自備電站的發電機中性點怎么辦?

    我單位準備建一自備電站(不并入電網),,總容量?MW,,用5臺1.2MW的柴油發電機組并機運行,發電機的額定電壓為10.5KV,。請問發電機的中性點是直接懸空還是需安裝接地柜,?

  • 自備應急柴油發電機室的面積要求?

    請教:自備應急柴油發電機室的面積有什么具體要求,,一般的柴油發電機的尺寸是多少(我沒找到這方面的資料),,儲油間是否也有要求?

  • 自備柴油發電機組的設置原則問題

    最近本人在網上下載了題為《談民用建筑自備柴油發電機組的的選用》的一篇論文,,里面講到了自備柴油發電機組的設置原則:(1)當民用建筑需按一級負荷要求供電時,,若城市電網能提供二路獨立電源(一用一備或相互備用),則可不設柴油發電機組,;但當一級負荷中有特別重要的負荷時,,則一般應設柴油發電機組作為應急電源。(2)當電網只能提供一路電源時,,為滿足對一,、二級負荷的供電要求,一般應設置柴油發電機組,,此時機組將作備用電源及應急電源使用,。對于這一原則,小弟有二點不明,,請各位同仁指點:1,、城市電網的二路獨立電源怎么理解?2,、一級負荷中特別重要的負荷指的是哪些負荷,?另外,對于民用建筑中自備柴油發電機組的設置原則,,各位同仁可以在此發表一下不同看法,!

  • 求教:自備發電機需要無功補償么,?

    自備發電機,,與進線同一回路進來,雙電源切換,,因此,有通過無功檢測的取樣電流互感器,,也就是如果使用自備發電機時同樣會啟動投切電容器,,不知道這樣是否正確?好像以前聽過在自備發電機運行時不能加無功補償,,還是不需加無功補償,?

  • 自備發電機作為第三電源怎樣接入低壓母線且如何切換

    自備發電機作為第三電源怎樣接入低壓母線且如何切換?自備發電機就是在市電停電的情況下給重要設備供電的.請哪位能給個詳細的低壓一次系統圖.當地的供電部門說一定要在低壓總柜里進行切換,可這樣發電機在應急的情況下帶的是該低壓母線上所有負荷,要手動切除非重要負荷.還有當地供電部門不同意按消防要求進行自備發電機自己啟動和自動切換.這樣對于一級負荷或一級負荷中特別重要的負荷怎么保證雙電源在規范要求的時間內自動切換呢.

  • 求教個關于發電機排煙的問題

    本單位剛建個發電機房,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,,請問一下這樣是否允許,,有沒有這方面的規范,謝謝了,。

  • 關于發電機與市電的切換

    最近在研究發電機與市電切換的問題,,到網上了解了很多,,但是眾說紛紜,在這里請教各位,,望能給出有理有據的答復,。1,發電機的零線需要接地嗎,?2,,若發電機的零線接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的,?3,,若發電機的零線不接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的,?4,,若發電機的零線不接地,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下,?5,,發電機零線接地與不接地,有強制措施嗎,?規范在哪里可以找得到,?

  • 請教各位,,發電機怎么選擇

    現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,,20KV的升壓變壓器。升壓后供給其他車間用電,,應該怎么計算要用多大的發電機呢,?

  • 怎樣采購玉柴柴油發電機

    在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,,希望有所幫助,!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球。二,、按市場需求量價格而異其次,,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,,市電供不應求,,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三,、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴

  • 關于發電機頻率電壓的問題

    現我站30MW發電機組并入主系統電網,,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,,在無轉動慣量等其他參數的前提下,如果解網運行,,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒,?

  • 發電機并網需要什么手續

    發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,,需要辦理什么手續,,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,,我們的發電量為16MVA,,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,,而不反送給電網

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,,圖中計算方法、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,多謝!

  • 關于發電機同期的一點問題

    系統二次側采用的是N接地,,發電機待并側采用的是B相接地,,采用的是取一個B相,A相比較相序,。 我想問一下這么接的話同期時候系統二次側B相就接地了,,會對整個系統造成什么影響嗎?,?

點擊加載更多

自備發電機

自備發電機專題,,為您提供自備發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自備發電機 相關的專業交流討論,,更多自備發電機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度