新設計的一個項目,暖通選的海爾的10匹柜機,請做過的朋友指點一下,供電是配到室外機還是室內機,。要是供電到室內機,室內機附近有380V 25A的插座,不知道能不能用啊。
我的客廳只有4m x 5.4m的軸線面積,,真的需要裝柜機嗎,?我覺得只要在客廳與餐廳間裝道簾子,就完全可以裝兩臺掛機,,各用各的,,餐廳吃完飯就關,省電多了,,還省地
特靈5匹柜機出現故障 報警顯示E02 請問E02是那種故障怎樣 有四臺特靈5匹柜機放在配電房的四個角上 是一直開制冷 有時運轉一個小時左右四臺都會出現報警顯示E02 夏天是好的 就是十二月份后出現的 望大家能幫幫忙
在樣本上看到有這個型號的,但實際中好象很少有人提及,,想確認下是否有,。另現在用在一個大型的300平米的商業區,4臺,,但拉出的冷媒管放至室外時,,有8米長左右,而且還要過門,,這樣可以么,?
每個柜機都是50型號的,。220v的,。總共8臺,。[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2008-11-19 08:27 編輯 ]
現在是辦公場所,空調為室內柜機,,請問,,需要空調回路設置漏電保護嗎?規范上有要求嗎,?如果設置漏電保護,,小型斷路器怎么選型呢,,原則是什么?
格力風冷柜機技術服務手冊
我今年剛入?,目前有個在四樓用做美容的項目,,需要引進新風。四周幾乎都有房間,,內設走廊,,實在沒有靠墻的空地方(有個空地方,但此面墻臨街,,還要做玻璃幕墻),,想問下新風柜機可以放在樓梯間嗎?感覺好像不太對啊,,但總不能從房間引新風啊,。困惑中……
引言:隨著我國社會經濟的快速發展和人民生活水平的不斷進步,商用空調產品的使用日益廣泛,,其對能源的需求也呈現加速增長的趨勢,。我國事一個能源供給十分緊缺的國家,保護環境,、節約能源已成為新時期國家可持續發展戰略的重大題目,。為了推動節能技術進步,進步能源使用效率,,最近,,國家出臺了《單元式空氣調節機節能產品認證實施規則》。這對于推進空調產品節能技術進步起到了很大的指引性作用,。然而,,眾所周知,空調產品的能效比要求與產品的本錢是一對尖銳的矛盾體,,如何在提升產品質量和能效比的條件下,,降低產品本錢,是產品設計開發研究技術職員亟待解決的題目,。日前,,志高商用空調新推出的第二代薄型風冷十匹立式柜機RF28W/TLB,無論是在產品的外觀質量,、性能和能效比,,還是在產品的可靠性和綜合本錢性價比方面,在商用空調行業里面都處于領先地位,。該產品是志高商用空調自主研發的具備有多項獨立知識產權的新產品,,經中國質量認證中心指定的檢驗機構對其制冷量、制冷消耗功率和能效比(EER)共3項技術指標進行測試檢驗,,結果均符合國家規定的節能產品認證要求,,取得“節能產品”認證(證書編號CQC09701031187),。同時,該機型制冷工況
有一工程,高壓采用KYN-28A,單母線不分段,雙進線,設計說必須采用"機械閉鎖",而且說他設計的EV12斷路器是可以實現的,而甲方招標要求采用國產品牌中高檔,我們選的VS-1,設計說不行,必須機械閉鎖,請問哪個高壓斷路器可實現機械閉鎖?
高壓開關柜機械聯鎖的探討高壓開關柜的"聯鎖"是保證電力網安全運行,、確保設備和人身安全,、防止誤操作的重要措施。GB3906-1991《3-35千伏交流金屬封閉開關設備》對此作了明確規定,。一般把"聯鎖"描述為:防止誤分、誤合斷路器;防止帶負荷分,、合隔離開關;防止帶電掛(合)接地線(接地開關);防止帶接地(開關)合閘;防止誤入帶電間隔,。上述五項防止電氣誤操作的內容,簡稱"五防"。"五防"裝置一般可分為機械,、電氣和綜合三類,。目前,市場上高壓開關梧類型很多,大多數都有較完善的聯鎖方式。但仍有不少高壓開關柜的聯鎖尤其是機械聯鎖不完善,尚不能完全達到"五防"要求,。為此,本文著重就機械聯鎖提出一些看法,與同仁探討,。 聯鎖實現方式 在固定柜和手車柜中。眾所周知隔離開關無專門的滅弧裝置,一般不能用來接通或切斷負荷電流,。在固定柜中,斷路器與隔離開關的聯鎖關系明確,即只有在斷路器分斷的情況下才能操作隔離 開關,隔離開關和斷路器之間的機械聯鎖關系較易實現,。如在CC-1A(F)中,為防止帶負荷分、合隔離開關,常采用一個扇形撞塊和圓板結構,與操
我今日維修90年產三菱F508柜機,通電后機組不啟動工作,室內機顯示UO報警代碼,室外機沒有報警.那位老師知道報警代碼,請回帖.十分感謝.或發郵件給我[email protected]謝謝
一臺長虹5p柜機室內機型號KFR-120L/WDS 室外機型號KFR-120W/WDS,。故障時室內機顯示代碼“F2” 室外機控制板上的“LED203”故障燈亮,。此故障基本每星期犯一次,而每次檢修都沒有找到故障元件,,空調又能正常運行,。真讓人頭疼。希望有維修此故障經驗的高手給于賜教,。感謝,!感謝!
型號:美的120-S(5P),,03年機器工作電壓:380V,,現場電壓400V低壓:03MP(環境溫度21度)所有的連接線,傳感器都檢查了,,沒有問題,。內機板也一定沒有問題(在別的機器上試過)兩器有一點臟,但是絕不影響正常工作管路也沒有問題外機有一個小板(可能是相序檢測和檢測壓機電流的),,沒有在別的機器上試過故障現象:機器一工作幾秒鐘或幾分鐘(說的是外機)就停,,停之前一點異常沒有(電流7A,低壓0.3MP)希望大家?guī)臀曳治鲆幌率鞘裁丛驅е碌倪@種情況,,怎么處理,?
今天維修一臺格力的5HP柜機空調,開始檢查時發現空調出風效果不太好,,內風機出風量比較少,首先判斷是內風機運行電容有可能被擊穿,關閉電源測量電容的容量,4.5UF容還有4.1UF,基本判斷電容沒有問題,在測量電機的阻值,也正常,懷疑可能是內機太臟導致風量減少,打開面版內機通風正常,沒有堵的現象.針對這樣的情況對照同類型號的空調器,于是測量風機擋速輸出電壓.正常的機器風機擋速輸出電壓為230伏,而風量小的空調風機擋速輸出電壓僅為198伏.初步判斷可能是由于電腦版供電電壓不足而導致的,于是測量兩臺機器的電源,都是230伏左右,供電電源沒有問題,難道是主板出了問題,但是除了內風機風量不足外,其他控制電路都是正常的,請老師傅幫我判斷一下,謝謝.
維修大金5P的兩臺柜機,,顯示故障代碼是L8,。測兩臺的空調壓力是不穩定的(有時達到12KG)一會兒大一會小,反復擺動,,而且在內外機的小管子都是涼的(節流閥在外機),。大管子是常溫,空調就是不制冷,。初步懷疑是空氣存在,,排空一會兒,出現制冷,,就是制冷效果不好,。不知道這個故障的根本原因怎么處理。
空調器柜機室內機的風道系統主要包括進風口,、多翼離心風機,、換熱器和出風口。其中多翼離心風機是影響整個風道性能的最重要的部件,。對于柜機風道的優化大多數也是針對多翼離心風機的優化,。多翼離心風機因其具有大的流量系數、高壓力系數,、小尺寸系數以及低噪聲等突出優點,,被廣泛應用于制冷空調領域。 國內外學者對多翼離心風機內流場的研究主要采用試驗手段,,王嘉冰,、游斌、魏文平等分別用Fluent對某多翼離心風機進行數值模擬,,并且把計算模擬結果與實驗測量數據比較得出結論:只要選擇合適的計算模型,,F(xiàn)luent可以準確地模擬多翼離心風機的內流場。筆者借助于商業軟件Fluent,,對某款柜式空調器室內機風道在設計工況下的整機進行定常三維流動數值模擬,,全面、準確地獲得了多翼離心風機的內部流場信息,,在分析原機內部流場的基礎上,,通過多次改變多翼離心風機擴壓口的型線,對流場進行優化,,達到了比較理想的效果,。 1 原柜機風道的數值模擬分析 1.1 計算模型的創建以及網格的劃分 筆者在Autocad中按照柜機風道的實際尺寸繪制柜機風道二維平面圖(見圖1),其中離心風機的葉輪外徑D=
請教各位大俠: 松下3P柜機,安裝不到一年室外機比室內機高5米開機時高壓16KG,低壓2.5-4.5kg之間來回編號,
水冷柜式空調機簡稱水冷柜機,。主要由壓縮機,、水冷冷凝器,、內側蒸發器、制冷劑管路,、空氣過濾器,、電控系統組成,并安裝在一個封閉的箱體內,。機組可直接或通過風管向空調房間吹送冷風,,而冷凝器則有冷卻水通過冷卻水管帶至室外的冷卻塔中散發掉。其結構緊湊,,占地省,,對安裝位置無特殊要求,機組出廠前充注冷媒并經過運行測試,,在現場只需要接上冷卻水管和單一電源即可使用,效率高,,操作維護簡單,,尤其適合于中小型商場、餐館,、試驗室,、倉庫、工廠辦公室和車間等場所使用,,在南方地區得到了廣泛的應用,。水冷柜機還可以加裝電熱、加熱盤管或濕度控制等裝置以進一步擴大其應用范圍,,初投資少,。2007年,我國水冷柜機市場容量約為6.9億元,,與2006年相比,,銷售情況進一步下降。從2004/5到2006有所回升,,但幅度很小,。由于我國工業發展形式減緩,預計2007年以后水冷柜機的需求還將保持現有的市場份額,。但根據工業需求會進一步萎縮,。目前大部分的水冷柜機應用在超市或廠房,由于大型廠房的空間較大,,如果采用主機加末端的中央空調機組就會使系統顯得過于復雜,,而且不利于操控,如果選用水冷柜機,,室內只需要接鳳管,,工廠環境的復雜性使由于面積過大
1,、保鮮柜冷卻水溫偏高,冷凝效果不良,。冷水機組要求的冷卻水額定工況在30~35℃,,水溫高,散熱不良,,必然導致冷凝壓力高,,這種現象往往發生在高溫季節。 造成水溫高的原因可能是:冷卻塔故障,,如風機未開甚至反轉,,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,,而且快速升高,;外界氣溫高,水路短,,可循環的水量少,,這種情況冷卻水溫度一般維持在較高的水平,可以采取增加儲水池的辦法予以解決,。 2,、保鮮展示柜冷卻水流量不足,達不到額定水流量,。主要表現是機組進出水壓力差變?。ㄅc系統投入運行之初的壓力差相比),溫差變大,。 造成水流量不足的原因是系統缺水或存有空氣,,解決辦法是在管道高處安裝蛋糕柜排氣閥進行排氣;保鮮柜管道過濾器堵塞或選用過細,,透水能力受限,,應選用合適的過濾器并定期清理過濾網;水泵選用較小,,與系統不配套,。