  • 母線槽的工藝標準及檢驗標準

    如題,哪位有母線槽的工藝標準及檢驗標準,,目前我公司正在做這個的型式試驗,,老板要求我們以后必須檢驗,,所以肯請各位可否上傳一份?在此先謝謝了,!

  • 母線槽連接的驗收標準討論

    剛剛完成一單工程,,是密集母線,3200A的,,母線與母線間有搭接處,,用的是M12的螺栓,采用65(N.m)力矩扳手緊固后,,再點上紅色的防松脫標志?,F(xiàn)場監理實測時,采用0.1mm塞尺檢測,,說我們有三處搭接不合格,。OK,現在安裝人員回來反映情況后,,我查相應標準,,最早的檢驗規程是要求“用0.1mm塞尺檢測,塞入度應小于10mm為合格”(具體現場情況是否能插進去10mm我不得而知),。請各位幫忙找出來這個用塞尺檢測的標準,,十分感謝。另外我所查到的《GBJ 149-90 電氣裝置安裝工程 母線裝置施工驗收規范》http://www.docin.com/p-60027315.html已明確說明用相應力矩堅固后,,可不用塞尺檢查(3-43頁),,請大家對此問題進行討論。最好能提出有利證據,,比如國家標準或部門標準,。否則監理工程師要求我們要么返工,,要么寫質量保證書,要么別來收錢,,呵呵,。

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的,。

  • FMC氣體絕緣密集型母線槽標準

    FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,,專業標準生產。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,,對母線槽外圍進行保護,,起到隔熱作用,保證外殼不直接燒壞,。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作,。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級,。安裝結構形式與其它母線槽相同,,請予參照選型。

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A

  • 母線槽如何與配電箱連接,?

    我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接啊,?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接?。康蛪号潆姽竦膹S家能留出足夠的空間嗎,?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,,所以請高手們多多幫忙。

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量、最優惠的產品價格,、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母劲悴鄣倪\(yùn)用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,,接地),高壓電纜正常,。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗,。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝,!

  • 母線槽能否沿電纜溝內敷設,?

    一工程,高層醫院,,要省錢,,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,,低壓配電室設在醫院地下,,為節省投資,,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否,?急

  • 請教一個關于母線槽的問題

    母線槽型號630A/5W-380/220V其中"5"代表三相五線,"W"代表什么意思?請知情人指點,謝謝!!

  • 淺談母線槽的安全技術(資料)

    今天在網上看了這篇文章感覺不錯,,故拿來與大家分享!

  • 關于低壓柜連接的母線槽!,!

    關于低壓柜連接的母線槽??!

    有個母線槽米數計算,請教大家,!低壓柜4P和12P連接,,有圖,請大家?guī)兔纯葱枰嗌倜椎哪妇€槽,?謝謝大家,!

  • 母線槽進水問題,,如何解決?

    由于在強電井內設置有園林配電箱,,這幾天下暴雨,,雨水就沿著園林線管進入強電井內,接著順著母線槽往下流,。搞到底層母線槽爆炸,,停電了。現在如何解決,?母線槽都濕了,,有什么辦法弄干?從新送電,?因為比較緊急,,是否只能全部母線槽換掉?這投入也太大了,!有50米左右,。