  • 企業備用250kw發電機日常維護

    企業備用250kw發電機日常維護,,華全動力介紹,! 一、 企業備用250kw發電機日常維護1,、進行繞組溫度檢測2,、軸承溫度檢測3,、發電機輸出參數檢測以及環境檢測。二,、企業備用250kw發電機預防性檢查1,、在機組運行過程中每間隔500h定期進行以下項目檢查:①冷卻部位清潔度檢查②檢測定子線圈絕緣電阻③根據需要檢查軸承運行狀況④檢查軸承潤滑脂流量2、在機組運行過程中每間隔5000h定期進行如下項目檢查:①冷卻部位清潔度檢查②檢測定子線圈絕緣電阻③檢測轉子線圈回路絕緣電阻,,(旋轉整流器所有接線柱斷開,,測試時用500V的兆歐表)④檢測電壓、電流,、溫度,、軸承和振動⑤檢查軸承運行情況⑥檢查電機與網線連接,擰緊接線柱⑦檢查端蓋的密封度⑧檢查電機正常運行時的各項功能,。3,、在企業備用250kw發電機運行過程中每間隔15000h定期進行如下項目檢查:①清潔②檢查③消除缺陷④更換軸承潤滑油⑤

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 柴油發電機組250kw價格了解嗎,?

    許多因素影響選用發電機組的大小,。用戶在選用一臺柴油發電機組以前必須仔細考慮以下幾點。由于其啟動特性,。它每年不超過200小時以平均80%最大功率運行,、機組功率標定,一般供給用戶的柴油發電機組為常用機組它可以連續12小時以額定功率向負載供電(其中有1小時以110%額定功率運行的能力),。發電機組與三相電機容量選配時,。 在市電故障不太頻繁且供電時間不長的時候用戶可以使用功率標定為備用機組的發電機組、考慮今后系統增加的用電量,,另外每年以100%最大功率運行的時間不應超過25小時.其中系統用電負載的特性就是一個重要的因素,,將會產生高達電機額定電流6倍的浪涌電流,啟動電流就很平穩,,不會對發電機組造成沖擊,,建議考慮安全系數1:     1、系統容許的電壓降.5即1,、是用作常用發電機組還是備用發電機組,,這些電動機直接連接電源系統。 2,、如果直接在線啟動,、電動機起

  • 250kW柴油發電機自動控制原理圖

    圖紙簡介: 本土是一張250kW柴油發電機自動控制原理圖,沒有材料表,。 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 <

  • 具有自切換操作的柴油發電機250kw價格

        我們知道發電機組功能分為很多種,,像靜音型的,移動型的,,拖車型的等等,,那么具有自切換操作的柴油發電機250kw價格是多少錢,?小編為您推薦是十二萬左右。 柴油發電機組專業資訊報道:自切換柜(又稱ATS柜,,雙電源自動切換柜、雙電源自動轉換柜)主要用于主電源和應急電源之間的自動切換,,它與自啟動柴油發電機組一起組成了自動應急供電系統,,可以在主電源停電后自動的將應急照明、保安電源,、消防設備等負載切換到發電機組上,,是醫院、銀行,、電信,、機場、電臺,、賓館及工廠企業應急供電電源及消防電源等不可或缺的電力設施,。ATS自動化電柜操作方法有2種     1、模塊手動操作方式:     打開電源鑰匙后,,按模塊“手動”鍵直接啟動,,當機組啟動成功正常運行后,與此同時自動化模塊

  • 250KW發電機零線帶電是什么原因,謝謝

    我公司因是在海島上,,所以平時用電都是靠發電機,,共有四臺機組輪換運行. 現在有一部250KW上海柴油機廠生產的發電機組,其配套的發電機是無刷馬拉松機,現在使用的了近三年,前幾天突然出現了零線有電情況,電壓達到了95V,經我們測試,相與地絕緣點幾乎為零,三相都是如此,有人說是接地線截面小或接地極效果不好,我們都反復做了調整但還是沒有解決. 現請問:1 為什么會出現這樣的情況? 2 現在怎么消除零線帶電的情況?

  • 發電機并網需要什么手續

    發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,,需要辦理什么手續,,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,,我們的發電量為16MVA,,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,,而不反送給電網

  • 發電機的事故及處理匯總

    一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地,。定子接地有瞬時接地,、斷續接地、永久接地之分,,內部接地和外部接地之分,,金屬性接地、電弧接地,、電阻接地之分,,以及真,、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地,。2) 定子繞組絕緣損壞,。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,,引起接地報警,。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,,都會引發定子接地報警信號,。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警),。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,,應判明接地相別和真、假接地,。當定子一相為金屬性接地時,,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,,各線電壓不變且平衡,。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,,圖中計算方法、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,多謝,!

  • 關于發電機發電過程的疑問!

    小弟想了解發電機的工作過程,,請大哥們幫忙科普一下,!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,,是否在不同的位置,,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0,。就是說,,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷,?3:如新能源汽油發電機,,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎,?4:發電機能否做成往復運動的發電機,,就像直線電機那樣,往復運動,。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里,!小弟在等著大哥指點迷津,!謝謝!

  • 發電機的冷卻方式有哪些,?

    知識點:發電機空氣冷卻

  • 我這樣補償柴油發電機可以么,?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么,?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~!

  • 發電機縱差動保護有死區嗎,?

    發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下,?為什么具有死區,?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,,短路電流就越?。繛槭裁??

  • 8KW發電機開關配置/////??

    8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.

  • 發電機帶全部負荷的設計

    兩個主系統圖,,請大家、版主指教,,對與不對,,急用啊,!

  • 發電機失磁以后怎么處理

    在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢

  • 關于發電機的制冷方式選擇

    請教各位,,水冷式的發電機,那發電機是由我們電氣專業選的嗎,,那我應該怎樣跟給排水的提條件呢,?比如用水量多少等等,我看了些發電機樣本都沒有這方面的資料啊,。另外,,關于制冷方式的選擇,是選風冷好呢,,還是水冷的好,?這兩種方式都怎么實現呢?

  • 發電機與配電系統的連接

    發電機與配電系統的連接

    我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,,以備市電停電時應急用,。我準備如圖接線,當市電停電時,,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器),。當市電恢復時,,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,,因為低壓進線開關已經斷開,,不知這樣接是否正確?另外,,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地,。

  • 3000KW同步發電機的電抗

    請問3000KW無刷12極10.5KV凸極式同步發電機的電抗大約為多少,?用電流繼電保護時怎樣整定?差動保護怎樣整定?下面的附件如二樓的圖片,,不用打開了,,附件怎么不能刪除?

  • 關于柴油發電機容量的選擇

    11KW的三相異步電動機一臺,,直接采用柴油發電機組供電,,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的,?