空氣源熱水器
目前給排水,、消防,、空調水管道施工已經基本完成,消防管道已經試壓,,空調風管道、風閥等已經完成,,管道保溫正在施工,,項目使用直燃機已經就位,正在安裝管道,,現在面臨冬季有可能無法供暖,,在這個階段應該注意哪些方面的問題》?
跟著數據中心的高速展開,,機房立異節能也被提升到適當首要的方位,,而其間的機房空調節能更是扮演著無關宏旨的人物,高能效的機房空調也就愈來愈遭到數據中心客戶的期待,。如今,,行業界也連續呈現了能效比在3.0以上的風冷機房空調機組和能效比在25以上的冷凍水型機房空調機組,經過研討和對比,,不難發現高能效機房空調機組的一個共性特征“模塊化計劃”,。空調也可模塊化嗎,?模塊化真的高能效嗎,?
風管送風式空調(熱泵)機組
上傳《某別墅平面式空調系統設計》,供大家參考,!
請問吊頂式空調器的風量怎樣確定是不是先確定制冷量然后確定風量還是經過計算得出風量,,然后減去所需新風量等于回風量?該空調器只是在冬季或者夏季用,,請問風量就定為新風量(每人30m3/h)可以嗎,?
去一個工地參觀拍的~,!大家給提提意見~,!
網上下載的建筑水暖與通風空調工程,拿來與大家分享,,哈哈
風冷潔凈式恒溫恒濕空調機 型號 CFH13A CFH20A 空調機組性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制熱量 電加熱 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 風量 m3/h 2800 4500 " 機外余壓(靜音) " pa 750 800 機組噪聲 dB(A) 74 75
本帖最后由 清泉5 于 2013-8-22 19:34 編輯 熱泵式空調器又稱為冷熱兩用空調器,。它是一臺具有兩種不同功能的空調器,,如在夏天它能為室內制造冷氣,在冬天它能為室內制造熱氣,。這種空調器的結構與組成部件,,與單側冷空調器基本相似,不同之處,,僅是在制冷系統中增設了一個換向閥,。當改變換向閥的操作位呈時,系統中制冷荊的流向改變,。同時,,燕發器與冷凝器的功用也互相對換。如制熱時,,創冷劑在系統中是逆時針方向流動,,這時燕發器的功用將變為冷镊的功用ｒ室內空氣蒷熱量,,而冷凝器的功用將變為燕發器的功用,,從室外空氣中吸收熱盆。如果制冷,,制冷荊在系統中是順時針方向流動,,冷凝器將向室外空人散發熱t(yī) .燕發器將從室內空氣中吸收熱量.熱泵式空調器的結構與工作過程,分述如下:換向閥:是由電磁悶和四通閥通過管道連接組成,。電磁閱,,系由閥體、悶芯、彈摘,、銜鐵及電破線圈組成,。門芯和衡鐵連成一體,在電流或彈黃的作用下發生位移,,以達到闊體上三個孔遭的關閉或開啟,。四通閥的鉀體上有七根連接管,,其中有二根管通向壓縮機,,一很通向冷凝器,一銀
知識點:變頻式空調器
中央空調經過長時間運行后空調冷凍水,、冷卻水系統,制冷主機及風機散熱盤片不可避免的出現了水垢,、銹蝕,、淤泥、細菌,、藻類和粉塵問題將直接導致制冷能力減弱,,使用壽命縮短、運行可靠性降低,、能耗提高導致運行費用增加等,。為了節約能源、降低運行成本需要制訂中央空調系統維護保養計劃,。 模塊風冷機組的維護保養內容: 正常運行中的維護保養及檢查:查壓縮機冷凍油的油壓及油量,;系統探漏(制冷劑),發現漏點及時處理,;檢查有無不正常的聲響,、震動及高溫;檢查冷凝器及冷卻器的溫度,、壓力,;檢查各種閥門是否正常;檢查冷水機出入水的溫度及壓力,;檢查主電路上接線端子并有無松動壓實,;檢查電氣控制部分有無異常;檢查各儀表,、控制器的工作狀態,;檢查機組潤滑系統機油是否充足;檢查制冷設備安全保護裝置整定值;檢查壓縮機冷凍油的油壓及油量,,必要時進行冷凍油更換及補充壓縮機電機絕緣情況,;檢查并收緊電路上的各電線接點;檢查制冷系統內是否存在空氣,,如有則應排放空氣,; 冷凝器、蒸發器保養(清除污垢)
中央空調經過長時間運行后空調冷凍水,、冷卻水系統,制冷主機及風機散熱盤片不可避免的出現了水垢,、銹蝕,、淤泥、細菌,、藻類和粉塵問題將直接導致制冷能力減弱,,使用壽命縮短、運行可靠性降低,、能耗提高導致運行費用增加等,。為了節約能源、降低運行成本需要制訂中央空調系統維護保養計劃,。 模塊風冷機組的維護保養內容: 電氣控制部分維護保養:a)對中間繼電器,、信號繼電器做模擬實驗,檢查二者的動作是否可靠,,輸出的信號是否正常,,否則應更換同型號的中間繼電器、信號繼電器,;b) PC中央處理器,、印刷線路板如出現問題,則申請維修,。 壓縮機維護保養:a)壓縮機電機絕緣電阻(正常0.5MΩ以上),;b)壓縮機運行電流(正常為額定值,三相基本平衡),;c)壓縮機油壓(正
吊頂式空調器有新風工況和回風工況,,冷量的選擇以哪個為準呢?比如說4000風量的吊頂式空調器,,它的新風工況參數為:ZKD04-JX 風量:4000M3/H,額定冷量為57.9KW 它的回風工況為:ZKD04-JT 風量:4000M3/H,額定冷量為26.3KW 比如說某個服裝廠的風量需要64000風量,,那么需要選擇16臺4000風量的機器,那么它的冷量是新風工況下的為準還是回風工況下的?是57.9KW*16還是26.3*16呢
摘要:本文對風道式家用中央空調的系統構成,、運行方式,、系統特點等進行了簡單的剖析,認為風道式家用中央空調系統具有結構簡單,,運行維護方便,,舒適性好,空調效果優良,,應用前景廣闊,。 1、引言 隨著人類社會物質文明的不斷進步,,我國的空調事業經歷了從無到有,,從小到大,,從點到面的發展過程,。一直以來中央空調系統投資龐大,運行管理費用居高不下,,因此,,在我國上個世紀八十年代以前,中央空調主要應用在某些特殊行業的工藝上,,如電子行業,、紡織行業等。到了九十年代后,,中央空調才開始在大中型公共建筑中推廣應用,,如綜合辦公樓、高檔賓館,、大型購物場所等,。中央空調以其無可比擬的舒適性,極大的改善了人們的工作,、生活環境,,得到了社會各界的廣泛贊譽,與此同時,,中央空調自身也獲得了長足的發展,。 進入二十一世紀后,社會的物質財富進一步壯大,,人們對生活環境的要求更加高漲,,于是,戶式中央空調的概念漸入人們的視野,,進而催生了戶式中央空調系統,。 2、家用中央空調系統的分類 相對大中型中央空調系統而言,家用中央空調系統的發展更為迅速,,產品的類型更加多樣化,。目前,市場上較為流行的家
產品的規格為舒適型/工藝型空調—風冷冷(熱)風/恒溫恒濕型產品系列規格型號:WK 020 /025 /030 /035 /040 /045 /050 /055 /060 /070 /080 /090 /100 /110 /120 /135能量范圍:20 RT ~ 135 RT (70 kW ~ 480 kW)
恒溫采暖(恒溫制熱,,室溫自由調節,,送風舒適溫暖) 恒溫制冷 全空氣中央空調運行費用低、故障點少,、維修率低,,每臺室外機均經過嚴格的防腐、防銹處理,,沿海等高潮濕地區完全不會縮短其使用壽命,。中央新風系統(新風量35 m39;a.p,超五星級標準,,新風量自由 調節)由電子中央恒濕(房間濕度自由調節,,系統全自動運行選配)中央超微凈化(可過濾0.01μ m空氣懸浮微粒,效率高達94%選配)
想四個房間都用空調,所以決定選用一拖四式,但是在網上又查不到報價,所以在這里請教一下大家,哪位能提供一點相關信息.一拖四式家用中央空調的性能和價格一般是怎么樣的?謝謝!