現在大四做的是一個小的課程設計,,一層辦公樓的空調設計,,我們采用的是多聯機的系統,。問題1.我查過好多規范,,但是沒找到辦公室每平方米多少人,?問題2.新風的考慮,,房間新風是30.我們可不可以直接把新風管道通入房間,?還是連接到室內機,,經過風機盤管送入房間,?問題3.樓層沒有設備間,新風機組放在樓梯間還是樓道,?求大神解答小弟的問題
圖紙簡介: 全套通風空調系統設計,,曾獲得美的MDV空調設計大賽一等獎 投稿網友: haoxinpeng_2008 上傳時間: 2013-09-06
看看就知道!??!
現有一棟32F 140m高超高層辦公樓,業主方擬采用VRV系統?,F(xiàn)在我們想說服業主采用風機盤管+新風的方式,,主機配置方面可能采用冰蓄冷+燃氣鍋爐。我個人覺得辦公樓分開出租,,VRV系統使用靈活,,適合加班,分別計量也要簡單一些,。求教有經驗的大俠指教一下這類辦公樓的空調方案,。另外,該辦公樓為玻璃幕墻圍護,,南北辦公室進深9.5m 東西進深13m,,個人感覺需要進行內外分區,,大家有什么意見。
通過一個吊頂式空調器把空氣處理到送風狀態,經散流器分別送到各個辦公室,。從而達到室內溫濕度要求,。 各辦公室均不設置風機盤管這樣行不行的通啊?。,。≈x謝
一單建辦公樓,,2層,,每層面積1200平米。宿舍,,資料室,,大型會議室有1200平米,剩下的是辦公室?,F(xiàn)在設計考慮采用多聯機,,室外機放屋頂。不知道新風怎么解決好,。采用一拖一的新風機+廁所排風,?還是搞新風換氣機好?
本工程為成都市××學院辦公樓,,磚混結構共三層,,建筑面積1381m2。底層為教室和機房,,二,、三層為辦公室、會議室等,。業主已給出建筑平面圖和各個房間的功能,,要求設計本辦公樓的中央空調系統,實現每個有人員房間的夏季空調供冷,。word版本,!
如圖所示!
這可是我費了很大心血完成的呀,,大家要回帖啊
圖紙簡介: 1.本工程為C3區辦公中央空調系統,,建筑總面積約2000m2,,位于四層。主要功能為辦公室,、會議室等,。 2.冷熱源采用風冷式冷熱水機組,末端采用風機盤管加新風,。 3.圖紙包括:設計說明,、平面圖、大樣圖等,。 投稿網友: qujiangxian
1,、概況 深圳綜合開發研究院辦公樓位于風景秀麗的深圳銀湖湖畔,地上四層,,地下一層,,是一座集辦公、科研,、會議及健身,、娛樂為一體的綜合樓??偨ㄖ娣e8900m2,,其中地上建筑面積8000m2。附屬設施一座建筑面積1500m2的職工食堂,。 2,、設計參數 2.1 空調房間設計參數。 2.2 全樓空調總耗冷量為1350kw,,冷指標129kw/m2,。 3、空調冷源 3.1地下室冷凍機房設置螺桿式冷水機組2臺,,每臺制冷量700kw,,功率138kw,冷凍水流量121m3/h,,冷卻水流量:145m3/h,。設計選用約克公司產品(機組有ddc接口)。 3.2冷凍水循環泵二用一備,,流量150m3/h,,功率18.5kw,揚程28mh20,。冷卻水循環泵二用一備,,流量160m3/h,功率22kw,揚程32mh20,。 3.3 屋面設置二臺方形冷卻塔,,每臺處理水量175m3/h。 4,、空調系統設計 4.1 空調水系統為雙管制一次泵變流量系統:通過在供,、回水干管間設壓差旁通閥以及末端設備設置電動二通
圖紙簡介: 6層辦公樓空調設計外加防排煙系統 建筑面積大約6000多平米 投稿網友: bradyfree 上傳時間: 2013-07-20
這個問題我琢磨了久,也困惑了很久,希望各位同行看看我對此問題的理解合理與否,并給出你們認為正確的理解.謝謝各為了.比如一間辦公室大為50平米,根據暖通資料可查出辦公室空調冷負荷為145W/m2(既每平米的制冷量),那么可算出這間辦公室總制冷量為7250W,查資料可知1PH(1匹)=2324W的制冷量,用7540W除以2324W等于3.1PH,通過計算我門可得出一間50平米的辦公室用一臺3PH的空調剛好能滿足其制冷的要求.再按論壇里各位說臭了的功率估算方法,1PH=0.8~1KW左右,則可估算出這間辦公室空調所用負荷為2.5~3KW之間.可果真如此嗎??只考慮制冷的情況下這種估算方式是肯定沒有問題的.可問題出來了,一般辦公大樓辦公室空調冬天也會開的(比如我冬天在辦公室畫圖就是肯定開空調的).而現在市面上冷暖型空調有三種:(1)一種為熱泵型空調器,此種空調冬天制熱時的功率和夏天制冷的功率差不多,但此類空調有個缺點是適用溫度范圍較小,一般當溫度在零下5度以下就會停止工作,故利用率不高;(2)一種電熱型空調器,在制熱工況下靠電熱器發熱
傳半天傳不上地址留一下吧http://bbs.shejis.com/thread-1573477-1-1.html
我廠籌建22層辦公樓,辦公室分布在1~10層,11層以上暫時閑置(后期會隨廠子的發展逐步使用),附去走廊和部分不需冷暖的區域外,大約有1.3萬平米的空調覆蓋面積.在選用空調上遇到難題,對分體式還是中央空調取舍不定,主要是對中央空調和分體空調的初期投入和運行成本誰優誰劣不了解,對此了解較多的朋友給個建議,拜托.
北京一萬平米的辦公樓,,用變風量空調系統,,還是風盤加新風方案?對于節能來講變風量要好一些,,但個人覺得系統造價高且復雜,。不知是否可行?
圖紙簡介: 某交通局辦公樓空調設計,,圖紙包括:空調機房平面布置圖,,空調機房定位圖,空調機房水路系統圖,,空調水系統原理圖,,一層空調風管平面圖,一層空調水管平面圖,,二層空調風管平面圖,,二層空調水管平面圖,,三層空調風管平面圖,,三層空調水管平面圖,四層空調風管平面圖,,四層空調水管平面圖,,五層空調風管平面圖,五層空調水管平面圖,,六層空調風管平面圖,,六層空調水管平面圖,七層空調風管平面圖,,七層空調水管平面圖,,八層空調風管平面圖,八層空調水管平面圖等,。
圖紙簡介: 成都恩威投資有限公司擬于成都市創業路8號(原恩威包裝廠)的建筑用地改造為辦公樓,。本項目總建筑面積為2760平方米。地上建筑為三層,,功能都用作辦公,。辦公的基本層高為4.3米,采用風機盤管的形式,主機設置在頂樓,。圖紙包含各層空調平面圖及屋頂電路圖紙,。 投稿網友: njswzw
圖紙簡介: 本工程是佛山某辦公樓,共六層,,建筑面積約3750m,。設計主要內容為空調通風系統的設計。圖紙包含層空調平面,、各層通風平面圖,,設計說明及材料表。 投稿網友: wangjiansheng994 上傳時間: 2014-06-2
圖紙簡介: 本圖紙是某地六層辦公樓空調通風設計施工圖紙,,圖紙內容:各層空調通風平面圖,,各層空調水管平面圖,各層冷媒管平面圖等,,可供參考,。 投稿網友: leseboy1 上傳時間: 2014-05-20
辦公樓空調設計
辦公樓空調設計專題,為您提供辦公樓空調設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與辦公樓空調設計 相關的專業交流討論,,更多辦公樓空調設計相關內容請訪問